Om man har inntak i et fjos og det er dobbeltisolert frem til samleskinnen, (TKXP inntak og RKK) og det går herfra en PFXP stiger til en bolig med jordfeilautomater på alle kurser, vil denne boligen fortsatt ha strengt krav til jordelektrode pga. et par kurser i fjoset ikke har jordfeilbryter? Boligen står gjerne 100m fra fjoset, men det er jo fortsatt samme "installasjon". Altså at absolutt ALT i hele installasjonen må være dobbeltisolert/ha jordfeilbryter? Selve "inntaket" til boligen vil jo dog være klasse 2 i sin hele del fra everks kabel helt frem til bolig.
Og TKXP vil fortsatt være lov å ta inn i dette fjoset, som i et vanlig bygg(næringsbygg)? Altså frem til første fordeling. Det er ikke annerledes når det er "landbruk"?
Løst
Hei
Trenger litt hjelp ifm downlights. Jeg har fått en forståelse av at å montere downlights for halogenpærer i dag ikke er lov og at det må monteres LED. Er dette riktig?
Hvis dette er riktig, er det da ikke lov å montere downlights med GU10 sokkel fordi det er mulighet for å sette inn feil type pære?
Er det isåfall noen føringer på når man KAN vike fra normen og gjøre det likevel?
Bare så det er sagt, så har jeg ingen intensjon om å montere halogen downlights, men når jeg snakker med kunder og ser montering som jeg har fått forståelsen av er ulovlig så er det greit å vite hva jeg snakker om :) Jeg har forsøkt å google litt, men finner ikke noe.
Løst
Hei, hva mener dere angående integrerte stekeovner? Fast tilkobling eller rett i vanlig 16A stikkontakt?
Siden det er begrensninger på VVB og stikkontakt, burde det ikke være likt på en stekeovnen som gjerne trekker 3000w over en viss tid.
Løst
Hei
Det sto i paragraffen,(husker ikke hvilket nr.det var) at du kunne instalere i egen bolig,samt friyidsbolig med gr A.Har 40 årstjeneste i Everk,er det fortsatt lov å gjøre det?
Ragnar
Løst
Hei,
Skal begynne så smått å prosjektere jordingsanlegget i en driftsbygning for storfe. NEK400 landbruk sier ingenting om maskenett slik det står i jordingshåndboka, men at armering i gulv skal tilkobles jord hver 20 meter.
I tillegg er det nevnt dypjording, kan denne tilkobles ringjord direkte i hvert hjørne eller må hver dypjord ha egen jordleder fra hovedjordskinne?
Når det gjelder oppstikk til diverse innredning, hvilket kvadrat bør man ha her, og bør evt. kabelsko/tilkoblinger være synlige, eller kan de presses på med kabelsko og evt. korrosjonsmiddel og støpes ned, f.eks om foten til en del av innredningen er nedstøpt?
Hvor ofte vil det holde å jorde innredningen, er det nok at det er en utjevning til hver fysisk sammenkoblede innredning?
Løst
Er det et krav til utlikning til hovedvannkran?Hvor i NEK omtales dette?
Løst
Nek 400 2018
Eg skal legga ein hovedkurs fra bolighovedtavle til ein underfordeling i einfrittliggande garasje. IT nett.
Eg skal bruka PFSP.
Eg vil ikkje ha utkobling av 1jordfeil.
Då må eg bruke isolasjonsovervåkning ha utkobling av 2. Jordfeil, berøringspenning må vere mindreenn 50V.
Alle disse tre betingelsane må væra oppfyllt?
I 411.6.4 står det: For hovedkurser, og forbrukerkurser....
Då gjeld vel alle punkt som er ramsa opp unna for hovedkursar også?
Løst
Har et spørsmål til utkoblingstid av 2.jordfeil.
Dropper utkobling av 1.jordfeil pga. bedriften har egen trafo, internkontrollsystem, jordfeilvarsling og berøringsspenningen holder seg under 50V.
Når man da vil strekke utkoblingstid til 5 sekunder for 2. jordfeil, så må man da sikre at berøringsspenning er under 50V, så er alt OK? Dette pga. lange kabelstrekk, iforhold til utkobling av minste jordslutning. Hvordan fungerer dette i praksis om f.eks. bygget mest sannsynlig ikke har lokal jordelelektrode rundt, og stiger til bygget er forsynt fra et annet bygg hvor man heller ikke har kontroll på jordelektrode? Altså at det er nok en jordelektrode i nærheten av det aktuelle bygget med installasjonen, men den er nok mest sannsynlig ikke "effektiv" rundt bygget pga. avstand.
Man vil jo utjevne eventuelle ledende omgivelser/konstruksjon/utsatt ledende del i nærheten av denne motoren/stikkontakten/utstyret som er i tampen av den aktuelle kabelen. Men skal man ha alt på det rene, må man vel måle med f.eks. 3. punktsmetoden og få denne med i regnestykket? Det er vel ikke nok å tenke at jordleder er forbundet til en jordelektrode lengre unna, og utjevne ledende deler/andre ledende deler?
Dette er da typisk et bygg på kanskje 100x50m, så eneste måten man vil få en "effektiv" jordelektrode for hele installasjonen, vil vel være kobberwire rundt hele bygget, så spørsmålet er hvordan forholder man seg egentlig til dette om dette mest sannsynlig ikke finnes. Det er jo selvfølgelig en høy kostnad å åpne opp asfalt og legge kobberwire rundt hele bygget, og asfaltere over igjen.
Det er et IT-nett.
Løst
Hei
lurer på hva dere definerer som et arbeidslag, og hvor mange dere ser som forsvarlig å ha under ledelse av 1 LFS?
Løst
NEK 400 beskriver jo krav til bla. antall uttak i boliger og hytter, og er en grei mal ved prosjektering av nye bygg og installasjoner. I vårt område er det nå planlagt utbygging av strøm til flere store hytteområder med eksisterende bebyggelse, og spørsmålet rundt dette med krav til størrelse på installasjon har dukket opp. Noen ønsker full installasjon i alle rom, og her følger vi selvfølgelig normens krav. Men vi har også en del hytter som kun ønsker strømtilkobling i første omgang, med utvendig og innvendig skap, samt 1-2 uttak ved innvendig skap. Dette er bygg som har eksisterende 12V anlegg som forsatt ønsker å benytte eksisterende installasjon på belysning, og det er bygg med eiere som ikke benytter hytta i påvente av overdragelse til ny generasjon eller salg. Det er også flere som ikke har behov for strøm på soverom og andre rom, da hyttene er av svært enkel standard, og ligger høyt til fjells. Kan man risikovurdere seg bort fra krav til antall stikk, da behovet ikke er der? Hva skjer f.eks om hytta skal selges om 2år. Kjøper ser at hytta har fått innlagt strøm i 2018, og vet da at installasjonen er basert på gjeldende regelverk og har nok uttak. Hvem blir da sittende "ansvarlig" eier eller installatør? De fleste ønsker full installasjon, men vi har en del som kun ønsker noen få uttak pga lite behov. Dette har skapt en del diskusjoner hos oss, og vi lurer på om det er andre som har erfaringer på dette område.
Løst