Hei
Angående montering av overspenningsvern i IT uten distribuert jordleder, kan man montere et egensikkert vern.
Hvilke vern er egensikre? Eneste jeg kjenner til er Eaton sitt... Greit å kjenne til flere.
Har noen eksempel på "ikke-brennbar kapsling" man kan montere et overspenningsvern i?
Løst
Eg flyttet til ny leilighet ifjor der vi har båtplass inkludert, men fra nærmeste uttak til min båt er det 36 meter. Så eg må ha ganske lang skjøteledning frem til båten. Ble fortalt av en kollega at forskriften NEK 400 sier maks 15 meter skjøteledning er tillatt. Er det noen her som kan svare meg på dette, og gjerne med paragrafer og hvor eg finner dette. For hvis forskriften sier dette, så har vi kanskje en sak med utbygger.....
Løst
Hei
Er det krav til ledelys for HCWC?Jeg hører folk sier det, men hvor står dette kravet?
Det er vanlig med ledeys og/eller markeringslys på tekniske rom (VVS). Dette er vel ikke noe absolutt krav? Men at en tenker at dette er et litt utsatt og uoversiktlig område. Eller står det mer definert en plass?
Løst
Hei.
Først må jeg "pinlig" innrømme at selv elektrikere trenger hjelp iblant.
Jeg skal skifte inntak i huset, men dette begynner å bli en stund siden jeg regnet på sist.
Har kommet frem til at jeg trenger Overbelastningsvern på 80A, 3fase.
Dette innebærer en økning av dagens inntak.
Det jeg trenger hjelp til er følgende:
1: I meldingen/søknaden til BKK må jeg oppgi ønsket hovedsikring. Er dette det samme som OV på 80A?
2: KV må også være med, med selektivitet mot OV, Hvordan velger jeg denne?
Inntaket kommer inn på loftet (ikke regnet som "lett" tilgjengelig). Hvordan bør man gå frem?
Løst
Hei.
Angående det å bruke kabinett dører som opphengs tavler f.eks verktøy mm. Er det tillat?
Vi snakker da om kabinett for lavspent og control skap.
noen som vet
takk
Løst
heisann, har et spørsmål, hadde en elektriker innom i dag, han monterte en koblingsboks for meg. og den ble montert 50 cm over bakken og har IP grad 65. Er dette forsvarlig med tanke på snø om vintern/snøsmeltning på våren?
Er ikke elektroner
Takk for svar!
Løst
En kunde fikk pålegg fra lokalt eltilsyn om at overgangsmotstanden var for stor, 180ohm på ei gangbru til ei flytebrygge.
Strømkabelen går langs den ene landkjettingen som er i luften nesten hele tiden og ikke ned langs gangbruen.
Er gangbruen en utsatt anleggsdel da?
Løst
Hei!
Ser vi har fått en ny læreplan i automatiseringsfaget som er gyldig fra 1. august 2016.
Vil dette ha noe å si for opplæring av lærlinger som allerede har jobbet ett år under den forrige læreplanen?
Løst
Kan vi unnlate bruk av jordfeilvern i rene lyskurser på IT-nett?
Løst
Jobber 100% som elkraft/automatiseringstekniker i en industribedrift, hvor jeg IKKE er faglig ansvarlig for virksomhetens anlegg, dette er en annen person som er. Har fått forespørsel om å jobbe deltid for en annen industribedrift i tillegg, og lurer på om det er mulig for meg å registrere meg som faglig ansvarlig i denne virksomheten? Hvor mye må jeg i så fall jobbe her i forhold til den andre jobben?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.