Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Indikasjon Moeller Jordfeilautomater

Har vært på kontroll og testet jordfeilbrytere. Alle løser ut innenfor krav (30mA, >0.4s) og løser ut når jeg trykker på testknappen. Det eneste er at den ikke gir indikasjon på jordfeil ved test, feltet som skal være blått holder seg hvit.

Så selve funksjonen av jordfeilbryteren er intakt men vil dette si at kunden må bytte 7+ automater i skapet sitt ?

Spurt ${formatDate(1528188639)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Praktisk HLR opplæring

Hei

Hva er egentlig krav til den som utfører praktisk HLR kurs/opplæring?

Trengs det noen form for autorisasjon/kurs, eller kan egentlig hvilken som helst kvalifisert helsefagarbeider utføre dette?

Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1528111017)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Låsing av substasjoner

Er det nødvendig å låse bygg som innehodler elektriske tavler LV og HV?

Utstyret som er plassert i bygget er plassert i tavler som er lukket. Personer som går inn er ikke utsatt for uisolerte ledere. Så lenge dørene er lukket. Dørene på skapene er ikke låst.

Spurt ${formatDate(1527777564)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Desentralisert nødlysanlegg. selvforsynte armaturer.

Vedr. et nødlysanlegg med integrert batteripakker som er trådløst overvåket.

Kan dette kobles direkte på lokale lyskurs som er konstant forsynt med 230V og styres med Dali.

Eller trer følgende forskrifter inne her: NEK 400 ? 560.6.7, 560.7.1

Ser at 560.9.1 sier at man kan se bort fra mye av det som står om kursopplegg i slike anlegg.

Spurt ${formatDate(1527745212)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strøm til uthus

Hei, har planer om å legge strøm til uthus.

Planen var å hente strøm fra stikken som står ute på veggen, er dette lov?

Må det legges opp en egen kurs til uthuset?

Tenker å legge en 2x2,5mm^2 PFSP til uthuset, det er snakk om en lengde på 10 meter (Om en trekker kabel fra stikken ute og inn). Tenkte å legge strømmen fram til en koblingsboks, for å så legge strømmen ned til stikk og lys.

Høres dette greit ut?

Spurt ${formatDate(1527622928)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødlys i Kontorbygg kjeller.

Hei,

Vi har fått en oppgave angående nødlys for et kontorbygg i kjelleren for kontorbygget.

Hvor kan jeg eventuelt lese opp kravene til dette og hva er det som vil være viktig å få fram i besvarelsen når det kommer til dette?

Ville gjerne satt pris på om det ble sendt med lenker til eventuelle kilder.

Spurt ${formatDate(1527607160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsbergning TN-C-S

Hei

Har et spørsmål angående kortslutningsstrømmer i TN-C-S.Jeg har en oppgave der jeg må dimensjonere vern til en installasjon. For å tilfredsstille krav 400-4-434.5.2 så må jeg vite IK1pmin til hver av kursene, men siden det er et tn-nett er det en del vanskeligere å beregne dette.

Noen som har tips?

Den eneste informasjonen jeg har er inntak kortslutningstrømmene.Ik3pmaks = 8kAIk1pmin = 2,3 kA

Spurt ${formatDate(1527595707)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregning av OV i TN-C-S

Hei!Jeg har leitet litt etter en fasit på beregning av OV i TN-C-S anlegg, men finner ikke dette noen plass.

Er det noen som har formel og som kan gi et lite eksempel på utregning?

Spurt ${formatDate(1527588537)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Eksamensoppgave

Hei. Jeg har en kamerat som fikk en oppgave av læreren sin, og han skjønner ikke helt hvordan man skal gå frem med ordrebeskrivelsen. Er det noen her som kunne lagt frem en enkel og grei forklaring på hva som er viktig og hvordan man skal gå frem. Han sa oppgaven var bassert på en praksis oppgave de skal ha før sommeren.

Kunde: Kontor ASTlf. 11112222Kontaktperson: Per F. OrertOrdre:Diverse ombygninger i Kontorbygg

Minikjøkken skal utvides til fullverdig kjøkkenMontere nødlys i kjelleretasjeInstallasjon av pappkomprimator

Motatt av: Morten Olsen, saksbehandler. Dato: 22. mai 2018

Inntaksdata: TN-C-S: 400V/230V, Ik3pmaks= 8kA, Ik1pmin = 2.3A.

Spurt ${formatDate(1527578733)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elmann

Hei

Jobber for tiden med kabelopplegg i oppdelte parkeringsanlegg tilhørende boligblokk på 6 etasjer. Spørsmålet mitt er hvilke ytre påvirkninger man skal gå ut i fra her. Jeg går ut i fra at rømningsvei er BD2, men er usikker på om garasjen også er det? I så fall må alt kabelopplegg av typen halogenfri. Noen med kompetanse her?

Styret i borettslaget har ikke lykkes å fremskaffe brannrapport fra da bygget var ny.

Spurt ${formatDate(1527189661)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.