Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Gjelder kravet til brannvarsling med 230v og batteribackup på hytter også?
Løst
Hei,
Lurer på hva andre bruker rundt omkring for dokumentasjon på typ bolig, service og lignende. Bruker selv fakturaprogrammet Cordel, og sliter litt med de malene som ligger der i dag.
Er ikke medlem i Nelfo, og lurer på om det finnes noen andre ferdige maler som kan brukes?
Løst
Hei,
Angående virkeområdet "sykehus elektrisk anlegg - rom for medisinsk bruk" i elvirksomhetregisteret:
Kan en installatørbedrift med kun bolig og industri virkeområde stå ansvarlig for mindre arbeid?
Feks. opplegg av vanlige forbrukskurser i kontordeler, bytte av stikkontakter etc i korridorer og pasientrom?
mvh
Jr
Løst
Hei, jeg holder på å øve meg på kabeldimensjonering og har to sprøsmål.
1. I NEK 400:2018 533.2.1 står kravene jeg skal bruke for å sjekke overbelastningsstrømmen, men jeg har et spørsmål på krav Ib < In < Iz. Er In sikringen sin merkestrøm eller børr jeg benytte motorvernet sin høyeste instilling ?
2. Når jeg velger å benytte en kable med lavere tversnitt en 4mm2 må jeg ta hensyn til småe tversnitt som står i NEK 400:2018 på side 213. Er vernets merkestrøm motorvernet sin høyeste instilling eller sikringen sin merkestrøm ?
Løst
Er det noen EN eller NS med noen tall etter som sier om en tavle kan betjenes av usakkyndige? Vi har laget prosedyrrer på hvilket personell som får betjene skap med 125A ut og 250A inn og at det er heldekslet...
Løst
Hei, hvem skal ha FSE kurs og hvilken regel går dette under?
Er det slik at motormenn på skip med bare maskinsjef og motormann skal/bør ha dette?
Løst
Planlegger installasjon i egen bolig. Er usikker mtp jording i inntaksskap. Skal jordleder i grønn everkskabel tfxp tilkobles ringjord, eller skal dette bare sammenkobles på hovedjordskinne i fordeling inne i boligen?
Regner med at inntaksskapet skal skal tilkobles beskyttelsesjording på min 6mm2?
Løst
Hei
Jeg har nettopp fått badet mitt oppusset sammen med sikkert 100 andre leiligheter i borettslaget. Jeg så at elektroleverandør hadde brukt to kretser på16A i en 5leder kabel. Derfor spurte jeg om utregning på disse kablene. Under ligger gitt svar:
"Installasjonsmåte 42 i hulrom i tak eller vegg.
Referansemåte B2. Strømføringsevne 19,5A. Korreksjonsevne for temperatur 25 grader 1,06. Korreksjon for 2 kurser i samme rør 0,8. Totalt 19,5A.
19,2<19,5 "
Jeg ser at de har brukt omgivelsestemperatur 25 grader på en kabel som går i veggen mellom bad og gang. Er dette korrekt? Er det noe regelverket sier om omgivelsestemperatur for gitte rom? Ser for meg at denne veggen fort kan gå over 25 grader på grunn av badet? Hvis dere mener dette er feil, hvordan skal jeg gå frem?
Løst
Hei.
Ref. 422.2 i NEK 400:2018 så stilles det krav til valg av el.utstyr (kabler, rør, koblingsbokser m.m.) mht. brannmotstand, avgivelse av røyk, brennende dråper og giftige gasser for bygg klassifisert med ytre påvirkninger BD2, BD3, BD4. Der hvor det ikke er sprinklet (eller annet automatisk brannslokkeanlegg) skal det benyttes kabler som tilfredstiller klasse Dca-s2d2a2 (IFLI, IFSI, IFSI-EMC, IFXI...). Kabler av klasse Eca (PFXP, PR, PN, PFSP) er da ikke tilfredsstillende.
Gjelder disse kravene kun i rømningsvei eller er det gjeldende for alle rom i bygget?
Eksempelvis hvis man har et hotell, sykehus m.m (BD4) der det er sprinklet over og under himling i korridor (rømningsvei), men ikke sprinklet over himling i tilstøtende rom til korridor (eks. hotellrom, sykerom). Er det slik at man da må benytte kabler og materiell med klasse Dca-s2d2a2 inne i hotellrommet?
Løst
Ny hybel skal bygges i kjeller på eksisterende hus. Skal være egen e-verksmåleri nytt sSkringskap. Inntak står i kjelleren i gammel Viking-boks. Hovedfordeling er i 2.etg. Kan jeg da koble meg inn på denne eksisterende inntakboksen istedenfor å legge kabel fra skap i 2 etg? Altså splitte inntaket her? Setter eventuelt opp en større kapsling om det viser å være liten plass. Noe i veien for å gjøre dette?
Har fått avklart at 399 ikke gjelder.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.