Utgjevningsforbindelse til større motorer og andre spørsmål i forbindelse med jording.

Hvis du har en motor som har tilførselkabel på 50mm2 (bestkyttelsesleder 25mm2) og det skal legge utgjevning fra denne til en annen ledende del, da skal utgjveningsforbindelsen ha minst 25/2=12,5=16mm2. Stemmer dette eller er det meg som tolker forskriftene galt?

Sliter også litt med dette angående utjevningsledere for beskyttelsesformål (forbundet til hovedjordskinne) Disse skal ha et minstetversnitt på 6mm2 (Cu) og trenger ikke være større enn 25mm2 (Cu). Disse lederene beregnes vell på samme måte som over?

Hvor ofte er det krav til inspeksjon av skrutilkoblinger for jordning. feks Primax klemmer.

Takk på forhånd :)

Spurt ${formatDate(1515188440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE og FEL

Hei!

Er det kun FSE som blir benyttet idag, eller er FEL fortsatt gjeldende?

Spurt ${formatDate(1515169615)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Minimumskrav til informasjon i kursliste

1.

Kurslister i et næringsbygg innehar ikke informasjon om kabeler som er tilknytt kurser (tverrsnitt, type og ref metode) er det et krav at denne informasjonen skal være på en kursliste i et bygget som er bygget etter Nek400:2014?

2.

Hovedjord og utgjevningsledere er samlet i et eget jordingsskap men mangler også merking, antar at disse skal merkes.

Håper noen kan bistå for å avklare hva som er et krav og ikke.

Spurt ${formatDate(1515145198)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Åpen forlegning av 22kV kabel

Hei

Det skal monteres snodd 22kV kabel TSLF 3*1*240mm på kabelbro, delvis utendørs på eit stasjonsområde.

Er det krav til kortslutningssikker innfesting av kabelen?

Iflg REN er det eit krav innendørs i nettstasjoner, men finn ikkje noko på delen som er utendørs.

Spurt ${formatDate(1515138421)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tavlemerking, næringsbygg med 2 tafoer

Heisann

Har rammeavtale med et næringsbygg/butikksenter.

Etter El.kontroll så finner vi at det er 2 byggetrinn, med hver sin trafo, hver sin hovedtavle, og ca like mange underfordelinger.

Utfordringen er at hovedtavler og underfordelinger er merket likt, det er benyttet samme type merkemal, og altså mulig å finne samme tavlemerking på 2 underfordelinger, alt ettersom hvilken trafo / hovedtavle de kommer fra, så en må være kjent på anlegget for å vite hvilken trafo som forsyner hvilke tavler.

Merkesystemet baserer seg sannsynligvis på NS3451 / TFM-systemet

Kikker i NEK og andre relevante plasser , men finner ikke noe konkret.

Jeg mener bestemt at vi må lage differensiert merkesystem som skiller systemene fra hverandre, og vi skal skrive avvik på dette.

Noen innspill på dette ?

Mvh

CES

Spurt ${formatDate(1515074207)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
(Elektro medisins utstyr ) EMU kvalifisering

Hei

Har en bekjent som ikke har noe fagbrev innen elektro, men har jobbet i mange år med elektro medisinsk utstyr og maskineri, og ønsker å anskaffe EMU sertifiseringa.

Er det nok for han å dokumentere dette med arbeidet han har utført fra bedriften eller må han VG2 eksamen innen elektro eller noe lignende for dette?

Spurt ${formatDate(1515002400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjonskrav driftsleder

Hei!

Kan en person som har teknisk fagskole og elektrikerfagbrev være driftsleder?

Kravet i fek er relevant fagbrev. Holder det med elektrikerfagbrev når det gjelder høyspent driftsleder?

Spurt ${formatDate(1515002123)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rett inn i hovedtavle med stikkledning?

Hei,

Skal installere et lite verksted og nettselskapet kommer med TFXP til ytterveggen. Er det mulig å føre denne direkte inn i hovedtavle, da denne står på yttervegg?

Spurt ${formatDate(1514987013)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevning ventilasjon

Holder på med hotellbygg på rundt 500m2. Det er her et ventilasjonsanlegg som delvis har isolerte kanaler. Spørsmål er om disse skal tilknyttes hovedjordskinne med utjevningsforbindelse

Ut fra NEK forstår jeg det slik at kanaler skal utjevnes dersom det måles en resistans mindre enn 10Kohm. I dette tilfelle er jo selve aggregatet tilkoblet beskyttelsesleder i tilførselkabel og kanaler vi da ha en lav resistans målt mellom aggregat og annen ledende del.

Noen synspunkter her?

Spurt ${formatDate(1514919842)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Uprioritert last, prioritert last og UPS-last.

Forklar anlegg der følgende inngår uprioritert last, prioritert last og UPS-last. Noen som har noen forslag å komme med? Hvis dere har gjerne hjelp :D

Spurt ${formatDate(1514899414)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.