Hei!
Jeg var ute hos en kunde som ringte meg etter at gulvet ble kaldt dagen etter et kraftig tordenvær over huset. Etter hva jeg kan måle meg frem til så har det blitt brudd i varmekabelsløyfa i betongen. Det er tydelig at det har vært lynnedslag som har skadet det elektriske anlegget for stikkontakt og bryterdeksler i gangen hadde poppet ut av veggen. Flagga i overspenningsværnet i tavla var røde og så litt sprengte ut.
Så spørsmålet: finnes det noe spesielt tiltak rundt beskyttelse av varmekabler mht lynnedslag? Varmekabler som ligger stripsa på armering må jo være veldig utsatt for overslag fra armeringsmatta.
Takker for alle tips :)
Løst
Ett av kravene som stilles i NEK 400 er at kabelen må tåle energien som passerer gjennom sikringen før den slår ut (I^2 * t <= K^2 * S^2). Vanligvis finner jeg gjennomsluppet energi med montørhåndboken Figur 5.6d, men krever at jeg slår opp i en tabell.
Er det en måte å kalkulere seg fram til gjennomsluppet energi dogitalt uten bruk av tabell?
Løst
Montørhåndboken figur 5.6d gir en oversikt over gjennomsluppet energi. Er det en måte å beregne seg fram til denne verdien uten bruk av tabell?
Løst
Lurte på hvordan tolkingen av FEF(§4.11) blir ved bruk av potensialstyring i mastearrangement.
I mastearrangementene jeg jobber med vil høyspenningsanlegget i realiteten være isolert fra berøring på bakkenivå. Hvor barduner og betjeningsbrytere monteres med isolatorer for å danne dette skille.
Vil man da kunne oppfylle kravet om potensialstyring ved å kun legge horisontal jordelektrode i en avstand på ca 1 m rundt bryteren på en dybde på ca 0,2 m. Eller vil man kunne anse anlegget som isolert og dermed kunne bruke 4 Utp?
Løst
Hei,
Skal til å installere et spikertelt utenfor alfarvei men nært strøm. Spikerteltet får eget målerskap iht.NEK399(nødvendig?).
Behovet er ikke all verden, blir nok 3 stk jfa fordelt på spikertelt og til campingvogn.
Spørsmålet mitt er hvor bør jeg plassere jfa og overbelastningsvern?
Er klar over problematikken rundt temperaturer, men med tanke på alle strømsøyler som står rundt i Norges land med utvendige sikringer, vil det være ulovlig å montere disse utvendig i målerskap eller bør jeg ha et lite plastskap inne i spikerteltet med overbelastningsvern og jfa i?
Løst
Hei!
Har en motor montert på stålramme forankret i betong. Disse har samme potensiale. Ved service kan kabel til motor bli frakoblet, og da også beskyttelsesleder. I umiddelbar nærhet er det også montert varmeovn (utsatt ledende del)
Det kan da muligens oppstå potensiale mellom stålramme motor og chassis varmeovn. Vil det være nødvendig med utjevning til denne ramma for å sikre seg mot dette ved frakobling og arbeid på motor?
Anlegget er IT-nett. Forbrukskurser har jordfeilbryter.
Mvh Eriksen
Løst
Hei
Hva sier forskriftene om når man borrer på multiboks i gammle anlegg med stive rør, der disse kan være vanskelige å skjønte inn i boksen? Typisk 1 cm utenfor boksen. Er det OK å benytte strømpe over lederne eller må det trekkes om til PFXP?
Løst
Hei,
Noen som kan si meg hvor i nek'en jeg kan finne at det skal monteres jordfeilutrustning ved oppgradering/berøring av kurs i bolig?
Løst
Skal montere inn ekstra sikringsskap til leilighet i kjelleretasjen i et eldre hus. I huset er det egen inntaksboks innvendig på loftet på den ene kortveggen (luftinntak). Her står KV/OV. Dette har tilstrekkelig størrelse, 3x50 A. Fra denne går det videre en kabel til sikringstavlen lenge inne i huset. Det er svært lite plass i denne sikringstavlen og ikke plass til ny 3 pol sikring og 16mm2 kabel. Føringsveier nedover i huset fra denne er også kompliserte.
En mulig løsning er å borre et hull ut gjennom inntaksboksen som er mye mer romslig, for deretter å gå med PFSP utvendig langs husvegg og ned til ny tavle. Setter da opp "forgreningsklemmer" etter OV/KV i inntaksboks.
OK løsning? Forutsetter selvfølgelig tilfredsstillende tetting rundt kabel og hull.
På forhånd takk for hjelpen!
Løst
NEK sier lite om akkurat dette. Generellt så sier NEK at ting skal monteres etter anvisninger fra leverandør.
På Nexans sine sider står det "Kan også forlegges direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse".
I elsikkerhet så står det litt om dette, og alt mulig av ting man må ta hensyn til.
Hva gjelder her? Nexans sier uten ekstra beskyttelse. Er det noe mer man da må tenke på?
Løst