Hei!
Klarer ikke finne noe konkret om dette i produsenters anvisning, derfor spør jeg her.
Spørsmål 1:
Har en installasjon (TN nett) til en elbil ladestasjon.
Ladestasjonen har innebygget DC vern. Produsenten oppgir at man slipper fordyrende B vern foran ladestasjonen, siden den har "DC-feilstrømsovervåkning (RDCMB)". Det står som et generelt punkt at man derfor kan benytte seg av jordfeilautomat type A som ofte allerede står i sikringsskap rundt om.
Greit nok.
Men så lurer jeg på om dette A vernet strengt tatt er nødvendig? Hvilken oppgave har type A jorddeilvern oppstrøms DC vern. Er det bare for å beskytte kursledning? I så tilfelle MÅ man jo ikke ha et A vern oppstrøms DC vern om man legger PFXP.
Hvis A vernet er der for å ivareta andre jordfeilstrømmer ikke DC vernet fanger opp, kan jeg forstå at dette må være der.
Har sett flere leverandører som bare skriver at ved dc vern så: "Da kan man benytte vanlig A vern i skapet" Men lurer på om dette skrives fordi man da ikke trenger tenke på dobbelt isolert kabel eller ikke.
Spørsmål 2:
Kom over en installasjon med 7 elbilladere som alle har dc vern. Alle laderne har hver sin rene automatsikring uten jfb innebygget. Men installatøren har valgt og sette et B-vern oppstrøms alle sikringene, på forsyningen til disse.
Er det ikke slik at hver ladestasjon skal ha sin egen jfb? Det virker uansett som en lite lur løsning og ha et B vern foran alle 7 ladekursene med mindre denne er selektiv mot dc vern.
Hvis svaret på spørsmål 1 er at man kan sløyfe jfb type A foran dc vern, kunne man jo her fjernet hele B-vernet siden alt er lagt opp med PFXP.
Hvis svaret på spørsmål 1 er at man MÅ ha A vern foran dc vern, burde det sitte JFAutomat med A vern på hver av de 7 kursene, så sant man ikke kan ha Et A vern foran alle 7 (noe jeg mener å ha hørt ikke er lov).
Håper jeg har klart å få frem poenget. :)
Løst
Hei!
Lurte på hvordan det blir med jordfeilbeskyttelse oppstrøm fra forbruker kurser. Er det normalt å sette noen form for jordfeil beskyttelse i TKS skap?
Og hvordan fungerer dette relatert til valg av jordelektrode. Hvet man skal bruke Ij fra jordfeilvernet, men hva skjer da hvis det blir jordfeil oppstrøm fra forbrukerkurser, som i OV eller KV der det ikke jordfeilvern?
Løst
Hei
Jeg jobber som faglig ansvarlig i en elektrobedrift. Jeg ønsker å kunne starte en liten bedrift litt på siden av mitt faste arbeid, uten noen form for "fast" kontortid. Ønsker å kunne tilby tjenester som dokumentasjonskontroll og lignende. Dette arbeidet vil jo da foregå på kveldstid, og det vil ikke være snakk om at jeg skal inneha rollen som faglig ansvarlig i denne nye bedriften - dette vil være en uavhengig uttalelse fra tredjepart.
Hvordan stiller en slik løsning seg?
Løst
Prøvde å lade elbilen på hytta med medbragt ladekabel. Alt så bra ut den første halvtimen før kabelen takket for seg (rødt lys). Kan det være et problem at det er TT-nett?
Løst
Hei,
Eg skal lage eit skap til styring av ei 400V pumpe.
Pumpa står i vatnet og har ein kabel inn til vårt skap. Skapet vårt koplast til nettet ved hjelp av ei 400V industrikontakt. Vi leverer både pumpe og skap. Forstår det slik at vi kan bygge skapet i henhold til gjeldane forskrifter og normer. Vi må CE merke skapet og lage Samsvarserklæring så kan vi be eletrikar/installatør kople skapet til nettet?
Løst
Legger merke til at en veldig god del butikker selger alt av elektromateriel som kun skal installeres av såkalt autorisert virksomhet. Hvorfor er dette lov? alle skjønner vel at privatpersoner skrur oppe dette selv i hus og hytte.
Løst
Hei!Hvilken kompetanse må faglig ansvarlig kunne dokumentere for å registrere seg med flere virkeområdet i Elvirksomhetsregisteret?For eksempel hvilken kompetanse må FA ha ved registrering i virkeområde Bygningsinstallasjoner?
Løst
Jeg holder på å bygge meg en hagestue og skal legge varmekabel. Jeg har en 28W/m kabel liggende. Hvordan blir dette i ca 10cm betong med 15cm isopor under. Tenkte ca 100w/m2. Er elektriker men jobber i industrien og legger ikke varmekabel hvert år så tenkte å høre med dere som gjør sånt daglig.
Løst
Hei, jeg skal lage batterikabler med kabelsko/krympestrømpe for salg til bil/båt. Jeg lurer på om det er noen krav jeg må ta hensyn til. Kablene skal være til 12V,24V og 48V anlegg. Jeg lurer på krav til selve kabelen og utførelse/opplæring
Løst
Hei. Har kommet opp i en problemstilling der kundens forsikringsselskap nekter oss å både utføre kontroll og utbedre, ref 405-3
Kunden ønsker å ha ett elektroforetak inne på sitt anlegg og vil derfor ikke blande inn flere
Har forsikringsselskap hjemmel i å nekte kunden dette?
Løst