Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Elbillader

Hei! Jeg er elektriker og nettopp har kjøpt hus, og det mangler et Elbil lader, lurer på om kan jeg installere den selv? Takk

Spurt ${formatDate(1768514160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Montering av vifte under benk i badstue

Kan man montere en kanalvifte under benk helt nede ved gulvet i en badstue?

Såklart fast tilkoblet, og da med deksel over slik at det ikke kan komme vann på den ovenfra/fra siden

Spurt ${formatDate(1768511760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Ladning av flere elbiler på en kurs

Produsenter av ladeutstyr for elbiler tilbyr ofte løsninger for lastbalansering mellom to tilkoblede kjøretøy i samme anlegg. Det oppstår imidlertid ofte usikkerhet knyttet til hvordan dette skal utføres i samsvar med regelverket.

NEK 400-2022-722.411.3.3 "Hvert tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy skal individuelt være anordnet med tilleggsbeskyttelse ved et strømstyrt jordfeilvern i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 415.1."

For å imøtekomme dette kravet, reises spørsmålet om man må installere et felles trefase-vern som hovedsikring, med to separate jordfeilvern etter dette (ett foran hvert ladepunkt). Alternativt, er det tilstrekkelig å montere én felles jordfeilautomat for to ladepunkt?

Dersom man velger å benytte to separate kurser med hver sin jordfeilautomat for å tilfredsstille kravet om individuelt vern, vil det ikke være mulig å utføre lastbalansering mellom laderne. Jeg observerer at det i dag er stor variasjon i praksis i valg av de tekniske løsningene som velges.

Spurt ${formatDate(1767599160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Valg av jordfeilvern, 2. jordfeil

Jeg skal prøve å befatte spørsmålet kortest mulig. I anlegg som inneholder «kritisk» utstyr, og man velger installasjonsmetode etter avsnitt 411.6.2.2.3 overvåking etter 411.6.6, kursen er omfattet av et IK-system og rutiner for utbedring av feil, så kan man etter veiledningsteksten finne størrelse på jordfeilvernet Ia = Un/(Ra+Rb) for 2. jordfeil. Der Un er linjespenningen, slik sett får en relativt høy verdi.

Dersom man legger avsnitt 531.2.3.6.3.2 punkt b) til grunn, så er In = 50V/Ra noe som gir en langt lavere verdi, selvfølgelig avhengig av hvor stor Rb man legger til grunn i 411.6.2.3.3

Det står under veiledning til 411.6.2.3.3 at Rb er overgangsmotstanden for jordelektrode i en annen installasjon tilknyttet distribusjonsnettet, og kan fastsettes i samsvar med NEK 400-5-53 avsnitt 531.2.3.6.3.2 basert på en antagelse om maksimal lekkasjestrøm i distribusjonsnettet se avsnitt 6.4.3.7.1 c)

Her blir jeg litt forvirret om hvilket avsnitt som er riktig å bruke for valg av JFB ved 2. jordfeil, og om dette kan forklares på en enklere måte?

Spurt ${formatDate(1767166140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Hva er personlig beskyttelse og anleggsbeskyttelse definert som ved "arbeid nær ved"?

I veiledningen til FSE §10 er sikkerhetsbarrierene til "nær ved"-arbeid definert som personlig beskyttelse og anleggsbeskyttelse. Hva er disse barrierene konkret?

I FSE §17 stilles det krav til markering av sikkerhetsavstand og etablering av avskjerming og/eller avsperring. I et tenkt tilfelle da - med arbeid i et rom med åpen høyspenning på trafo - vil sikkerhetsavstanden være personlig beskyttelse, mens etablering av en avsperringsbukk på sikkerhetsavstanden er anleggsbeskyttelse?

Og et annet eksempel: kobling i lavspenttavle med åpne strømførende deler. Der blir ofte barrierene gjengitt slik:

1. personlig verneutstyr som AUS-hansker, visir + annet nødvendig verneutstyr fastsatt av AFA

2. Etablering av avskjerminger + bruk av isolert verktøy

Hvor kommer sikkerhetsavstanden som kreves i FSE §17 inn her? Er det avskjermingene som er "sikkerhetsavstand"? Disse avskjermingene må vel gjerne monteres AUS, så er det ikke egentlig da arbeid på frakoblet anlegg og ikke arbeid nær ved etter at avskjerming er etablert?

Spurt ${formatDate(1767101640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
NEK400 514.3.2 BLÅ farge langs hele lederens lengde.

Hei.

Har et TN-anlegg på industri hvor det har oppstått et spørsmål i forhold til NEK400 514.3.2, Nøytral- eller midtpunktsledere skal merkes med BLÅ farge langs hele lederens lengde.

1. I et anlegg er det benyttet en 4 leder kabel med fargene blå, sort, brun og hvit. Denne kabelen går til en to polt bryter med lederne blå og brun på primær siden, og fargene hvit og sort på sekundærsiden. N-leder vil da være hvit etter lysbryterens brudd som viderekobles til en lampe via tavlen (vedlegg). Skal den hvite lederen i dette eksempelet da også være merket blå frem til lampen? I så fall vil det være 2 ledere i samme kabel som er merket med blå. Kan dette da krympes på? Eller er det tilstrekkelig at den er blå frem til første brudd?

Spurt ${formatDate(1766511000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Grenseverdier for synk.sjekk ved sammenkobling av høyspent distribusjonsnett

Hvilke grenseverdier for spenning, frekvens og vinkel er det normalt at et vern stilles inn med, for at effektbryter skal frigis for innkobling mot en avgang som har produksjon. Gjelder 22kV høyspent distribusjonsnett.

Spurt ${formatDate(1766491980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Utleie gjennom ENK-foretak/AS til godkjent EL-bedrift

Hei!

Jeg jobber offshore som elektriker (har både ETO og gruppe L). Har hatt et ønske om å starte et ENK-foretak eller AS, for å leie meg ut til en godkjent el-virksomhet på land i friperioden.

Møter på utfordring fra to bedrifter, som mener på at de ikke har lov til å leie meg inn, ettersom at jeg selv ikke er installatør. De hevder også at det ikke har en betydning at det er de som står ansvarlig for samsvarserklæring og annen dokumentasjon til kunde.

Har dere noen mulighet til å veilede meg her på hva som er lov og ikke, og henvise til gjeldende forskrifter?

På forhånd, tusen takk!

Spurt ${formatDate(1765972320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
avvik DLE

Har fått avvik på installasjonsarbeid på nyinstallasjon av bolig. Nek400:2022...


Følgende avvik:

1. Maks innstilt strømverdi for elbil lading kom ikke frem av kursfortegnelse, ref Fel §32.

Basert på avsnitt 32 i Fel så kan jeg ikke se at dette er ett absolutt krav? Ladestrømmen begrenses uansett ift størrelsen på vernet. Så hvorfor blir dette ett avvik og er det relevant eller skriver DLE avvik for å skrive avvik??


2. Kabellengder var ikke oppgitt på kursfortegnelse.

Første gang jeg ser avvik på dette, er det normal praksis eller krav til å oppgi lengder? Ved sluttkontroll av anlegget så blir lengdene kontrollert som ok ift målinger. Kan det eventuelt dokumenteres bort?


Hva tenker dere?

Spurt ${formatDate(1765881060)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.