Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilautomat på ujordete kurser

Jeg har et sikringsskap med automatisikringer, men ingen jordfeilbryter. IT nett.

Skal ha inn elektriker for å bytte til jordfeilautomater. Men spørsmålet er om jeg skal bytte på alle kursene, eller kun de kursene som er jordet?

Hva er i så fall den reelle sikkerhetsgevinsten?

Spurt ${formatDate(1549983736)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spørsmål på el-kontroll næring

Hei

Hvis det går en 3x6mm2/j pfsp frem til en 32A rundstift, og kunden vil bytte denne til en el-billader. Er det da lov å montere laderen med jfb klasse b, og ikke ha forankoblet jfb på kabel? Dette er på IT-nett. Kabelen forlagt i grøft, og klamret på vegg.

Spurt ${formatDate(1549974564)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig, begrenset til e-verk

FKE §11 ga adgang til å gi «godkjenning» som faglig ansvarlig «begrenset virkefelt e-verk» til person som hadde tilstrekkelig utdanning men ikke hadde avlagt elektroinstallatørprøven. Hva ligger i denne godkjenningen, kan en person med denne godkjenningen være faglig ansvarlig i bedrifter som utfører arbeid i 3 parts anlegg?

I elsikkerhet 84 står det: Muligheten til å gi en person adgang til å være faglig ansvarlig innenfor et begrenset virkefelt, jf fke § 11 annet ledd, er ikke videreført. De som har fått slik godkjenning, kan fortsatt være faglig ansvarlig for arbeid på de samme elektriske anleggene som dekkes av godkjenningen, men må bestå den nye prøven før de kan utvide med andre typer anlegg. Dette gjelder spesielt de med godkjenning som heisinstallatør, automatiseringsleder og faglig ansvar- lig for arbeid på forsyningsanlegg.

Betyr dette at en bedrift med eget organisasjonsnummer og som ikke er et e-verk kan ha faglig ansvarlig med «begrenset virkefelt e-verk» når den faglig ansvarlige kun har ansvaret for forsyningsanlegg?

Spurt ${formatDate(1549920338)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern maskiner

Kom over en problemstilling på en jobb forrige uke.

Overspenningsvern i maskin

Fordelingssystemet benyttet var IT.

Overspenningsvern med riktig tennspenning i hovedtavle (385v).I maskinen var det montert osv med 285v tennspenning.

Gjelder reglene for overspenningsvern på samme måte i maskiner?Hvor kan jeg evt. finne mer om dette?

Spurt ${formatDate(1549868563)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny trafo - 400V IT

Har kommet over en problemstilling vedrørende overgang fra 400V IT til TN-nett. Et eldre verkstedbygg er forsynt med 2 trafoer. En 230V IT og en 400V IT. Disse trafoene skal byttes ut. 230V IT er OK, men for 400V krever nettselskapet at det skal være TN-nett. Eksisterende 400V anlegg i verkstedbygget er som sagt IT-nett og forsyner kun maskiner. Vil man kunne betrakte det gamle anlegget som TN-nett uten fremført N-leder etter trafobyttet? Det er tenkt etablert nye stigere fra kiosk inn på nye innkommende effektbrytere i eksisterende hovedtavler.

Noen som har vært borti lignende problemstilling?

Spurt ${formatDate(1549831292)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
399:2

Hei. Hvordan går det med 399:2 Næring? Er den utarbeidet og gjeldende?

Spurt ${formatDate(1549791321)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Null leder

Ser i en del el-skaper at null leder i hovedkabler inn som ikke er i bruk er stripset opp i siden på skapet slik at man ser kobber/alu i enden av ledningen. Er dette greit eller skal den isoleres/termineres? er det noen konkrete krav?

Spurt ${formatDate(1549736042)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strøm på kabel når automatsikring slått av?

Hei,

Jeg har 3x230 IT-nett. Det står 140 V mellom fase og jord i en stikkontakt i min garasje når 1 pol automatsikring slått av. Kan noen vennligst forklare meg hvorfor?

Spurt ${formatDate(1549728171)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feil rotasjon på pumper

Jeg har to kloakpumper som er ca 30 år gamle. De har hatt regelmessig vedlikehold.

Gangtiden på pumpene er lav, henholdsvis 38 og 120 døgn på 30 år, grunnet at stasjonen delvis tømmes av undertrykk fra hovedledning.

Nå er det fult overslag til jord på den ene pumpen og jordfeil på den andre pumpen. Det mistenkes at pumpene har fått snudd dreieretning siden juni 2017

Kan pumpene ta skade av å ha feil dreieretning?

Hvilke skader kan oppstå ved feil dreieretning?

Sp.målene tatt i betraktning den korte gangtiden nevnt tidligere

Spurt ${formatDate(1549634454)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tillatt å ha løse tamper/kabler i et anlegg?

Hei

Etter utskifting av en underfordeling henger det igjen løse ledninger og kabler over tavlen (i sjakt).Hva sier regelverket til dette? Regner med at det er krav om at dette skal fjernes eller evt. kapsles inn.Har ikke tilgang til bøkene.

Utfordringen er den at utførende installatør ikke tar ansvar for disse tampene. Vet ikke de har spenning eller ikke.

Spurt ${formatDate(1549529600)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.