Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
hei,
kreves det annen dokumentasjon enn godkjenning fra DSB før elektriker med fagbrev fra et EØS land kan settes arbeid?
Løst
Hei
Er det noen som har erfaring med ringformet jordingsbuss i kontorbygg med mye sensitivt utstyr.
Finner ikke så mye i NEK (kun 444.5.3.1 og 444.5.6.1)
(Har lagt ekstra utjevning til IKT) rom.
Takk for svar
Løst
Hei
Skal bruke heissjakt med 2 stk. 50mm cu (innvendig i heissjakt) som nedledere fra tak til armeringen i dekke. spørsmålet er om jeg skal koble nedlederne også til ringjorden/tverrforbindelse i bakke eller holder det med at de er koblet sammen på hovedjordskinna?
Løst
NEK400 823.433.1 krav 2 gjør det det slik at 16A i2=1,45 vern ikke er tillatt ved ref.inst A1(Skjult anlegg)i bolig. Hvorfor er ikke dette gjort gjeldende i fks kontorlandskap eller kontorer med tilsvarende isolasjon som et nytt bolighus etter Tek 10?
Løst
Hi there. I hope you don't mind me writing in english. My norwegian is very very poor.
I'm an electrical engineer (tradesman) currently residing in Sacramento California, USA. After some google translating I came across this site.
I'm playing with the idea about moving to Norway to live there for a few years, since I have family there, and I want to learn the language. And there's a few practical things I wonder about continuing my trade in Norway.
What laws and codes are governing electrical personell in Norway? And are foreign electricians considered qualified in Norway? Or do I need to recieve some form of authorization?
Are there any available courses in english to familiarize myself in norwegian electrical codes?
Løst
Hei! Er i en diskusjon på jobben. Det er snakk om bytte av sikringsskap mot et gammelt når det er luftspenn. Må man da bruke overspenningsvern som er godkjent for luftstrekk(eller forankoblet jordfeilbryter) eller trenger man ikke dette, da installasjonen er bedre enn den var fra før?
Løst
har en batteribank, der det står at ideal temperatur er på 20 grader celsius. Hvis jeg jeg har 25 grader, er det noe annet en levetiden på batteriet som reduseres?
Løst
Hei
Spørsmålet mitt er følgende? Kan jeg som fagmann og lenge i yrke legge opp stikkontakter og lys hos svigerfar?
Godt gift inn i familien :)
Løst
Hei!
Lurer på om en kan bruke bryter merket 10A på 16A sikring?
Løst
I til dømes eit nytt kontorbygg:
Før anlegget er ferdig og overlevert har det eigentleg ingen formell eigar som har ansvar for å utpeika ein driftsansvarleg som igjen skal utpeika ansvarleg for arbeid iht FSE §6.
Etter kvart som anlegget vert spenningssett, men før det er ferdig/overlevert, vil det då vera installatøren som vert drivar av anlegget iht FSE? Eller hovudentreprenøren som kan inngå ein avtale med installatøren om driftsansvar? Nokon som kjenner til praksis for dette?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.