Jeg har en sak med et produkt en kunde ønsker jeg skal koble til. Spør derfor om noe tilsvarende
Hvor står det at vi må bruke utforingsringer på veggbokser når veggen består av flere plater?
Hvor står det at vi ikke kan sage av baksiden av en veggboks, for å få bedre plass? Det medfører da at ledere og wago ligger åpent inne i veggen.
Hvorfor er det bakplate av plastikk på alt av vanlig utstyr? Stikkontakt, bryter, påveggskappe.
Jeg har funnet noe i NEK 400: 134.1.6, 421.3 og 527.1.5. Disse punktene går på hvor man har utstyr/koblinger hvor det kan oppstå lysbuer, i normal drift. Det det kan oppstå lysbuer i normal drift. Det kan kanskje oppstå på en stikkontakt, men vil ikke oppstå på annet utstyr.
IP-graden vil ikke være tilstede om veggen en gang åpnes på baksiden. Men det gjelder da bare om man sager av baksiden av en veggbokse. Ikke for utforingsringer og bakplate av plastikk for vanlig påveggsutstyr.
Mener jeg en gang har lest at alle tilkoblinger skal være omsluttet av selvslukkende materiale, men har aldri klart å funnet igjen det punktet.
Løst
Skal flytte et sikringsskap og lurer på om jeg kan glattskjøte den grønne tfxp som idag ligger i skapet, med en ny stump tfxp. Eller kan jeg glattskjøte med pfxp i samme størrelse? Er dette huseier eller netteier sin kabel når den er inne i huset?Det nye skapet blir stående i 2 etg. Det er et skap i veien 100meret unna.
Løst
Hei!
Ett servicefirma jeg jobber for ettermonterer en del hvac frekvensomformere, disse erstatter kontaktorer/startere. Det er standard å gjøre dette uten å skifte ut kabler til skjermet type, emc nippler i motor, emc sikkerhetsbrytere etc. Små omformere på 1-2 kw.
Er det noen klar lov på dette? Tilbakemelding fra serviceleder er at dette er OK så lenge det ikke skaper driftsforstyrrelser.
Løst
NEK400:2018 §701.55 beskriver montasje av annet elektrisk utstyr i sone 1. Under eksempler på utstyr for sone 1 er det i punkt 3 beskrevet utstyr beskyttet med SELV eller PELV med merkespenning osv.
Vil en LED spot montert i sone 1 (vanlig tak i bolig) oppfylle kravene om den
1) alene innehar kravene i §701.55 punkt 3 (med SELV eller PELV osv)? eller må det
2) også eksplisitt stå i produsentens bruksanvisning at den er godkjent/egnet for bruk i sone 1 (ordlyd fra montørhåndboka og NEK)
Løst
hei
Husker før når man renoverte skap så var det et alternativ å gå rett ut av sikringsskap med trakten, slik at man bare brukte kombivern og ikke kv på utsiden.
Er dette fortsatt lovlig?
Løst
Hei. Gjelder IT nett. PFSP er lagt som stiger til ny sikringstavle med jordfeilautomater. Kunden har lagt denne selv. Må ta den på min kappe da han skulle få legge denne som egeninnsats, men fikk ikke kommunisert skikkelig at det skulle legges en pfxp i røret.
Er det en bra løsning å sikre denne med eksempelvis en 100 ma S-type jordfeilbryter? Da vil vel anlegget være egnet for sin forusatte bruk og vi vil ikke få utilsiktet utkobling da man har selektivitet mellom jorfeilvernene i installasjonen, samtidig har man vel «sikret seg» at berøringsspenningen holdes under 50 v? Vet at dette ikke er den "normale" måten å gjøre det på men den er vel i teorien like god?
Løst
NEK400:2018, avsnitt 704.411.3.2.1.101:På stikkontakt-kurser over 32A skal merkeutløserstrømmen på jordfeilbryteren i TN-systemer være mindre eller lik 50% av minste forventede jordfeilstrøm i kursen.- Kan noen gi en forståelig forklaring på hva som menes med dette? Har forsøkt å spørre NEK400 FAQ, men forklaringen de ga var ganske begrenset!
Løst
Jeg har 40A OV vern i sikringsskapet, med 10mm2 kabel forlagt i rør i jord inn ihuset. Ca 15m lang fra uteskap.
Jeg vurderer å øke på sikt til gjerne 50A OV vern, slik jeg ser det utifra NEK400,
-Referanse D (flerlederkabel i en kabelkanal i jord) (rør blir vel mye det samme?) - 2 belastede ledere - tabell 52A-2 kolonne 7, gir meg 63A?
Er dere enige?
Løst
Jeg var litt korttenkt og la kun 20mm K-rør fra sikringsskap og ut på yttervegg mtp. fremtidig nytt opplegg for ny garasje. Jeg ønsker meg 3x40A til garasjen og må vel da opp på 10 kvadrat kabel, f.eks. PFSP 3X10/10 1KV TR. Denne blir nok for stor for røret, ytre dia. på 18,7mm.
Heldigvis la jeg 2 stk K-rør. Kan jeg da få elektrikeren til å legge 10 kvadrat enkeltledere + jord, 2+2 i hvert sitt K-rør fra skapet og ut på ytterveggen, for deretter å gå over til PFSP-kabel for jordstrekket?
Løst
Hei.
Hvor stor jordfeilbryter kan man ha på ett storkjøkken?
Kan den f.eks være større enn 30mA eller er dette max uansett?
Løst