Hei, vurderer å øke sikringsstørrelse på stigerkurs til bolig pga. trøbbel med overbelastning til tider.
Jeg har oppgitte kortslutningsstrømmer i inntak fra nettleverandør, men denne boligen er 80-90m unna selve inntaket på låven. Lurer da på hvordan jeg går frem, må jeg da benytte formel for IT-system med egen transformator, altså Ijf 2p min = 0,95 Un / 2 x 1,2 x (Zytre + rfase + rPE) x l) ? Ettersom det ikke er noen forankoblet jordfeilvern, og det ligger PFSP som stigerkabel? Alt er jordfeilautomater i selve boligen, men dette har vel ikke noe å si sålenge stigeren ikke har jordfeilvern?
Så jeg må sjekke at vernet slår ut før 5 sekunder (utifra nedregnet Ik3pmaks fra hovedinntak til bolig), og at sikringens I5 er lavere enn den minste kortslutningen/jordslutningen(?) på tampen av stigerkabelen hvor den ender opp i boligen? + At bryteevnen på vernet er over utregnet Ik3pmaks såklart.
Jeg ville helst ikke gjøre det enkelt og bruke installasjonstesteren her, ettersom jeg vil ha så nøyaktig verdi som mulig.
Løst
Tar opp litt dette med ekom vs. elektroinstallatør igjen.
Fra Nkom.no:
Unntak fra dette er installasjonav elektronisk kommunikasjonsnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet erspesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.
Eksempler på systemer som utløser krav om at arbeidet utføres av autorisert virksomhet erregulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- oginnbruddsentraler, i tillegg til kabel-TV-nett, fibernett og datanett.
Regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- oginnbruddsentraler mm. er også regulert av DSB og DIBK, men deres regelverk omfatter ikkeinstallasjon og vedlikehold av ekomnett. Installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes avNkoms regelverk.
Har godkjenning som elektroinstallatør og vi har mulighet til og starte med SD-anlegg.
Som skrevet i siste avsnitt over her, så står det at SD-anlegg mm. er også regulert av DSB og DIBK. , mens installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes av Nkoms regelverk.
Hva menes med dette? Kan vi påta oss arbeid med programmering og bygging av SD-anlegg uten ekom autorisasjon?
Løst
Etter hva jeg har forstått betyr CE merking at produktet kan markedføres og selges i norge. Mitt spørsmål er om det er blitt gjort noen vurderinger om produktet tilfredsstiller nasjonale krav og evt. hvilke krav.
Noen som vet mere detaljer rundt dette?
Løst
Hei
Er det krav til kv og ov på sekundærsiden av trafo? F.eks trafo til en heismaskin.
Hvordan løser man kravet til kortslutning og overbelastning hvis det ikke er noe krav?
Hilsen Trond
Løst
Hei, er det et eget forum for spørsmål vedr inst. Prøven? Eller et det dekket i de andre forumene?
Løst
Hei!
Jeg jobber normalt offshore, og har gjennomført FSE 2018 offshore lav og høyspenning.
Har planer om å hjelpe til i lokal elektrobedrift på land nå i sommer, må jeg da ta nytt FSE lavspenning rettet mot installasjonsarbeid eller er offshore kurset nok?
Løst
Hva er minste tillatte tversnitt på jording og måleledning på strømmåling på 22kv??
Løst
Hei!
ved installasjon av solcelleanlegg , er det slik at FEK kun gjelder for selve tilkobling av solcelleanlegg og ikke for montering av selve panelet ? Prøver og lese med opp litt til installatørprøven:)
må man ved kun installasjon av solcellepanel være registrert i elvirksomhetregistret? Eller er dette kun gjeldene ved tilkobling?
Løst
Er FEK§7 første ledd et absolutt krav, eller kom dette i 2013 som et "nytt" krav at master eller bachelor eller to årig fagskoleteknikker med relevant fagbrev kreves for å kunne være faglig ansvarlig.
Vil en person med Automatikerfagbrev kunne stå som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av offshoreutstyr (ROV-utstyr)som er bygget ihht Norsok og Z-015 (dette er midlertidig utstyr).
Utstyre sendes offshore på oppdrag, vedlikeholdes onshore mellom offshore oppdrag, dette være seg både lavspent(driftsansvarlig) og høyspent (driftsleder).
Løst
Hei
Kan utgående kurser/sikringer ha bryteevne 6 kA, mens overbelastningsvern har på 10 kA, viss kortslutningsstrømmene kan være opp i 10 kA?
Takk
Løst