Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strøm til uthus

Hei, har planer om å legge strøm til uthus.

Planen var å hente strøm fra stikken som står ute på veggen, er dette lov?

Må det legges opp en egen kurs til uthuset?

Tenker å legge en 2x2,5mm^2 PFSP til uthuset, det er snakk om en lengde på 10 meter (Om en trekker kabel fra stikken ute og inn). Tenkte å legge strømmen fram til en koblingsboks, for å så legge strømmen ned til stikk og lys.

Høres dette greit ut?

Spurt ${formatDate(1527622928)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødlys i Kontorbygg kjeller.

Hei,

Vi har fått en oppgave angående nødlys for et kontorbygg i kjelleren for kontorbygget.

Hvor kan jeg eventuelt lese opp kravene til dette og hva er det som vil være viktig å få fram i besvarelsen når det kommer til dette?

Ville gjerne satt pris på om det ble sendt med lenker til eventuelle kilder.

Spurt ${formatDate(1527607160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsbergning TN-C-S

Hei

Har et spørsmål angående kortslutningsstrømmer i TN-C-S.Jeg har en oppgave der jeg må dimensjonere vern til en installasjon. For å tilfredsstille krav 400-4-434.5.2 så må jeg vite IK1pmin til hver av kursene, men siden det er et tn-nett er det en del vanskeligere å beregne dette.

Noen som har tips?

Den eneste informasjonen jeg har er inntak kortslutningstrømmene.Ik3pmaks = 8kAIk1pmin = 2,3 kA

Spurt ${formatDate(1527595707)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregning av OV i TN-C-S

Hei!Jeg har leitet litt etter en fasit på beregning av OV i TN-C-S anlegg, men finner ikke dette noen plass.

Er det noen som har formel og som kan gi et lite eksempel på utregning?

Spurt ${formatDate(1527588537)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Eksamensoppgave

Hei. Jeg har en kamerat som fikk en oppgave av læreren sin, og han skjønner ikke helt hvordan man skal gå frem med ordrebeskrivelsen. Er det noen her som kunne lagt frem en enkel og grei forklaring på hva som er viktig og hvordan man skal gå frem. Han sa oppgaven var bassert på en praksis oppgave de skal ha før sommeren.

Kunde: Kontor ASTlf. 11112222Kontaktperson: Per F. OrertOrdre:Diverse ombygninger i Kontorbygg

Minikjøkken skal utvides til fullverdig kjøkkenMontere nødlys i kjelleretasjeInstallasjon av pappkomprimator

Motatt av: Morten Olsen, saksbehandler. Dato: 22. mai 2018

Inntaksdata: TN-C-S: 400V/230V, Ik3pmaks= 8kA, Ik1pmin = 2.3A.

Spurt ${formatDate(1527578733)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elmann

Hei

Jobber for tiden med kabelopplegg i oppdelte parkeringsanlegg tilhørende boligblokk på 6 etasjer. Spørsmålet mitt er hvilke ytre påvirkninger man skal gå ut i fra her. Jeg går ut i fra at rømningsvei er BD2, men er usikker på om garasjen også er det? I så fall må alt kabelopplegg av typen halogenfri. Noen med kompetanse her?

Styret i borettslaget har ikke lykkes å fremskaffe brannrapport fra da bygget var ny.

Spurt ${formatDate(1527189661)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tid dørautomatikk

I følge brannkonsept: Nødlys skal gi lys i minst 30minutter etter straumbrot, bygget er risikoklasse 5, to etasjar for publikum, tredje etasje inneheld kun lager.

Kor lenge må UPS som forsyner dørpumper kunne forsyne 230V etter straumbrot?

Må ein rekne med kontinuerleg drift av samtlige dørpumper?

Spurt ${formatDate(1527158929)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbrytertest

Har nettopp hatt sluttkontroll på fagprøven og har noen spørsmål vedrørende Jordfeilbrytertest og verifikasjonen av dette. Vet at i henhold til 61.3.61 i NEK400 så er det godt nok å bruke test-knappen til å verifisere funksjon, men tok en liten sjekk med Eurotesteren E2 alikevel. Har 13 sikringer totalt, og 10 av disse slår ut på

21-24mA - 36-37mS

Mens så har jeg 3 jordfeilautomater som plutselig får følgende verdier:

21mA - 56mS

24mA - 55mS

18mA - 42mS

Disse tre automatene fungere 100% ved bruk av testknapp.

Er det noen logisk forklaring på dette i tilfelle sensor ber meg om å teste en av disse kursene og ser at automaten slår ut innen godkjent merkestrøm, men bruker betraktelig lengre tid til å slå ut?

Spurt ${formatDate(1527084242)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gasstett garasje

Hei,

Hvordan pleier det gjøres ved rørsetting og installasjon i en "gasstett garasje"?

Spurt ${formatDate(1527073798)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalfikasjon for målermontør

kan et E-verk bruke personar som ikkje har elektrofagbrev til bytting av målere og montering av nye målere? Dei kjem vel inn under krava i FEK paragarf 6?

Spurt ${formatDate(1527026467)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.