Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Individuell måling

Hei, har et ønske fra kunde om å splitte ut deler av anlegget for utleie/hybel der han ønsker egen måler for dette. Ganske sikker på at seriemåler ikke er lov lenger (ikke lov å utregne selv).

Fant dette skrivet på NVE:

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/individuell-maaling/

Men hvilken forskrift er dette hjemlet?

Spurt ${formatDate(1498114728)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikker betjening av utstyr i sikringsskap

Hei,

Er det krav til hovedbryter eller hovedsikring plassert i eller umiddelbar nærhet til forbrukerkurser i bolig?

Typisk utfordring er sikringsskap med forbrukerkurser uten hovedsikring eller bryter. Kun inntakssikring plassert på loft eller annen leilighet.

Det har vært praktisert så mangt som nå kommer for en dag under AMS utrulling.

Spurt ${formatDate(1498050899)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsforbindelse til hovedvannledning

Hei,

spørsmål angående jording i bolig bygd i 1974, som har fått avvik etter nylig DLE inspeksjon der teksten er:

"utjevningsforbindelse til vannledning manglet. Alle hovedjordforbindelser etterses".

Det er utenpåliggende vannrør i vaskerom, utenom hovedvannledningen som kommer opp inne i trevegg. Finner ingen synlig utjevningsforbindelser.

Ved kontinuitetsmåling, måler jeg 0,3ohm til vannrør.

1. Er det krav til at utjevningsforbindeles til vannrør skal være synlig?

2. Om det ikke er krav, er dette en OK måleverdi?

Spurt ${formatDate(1498043708)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ufaglært

Hei. Kan man som ufaglært være LFS eller AFA?

Spurt ${formatDate(1497902889)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ElektroFirma med flere avdelinger i landet, men kun en installatør.

Kan et elektro foretak sør i landet, ha folk fast opp nord (ikke opprettet noe avdeling, men ansatt folk som bor der oppe). Mens installatøren sitter i sør?

Spurt ${formatDate(1497469365)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevning andre ledende deler - stålplate sveiseunderlag TN

Hei.

Ifm prosjektering av nytt vekstedbygg kommer følgende problemstilling opp: Det skal støpes ned en stor metallplate i sveiseverkstedet. Deler under reparasjon vil bli midlertidig sveiset fast til denne. Spørsmålet er om vi skal utjevne denne metallplaten til armering / hovedjordskinne eller ikke. Nettsystem TN 400V.

Hvis vi utjevner metallplaten til jordingsanlegget lurer vi på om sveisestrømmene som vil flyte gjennom metallplaten vil kunne forårsake feilstrømmer i resten av anlegget.

Hvis vi velger å isolere metallplaten fra jordingsanlegget er vi bekymret for mulig potensialforskjell mellom metallplaten og andre ledende deler i bygget / el.installasjonen, og mulig fare for personsikkerheten.

Er det noen som har erfaring eller kunnskap om dette er vi veldig takknemlige.

Spurt ${formatDate(1497462503)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oppgitt laveste kortslutningsstrøm stemmer ikke

Var på en kontroll og målte IK2pmax på inntak (L1: 905A, L2: 862A, L3: 839A, ta høyde for sikkerhetsmargin) og omregnet blir da IK2pmin 637,64A

I tilbakemelding fra nettselskap er IK2pmin oppgitt til 0,8kA

For anlegg har dette medført at beregninger av anlegg ikke stemmer og i verste fall kan havne utenfor.

Andre som har opplevd det samme?

Hvordan gå frem?

Spurt ${formatDate(1497268843)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Normer / Standarder for funksjonssikkerhet - Kabler og sikkerhetsbrytere

Hei,

Eksisterer normer og standarder for funksjonssikre kabler? (ikke hvor et skal benyttes, men krav til ytelse etc.)

Finnes det standarder for funksjonssikre sikkerhetsbrytere/ koblingsbokser? (i betydning av at disse forsyner spenning i en gitt tid under en brann)

Spurt ${formatDate(1497266687)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig

Hei Har et lite dilemma, og trenger noen råd.

Jeg er tibydt en lærerjobb.

Hvordan kan en forsvare det å evt sitte som FA i en liten virksomhet med totalt tre stykker, og samtidig være lærer?

Ref Fek kap2,§5: Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak.

Er dette primært myntet på å ha rollen som FA i flere virksomheter?En vil jo uansett (etter min oppfatning) tilfredsstille kravet til tilgjengelighet innenfor virksomhetens kontortid,,, tlf, mail.Kan evt rutiner i virksomhetens IK-system forsvare en slik løsning?

Spurt ${formatDate(1497181118)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Eldre forskrifter/normer

Hvor kan man få tak i eldre forskrifter, fra Rødboka til feb-91 og 98 osv.?

Spurt ${formatDate(1497001157)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.