Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei,
Dette har vært diskutert før, men bare for å være sikker:
næring og bolig
1. 400V: Hovedkurs/stiger kan være av type PFSP uten at dette har betydning for berøringsspenning eller at det er krav om Jordfeilvarsling.
2. 230V: Hovedkurs/stiger kan være PFSP hvis overgangsmotstand til jord dokumenteres og berøringsspenning er under 50V, hvilken rolle har jordfeilvarsling her?
3. 230V: Hovedkurs er PFXP(dobbel isolert) dette er det samme/sidestilt med automatisk utkobling dvs max 1667 ohm til jord(selv om dette er veldig høy overgangsmotstsand og bør vel være bedre)
4. Når er det egentlig bruk/krav til jordfeilvarsling? (kun næring 230V med IK system?)
Løst
Hei. Dette passer gjerne ikke helt under "forskrifter og normer", men siden dette er et av få fagforum og det sitter såpass mange med god erfaring og kompetanse så poster jeg her allikevel.
Jeg har nylig startet opp for meg selv og ønsker å høre hvilke kalkulasjonsprogram som blir brukt, og erfaringer med disse, for å regne tilbud på elektrojobber.
Løst
Tenkte og starte opp ett enkeltmannsforetak for å leie meg ut som elektriker. Har fagbrev GR L, jobber vanligvis offshore som boredekksarbeider.
Løst
Dumt spørsmål kanskje, men vil et TT-nett utført som luftstrekk i praksis være et IT-nett? Feilstrømmen ute i installasjonen skal jo gå til jord, gjennom "jordsmonnet" og opp i nullpunktet på sekundærside av trafo da denne er jordet. Hvordan fungerer dette uten fremført e-verksjord og store avstander mellom trafo og bolig?
Fredrik
Løst
Etter tilsyn har det blitt bemerket en feil i en gang i ett eldre hus. Bemerkningen går på at det i gangen er 2 sikk, en jordet og en ujordet. Bemerkningen er på den ujordet stikk. Det er jo greit.
Kan dette rettes med å bytte den jorda stikken til en ikke jordet? Det å få trekt jording til den ujordet er mye mer arbeid pga føringsvei, dører, vindu etc.
Den definitivt enkleste løsningen er å endre den som er jordet til ikke jordet.
For selve "problemet" er jo at det er jordet og ikke jordet i samme rom.
Kan man gjøre det?
Løst
Skal koble opp en trafo for et fyranlegg fra 230V til 400V. Plassert rett ved hovedtavle. Tavla er todelt så kabel fra trafo kommer tilbake inn på en effektbryter for 400V-delen. Tavleleverandør har lagt opp for PEN-splitt i tavla. (Lask fra N i bryter og ned på PE-skinna). Trafo er 99kVA. Sikret med 125A på sek. Tilførsel er PFSP 3x150AL. Sek. er PFXP 4G95AL.
Spørsmålene er:
1. Lask i trafo mellom N og jordskinne? Tverrsnitt?
2. Skal PEN-leder tilkobles nullpunkt eller jordskinne i trafo?
3. Bør jeg legge egen utjevningsforbindelse til jordskinne i trafo? Tverrsnitt?
Fint om noen tar seg tid til å nøste opp i hvordan dette skal kobles opp på riktig måte. Sjelden kost dette:)
Løst
Når på året pleier NEK 400 samt tilhørende montørhåndbok etc. komme tilgjengelig for kjøp? Helt i starten på året?
Løst
Hei, vi har en diskusjon i firmaet ang. sluttkontroll og dokumentasjon ved bytte fra skrusikringer til jordfeilautomater.
Hvor omfattende sluttkontroll skal utføres og hva skal dokumenteres? Innad i firmaet er det tydeligvis mange meninger om dette.
Og hva med å bruke jordfeilautomater på kurser uten jord. Da med tanke på at disse kursene med tiden skal byttes ut. Dette vil jo gi en momentan utkobling ved jordfeil gjennom person og da gi en liten sikkerhetsgevinst.
Løst
Hei, hva er vanlig praksis når e verket velger å ha KV i stolpe. Skal PFXP fortsatt føres fra sikringsskapet og ut gjennomføringstrakten så kobler e-verket seg på der?
Er det noe alternativ til den tradisjonelle gjennomføringstrakten på markedet? Kan ikke forstå at det skal koste 3000+ for å få kabelen ut av veggen.
Løst
Hei
Avslutte pfsp i boks på yttervegg, splitte opp kabel og bruke 2 rør for lederne inn i bygget? (Har kun 20mm rør tilgjengelig.). Dette er ok?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.