Hei,
Vi holder på med en utvidelse av et eksisterende anlegg på et hotell. Det skal legges en 240 mm2 stiger fra hovedfordeling til ny underfordeling. I hovedtavlen skal det brukes en eksisterende NH1 skuffe da det ikke er mulighet for å bygge om til noe annet. Hotellet er tilkoblet et allment IT-nett (boliger henger på). Så kommer spørsmålet mitt. Beskyttelse mot sjokk.
Jeg klare ikke å finne en 240 mm2 kabel som er dobbelisolert og som er lov å bruke innendørs. Jeg har en følelse at det må ende opp med PFSP her. Vi klarer dermed ikke å oppnå dobbelisolert kabel fram til første JFB. Vi har jo heller ikke utkobling av første jordfeil på stigeren.
Holder det med jordfeilvarsling, dokumentere at Ub er under 50V Og rutiner i internkontrollen?
Hvordan blir det med tanke jordfeil nr. To? Litt vanskelig å garantere noe her siden det er smeltesikringer. Forslag til andre løsninger?
Jordfeilrelé med kontaktor på aktuell stiger?
Løst
Jeg har et spørsmål om FSE i elektriske maskiner.
Hvem utpeker AFA ved bygging og omgjøring ,og er det noe krav til kvalifikasjoner og kompetanse for å bli utpekt som AFA ved bygging og omgjøring av elektriske maskiner?
Hilsen Trond
Løst
Hei, bare så det er sagt, dette er ikke en konsekvent spørsmål men mer litt på det generelle og krav knyttet til installasjon av kabel/kurs til en 230V pense til tog, er det noen av dere som vet om noen spesielle krav knyttet til dette? hvilke normer benyttes? er det angitt noen spesefikke krav fra jerbarneverket? bare så det er sagt, dette er ikke en jobb jeg skal gjøre men kun av ren nysgjerrighet, da tenker jeg på 230v siden, håper noen har noe å komme med:) mvhTore
Løst
Er det noen andre kabler enn PFSP som kan ligge rett i bakken?
Løst
Såvidt jeg husker så ble det et krav om at varmtvannsberedere levert med støpsel ikke skulle ha større effekt enn 2000W. Likevel praktiserer noen elektrikere å klippe bort støpselet og koble ledningen permanent i en koblingsboks. Noen her inne som gjør det samme? og hvorfor?
Løst
skulle male en vegg så jeg måtte skru ut lampen fra veggen. Skrudde av sikringen og målte for sikkerhet med multimeter, det viste mellom 2-3 volt. Er dette jordfeil? trenger svar så fort som mulig ettersom huset vurderes å bli solgt.
Løst
Det skal ved et arrangement prosjekteres et provisorisk anlegg som skal drifte ca. 27 campingvogner. 14 stikker på 230v/16A. Det blir hentet strøm fra transformator-hus 22kv/240v og forgreines videre 85meter (forlagt på bakken) til et hovedfordelingsskap. Herfra går forgreines det videre ut til 3 fordelingsskap, hvor kablene også bli forlagt på bakken. Dette tenkte vi å lage en febdokberegning på. Vi er usikre på om 5sikre må benyttes ved et provisorisk anlegg?Dette anlegget er ment å stå 1 ukes tid før nedringing. Da jeg finner veldig lite om lover og regler for provisoriske anlegg, og at jeg har inntrykk av at det i bransjen blir gjort mye cowboyløsninger, så lurer jeg på: - Hvordan dokumentere et provisorisk anlegg på best mulig måte?
Løst
Hei. Når og hvor stilles det krav til å installere servicebryter? Tenker da spesielt i forhold til motorer.
Løst
Hei.
Jeg lurer på om det stilles noen krav til strømbegrensene start for motorer (for eksempel Stjerne/trekant eller mykstarter)?
Har en motorhåndbok fra Eaton hvor det står følgende: "Direktestart fører til høye startstrømmer og spenningsfall på nettet, og er ikke å anbefale for større motorer. Nettlevrandøren setter begrensningene, eksempelvis ved 5 - 7.5kW ved 230V."
Noen som kan svare meg på dette?
Løst
Hei, skal legge tilleggsutjevningsforbindelse mellom flere utsatte ledende deler i en hall. Denne hallen har en form for hems laget i ettertid for å utnytte høyden over taket.
Mitt spørsmål er om det er greit å bruke "I-bjelkene" i hemsen som beskyttelsesleder, har sett i NEK400: 543.2.3. Der står det: konstruksjonsdeler som er utsatt for mekaniske påkjenninger ved normal drift er ikke tillatt å bruke som beskyttelsesleder. Gjelder dette også "I-bjelkene"? eller hva ligger i mekanisk påkjenning?
"I-bjelkene" er av større dimensjon, og sveiset sammen.
Løst