Hei. Gjelder IT nett. PFSP er lagt som stiger til ny sikringstavle med jordfeilautomater. Kunden har lagt denne selv. Må ta den på min kappe da han skulle få legge denne som egeninnsats, men fikk ikke kommunisert skikkelig at det skulle legges en pfxp i røret.
Er det en bra løsning å sikre denne med eksempelvis en 100 ma S-type jordfeilbryter? Da vil vel anlegget være egnet for sin forusatte bruk og vi vil ikke få utilsiktet utkobling da man har selektivitet mellom jorfeilvernene i installasjonen, samtidig har man vel «sikret seg» at berøringsspenningen holdes under 50 v? Vet at dette ikke er den "normale" måten å gjøre det på men den er vel i teorien like god?
Løst
NEK400:2018, avsnitt 704.411.3.2.1.101:På stikkontakt-kurser over 32A skal merkeutløserstrømmen på jordfeilbryteren i TN-systemer være mindre eller lik 50% av minste forventede jordfeilstrøm i kursen.- Kan noen gi en forståelig forklaring på hva som menes med dette? Har forsøkt å spørre NEK400 FAQ, men forklaringen de ga var ganske begrenset!
Løst
Jeg har 40A OV vern i sikringsskapet, med 10mm2 kabel forlagt i rør i jord inn ihuset. Ca 15m lang fra uteskap.
Jeg vurderer å øke på sikt til gjerne 50A OV vern, slik jeg ser det utifra NEK400,
-Referanse D (flerlederkabel i en kabelkanal i jord) (rør blir vel mye det samme?) - 2 belastede ledere - tabell 52A-2 kolonne 7, gir meg 63A?
Er dere enige?
Løst
Jeg var litt korttenkt og la kun 20mm K-rør fra sikringsskap og ut på yttervegg mtp. fremtidig nytt opplegg for ny garasje. Jeg ønsker meg 3x40A til garasjen og må vel da opp på 10 kvadrat kabel, f.eks. PFSP 3X10/10 1KV TR. Denne blir nok for stor for røret, ytre dia. på 18,7mm.
Heldigvis la jeg 2 stk K-rør. Kan jeg da få elektrikeren til å legge 10 kvadrat enkeltledere + jord, 2+2 i hvert sitt K-rør fra skapet og ut på ytterveggen, for deretter å gå over til PFSP-kabel for jordstrekket?
Løst
Hei.
Hvor stor jordfeilbryter kan man ha på ett storkjøkken?
Kan den f.eks være større enn 30mA eller er dette max uansett?
Løst
Gjelder kravet til brannvarsling med 230v og batteribackup på hytter også?
Løst
Hei,
Lurer på hva andre bruker rundt omkring for dokumentasjon på typ bolig, service og lignende. Bruker selv fakturaprogrammet Cordel, og sliter litt med de malene som ligger der i dag.
Er ikke medlem i Nelfo, og lurer på om det finnes noen andre ferdige maler som kan brukes?
Løst
Hei,
Angående virkeområdet "sykehus elektrisk anlegg - rom for medisinsk bruk" i elvirksomhetregisteret:
Kan en installatørbedrift med kun bolig og industri virkeområde stå ansvarlig for mindre arbeid?
Feks. opplegg av vanlige forbrukskurser i kontordeler, bytte av stikkontakter etc i korridorer og pasientrom?
mvh
Jr
Løst
Hei, jeg holder på å øve meg på kabeldimensjonering og har to sprøsmål.
1. I NEK 400:2018 533.2.1 står kravene jeg skal bruke for å sjekke overbelastningsstrømmen, men jeg har et spørsmål på krav Ib < In < Iz. Er In sikringen sin merkestrøm eller børr jeg benytte motorvernet sin høyeste instilling ?
2. Når jeg velger å benytte en kable med lavere tversnitt en 4mm2 må jeg ta hensyn til småe tversnitt som står i NEK 400:2018 på side 213. Er vernets merkestrøm motorvernet sin høyeste instilling eller sikringen sin merkestrøm ?
Løst
Er det noen EN eller NS med noen tall etter som sier om en tavle kan betjenes av usakkyndige? Vi har laget prosedyrrer på hvilket personell som får betjene skap med 125A ut og 250A inn og at det er heldekslet...