Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei, har et ønske fra kunde om å splitte ut deler av anlegget for utleie/hybel der han ønsker egen måler for dette. Ganske sikker på at seriemåler ikke er lov lenger (ikke lov å utregne selv).
Fant dette skrivet på NVE:
https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/individuell-maaling/
Men hvilken forskrift er dette hjemlet?
Løst
Hei,
Er det krav til hovedbryter eller hovedsikring plassert i eller umiddelbar nærhet til forbrukerkurser i bolig?
Typisk utfordring er sikringsskap med forbrukerkurser uten hovedsikring eller bryter. Kun inntakssikring plassert på loft eller annen leilighet.
Det har vært praktisert så mangt som nå kommer for en dag under AMS utrulling.
Løst
Hei,
spørsmål angående jording i bolig bygd i 1974, som har fått avvik etter nylig DLE inspeksjon der teksten er:
"utjevningsforbindelse til vannledning manglet. Alle hovedjordforbindelser etterses".
Det er utenpåliggende vannrør i vaskerom, utenom hovedvannledningen som kommer opp inne i trevegg. Finner ingen synlig utjevningsforbindelser.
Ved kontinuitetsmåling, måler jeg 0,3ohm til vannrør.
1. Er det krav til at utjevningsforbindeles til vannrør skal være synlig?
2. Om det ikke er krav, er dette en OK måleverdi?
Løst
Hei. Kan man som ufaglært være LFS eller AFA?
Løst
Kan et elektro foretak sør i landet, ha folk fast opp nord (ikke opprettet noe avdeling, men ansatt folk som bor der oppe). Mens installatøren sitter i sør?
Løst
Hei.
Ifm prosjektering av nytt vekstedbygg kommer følgende problemstilling opp: Det skal støpes ned en stor metallplate i sveiseverkstedet. Deler under reparasjon vil bli midlertidig sveiset fast til denne. Spørsmålet er om vi skal utjevne denne metallplaten til armering / hovedjordskinne eller ikke. Nettsystem TN 400V.
Hvis vi utjevner metallplaten til jordingsanlegget lurer vi på om sveisestrømmene som vil flyte gjennom metallplaten vil kunne forårsake feilstrømmer i resten av anlegget.
Hvis vi velger å isolere metallplaten fra jordingsanlegget er vi bekymret for mulig potensialforskjell mellom metallplaten og andre ledende deler i bygget / el.installasjonen, og mulig fare for personsikkerheten.
Er det noen som har erfaring eller kunnskap om dette er vi veldig takknemlige.
Løst
Var på en kontroll og målte IK2pmax på inntak (L1: 905A, L2: 862A, L3: 839A, ta høyde for sikkerhetsmargin) og omregnet blir da IK2pmin 637,64A
I tilbakemelding fra nettselskap er IK2pmin oppgitt til 0,8kA
For anlegg har dette medført at beregninger av anlegg ikke stemmer og i verste fall kan havne utenfor.
Andre som har opplevd det samme?
Hvordan gå frem?
Løst
Hei,
Eksisterer normer og standarder for funksjonssikre kabler? (ikke hvor et skal benyttes, men krav til ytelse etc.)
Finnes det standarder for funksjonssikre sikkerhetsbrytere/ koblingsbokser? (i betydning av at disse forsyner spenning i en gitt tid under en brann)
Løst
Hei Har et lite dilemma, og trenger noen råd.
Jeg er tibydt en lærerjobb.
Hvordan kan en forsvare det å evt sitte som FA i en liten virksomhet med totalt tre stykker, og samtidig være lærer?
Ref Fek kap2,§5: Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak.
Er dette primært myntet på å ha rollen som FA i flere virksomheter?En vil jo uansett (etter min oppfatning) tilfredsstille kravet til tilgjengelighet innenfor virksomhetens kontortid,,, tlf, mail.Kan evt rutiner i virksomhetens IK-system forsvare en slik løsning?
Løst
Hvor kan man få tak i eldre forskrifter, fra Rødboka til feb-91 og 98 osv.?
Løst