Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Må alle koblinger være omsluttet av selvslukkende materialer?

Jeg har en sak med et produkt en kunde ønsker jeg skal koble til. Spør derfor om noe tilsvarende

Hvor står det at vi må bruke utforingsringer på veggbokser når veggen består av flere plater?

Hvor står det at vi ikke kan sage av baksiden av en veggboks, for å få bedre plass? Det medfører da at ledere og wago ligger åpent inne i veggen.

Hvorfor er det bakplate av plastikk på alt av vanlig utstyr? Stikkontakt, bryter, påveggskappe.

Jeg har funnet noe i NEK 400: 134.1.6, 421.3 og 527.1.5. Disse punktene går på hvor man har utstyr/koblinger hvor det kan oppstå lysbuer, i normal drift. Det det kan oppstå lysbuer i normal drift. Det kan kanskje oppstå på en stikkontakt, men vil ikke oppstå på annet utstyr.

IP-graden vil ikke være tilstede om veggen en gang åpnes på baksiden. Men det gjelder da bare om man sager av baksiden av en veggbokse. Ikke for utforingsringer og bakplate av plastikk for vanlig påveggsutstyr.

Mener jeg en gang har lest at alle tilkoblinger skal være omsluttet av selvslukkende materiale, men har aldri klart å funnet igjen det punktet.

Spurt ${formatDate(1544866436)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøte tfxp

Skal flytte et sikringsskap og lurer på om jeg kan glattskjøte den grønne tfxp som idag ligger i skapet, med en ny stump tfxp. Eller kan jeg glattskjøte med pfxp i samme størrelse? Er dette huseier eller netteier sin kabel når den er inne i huset?Det nye skapet blir stående i 2 etg. Det er et skap i veien 100meret unna.

Spurt ${formatDate(1544556950)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ettermontering av frekvensomformere

Hei!

Ett servicefirma jeg jobber for ettermonterer en del hvac frekvensomformere, disse erstatter kontaktorer/startere. Det er standard å gjøre dette uten å skifte ut kabler til skjermet type, emc nippler i motor, emc sikkerhetsbrytere etc. Små omformere på 1-2 kw.

Er det noen klar lov på dette? Tilbakemelding fra serviceleder er at dette er OK så lenge det ikke skaper driftsforstyrrelser.

Spurt ${formatDate(1544528485)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektrisk utstyr i bad sone 1

NEK400:2018 §701.55 beskriver montasje av annet elektrisk utstyr i sone 1. Under eksempler på utstyr for sone 1 er det i punkt 3 beskrevet utstyr beskyttet med SELV eller PELV med merkespenning osv.

Vil en LED spot montert i sone 1 (vanlig tak i bolig) oppfylle kravene om den

1) alene innehar kravene i §701.55 punkt 3 (med SELV eller PELV osv)? eller må det

2) også eksplisitt stå i produsentens bruksanvisning at den er godkjent/egnet for bruk i sone 1 (ordlyd fra montørhåndboka og NEK)

Spurt ${formatDate(1544527566)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trakt direkte ut av sikringsskap

hei

Husker før når man renoverte skap så var det et alternativ å gå rett ut av sikringsskap med trakten, slik at man bare brukte kombivern og ikke kv på utsiden.

Er dette fortsatt lovlig?

Spurt ${formatDate(1544523630)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbeskyttelse av stiger til underfordeling

Hei. Gjelder IT nett. PFSP er lagt som stiger til ny sikringstavle med jordfeilautomater. Kunden har lagt denne selv. Må ta den på min kappe da han skulle få legge denne som egeninnsats, men fikk ikke kommunisert skikkelig at det skulle legges en pfxp i røret.

Er det en bra løsning å sikre denne med eksempelvis en 100 ma S-type jordfeilbryter? Da vil vel anlegget være egnet for sin forusatte bruk og vi vil ikke få utilsiktet utkobling da man har selektivitet mellom jorfeilvernene i installasjonen, samtidig har man vel «sikret seg» at berøringsspenningen holdes under 50 v? Vet at dette ikke er den "normale" måten å gjøre det på men den er vel i teorien like god?

Spurt ${formatDate(1544517926)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bygge- og nedrivningsplasser: Størrelse på JFB stikkontaktkurser 63A og 125A

NEK400:2018, avsnitt 704.411.3.2.1.101:På stikkontakt-kurser over 32A skal merkeutløserstrømmen på jordfeilbryteren i TN-systemer være mindre eller lik 50% av minste forventede jordfeilstrøm i kursen.- Kan noen gi en forståelig forklaring på hva som menes med dette? Har forsøkt å spørre NEK400 FAQ, men forklaringen de ga var ganske begrenset!

Spurt ${formatDate(1544435338)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK400 valg av referanse

Jeg har 40A OV vern i sikringsskapet, med 10mm2 kabel forlagt i rør i jord inn ihuset. Ca 15m lang fra uteskap.

Jeg vurderer å øke på sikt til gjerne 50A OV vern, slik jeg ser det utifra NEK400,

-Referanse D (flerlederkabel i en kabelkanal i jord) (rør blir vel mye det samme?) - 2 belastede ledere - tabell 52A-2 kolonne 7, gir meg 63A?

Er dere enige?

Spurt ${formatDate(1544361777)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabelskjøt garasje

Jeg var litt korttenkt og la kun 20mm K-rør fra sikringsskap og ut på yttervegg mtp. fremtidig nytt opplegg for ny garasje. Jeg ønsker meg 3x40A til garasjen og må vel da opp på 10 kvadrat kabel, f.eks. PFSP 3X10/10 1KV TR. Denne blir nok for stor for røret, ytre dia. på 18,7mm.

Heldigvis la jeg 2 stk K-rør. Kan jeg da få elektrikeren til å legge 10 kvadrat enkeltledere + jord, 2+2 i hvert sitt K-rør fra skapet og ut på ytterveggen, for deretter å gå over til PFSP-kabel for jordstrekket?

Spurt ${formatDate(1544352795)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter storkjøkken

Hei.

Hvor stor jordfeilbryter kan man ha på ett storkjøkken?

Kan den f.eks være større enn 30mA eller er dette max uansett?

Spurt ${formatDate(1544171920)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.