Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
E-verkets inntakskabel

Hei, dersom everket ber installatørbedrift ta på seg jobben med med kabel fra KV i stolpe og inn til husveggen som følge av stor aktivitet hos e-verket.

Hva må foreligge for at installatørbedriften kan gjøre det? Holder det med kvalifisert personell, og en instruks fra e-verket?

Spurt ${formatDate(1489251712)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern og jording av solcelleanlegg

Hei!

Eg er på veg til å installere solcelleanlegg heime og ser på overspenningsvern og utjamning.

Treng ein overspenningsvern på DC-sida? Omformar har finvern klasse III, men tenker litt på om klasse II også er naudsynt. Dette er kanskje avhengig av om ein bur i eit lynområde eller ikkje?

Kva er behovet for jording og utjamning av panela? NEK har eit kapittel om solceller, men der står det "hvis relevant" om utjamning i ei teikning av solcellesystema. Mine panel skal festast i aluminium rammeverk, slik at solcelleramma er elektrisk kopla til rammeverket i og med at dei er skrudd saman. Eg tenker at ein derfor berre gjerne treng å jorde rammestrukturen, sjølv om den vel er å sjå på som "annan leiande del" og ikkje "utsett leiande del". Spørsmålet mitt er likevel, når er utjamning av panela relevant, og når er det ikkje?

Kristian

Spurt ${formatDate(1489237431)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Maskinforskrift eller ikke?

Sliter litt med definisjonen på en maskin.

Ref elsikkerhet 73 så beskrives en maskin på denne måten:

Definisjonen på en maskin er utstyr der minst en del beveges og drives med enenergikilde og som er tiltenkt et bestemt formål. Maskinbegrepet dekker også engruppe maskiner som fungerer sammen.

Forstår at et ventilasjonsanlegg av litt størrelse blir å betegne som en maskin fra og med hovedbryteren.

Da gjelder maskinforskriften og 60204.

Men typisk i industrien på land der en har store fordelinger på f.eks IT 690V. Vil det i dette tilfellet være slik at starterskuffen, tilførselskabel og motoren m/pump i enden av kabelen blir å betegne som en maskin?

For denne installasjonen gjelder jo FEL og NEK400?

Så hvis svaret er nei, hvorfor er ikke dette å betegne som en maskin?

Spurt ${formatDate(1489178633)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT 400V

Er det tillatt med 400V IT nett i næring

Spurt ${formatDate(1489174716)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av sekundærside på trafo 400V 230V

Hvorfor jorder man den ene fasen på sekundær siden av en trafo i et styreskap?

Hva skjer hvis det blir brudd i hovedjordledningen?

Spurt ${formatDate(1489144420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av ventilasjonsanlegg i bolig

hva slags tversnitt blir brukt på jording av ventilasjonsanlegg I bolig?

Spurt ${formatDate(1489090152)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FKE/FEK

Tidligere i FKE så var det beskrevet at hvis en hadde GR.L og en sko jobbe med drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg, så måtte en ha tilleggskompetanse.

Hvor og hvordan er dette beskrevet i FEK?

Spurt ${formatDate(1488964514)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utstyr i tavlerom

HeiVi har en kunde som eier et eget bygg. Hovedfordelingen / hovedtavla i dette er i et eget lukket rom, og alle strømførende deler er bak tilhørlig kapsling.I det samme rommet er det plassert en maskin med et pumpeanlegg, den daglige betjeningen av denne foregår fra utsiden, men service og vedlikehold skjer da inne i hovedfordelingen.Tilbake i dagene (1995) synes jeg å erindre at det var nærmest forbudt å oppbevare annet utstyr i hovedtavla.Det jeg lurer på gjelder dette fremdeles, eller er forbudet erstattet med en risikoanalyse?Takk for svar

Spurt ${formatDate(1488954980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oppbevaring av samsvarserklæring

Hvis et firma har byttet eierskap, organisasjonsnummer, og deler av navnet, men har ikke opphørt eller blitt konkurs.. kan kunde fortsatt kreve å få utlevert samsvarserklæring 4 år tilbake?

Spurt ${formatDate(1488914119)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Splitting av PEN i industri

Hei

Har et industriområde med flere bygninger.

Fra e-verkets 400V trafo går det en grønnkabel 240 kvadrat inn til ei tavle på en OV/KV eller bryter (litt usikker). Det er her altså TN-C inn i skapet. Det står kun 1 komponent i dette skapet. Fra dette skapet går det videre en 3+j til ei annen fordeling (går altså TN-C videre til den andre fordelingen).

1. Er dette ok, eller må PEN splittes her?

Fremtidig skal det legges en ny kabel fra denne første fordelingen videre til ei fordeling i et nytt bygg med 400V TN.

2. Ettersom at første fordeling vil ha to kabler ut, må PEN splittes her?

3. Kan man benytte dette som et slags fordelingsskap for spenning/nett ved at det i dag går videre til eksisterende skap (fordeling 2 i denne sammenheng) gjennom en 3+j, for senere å legge en 5-leder til det nye bygget?

I andre fordeling kommer det TN-C inn fra første fordeling fordi alt utstyr tilkoblet er 400V. I denne fordelingen (altså andre fordeling) går det en kabel ut til en 400V - 230V trafo og videre til et 230V skap (IT-nett). Samtidig går det en kabel fra denne andre fordelingen til et tredje fordelingsskap med TN 400V.

Slik er det:

Trafo 400V TN-C---> 1.Skap med kun 1 bryter/sikring (TN-C videre)---> 2.Skap 400V TN-C---> 3.Trafo 400V-230V

Håper det var forståelig. Håper noen kan hjelpe, og takker for alle svar og spørsmål!

Spurt ${formatDate(1488912274)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.