For kunde planlegger vi installasjon av en elektrokjel på 250kW. Vi henter strøm fra hovedtavlen som har en 400A effektbryter i reserve. Tavlen har spenningssystem TN-C-S. Kjelen har tilkobling for L1 L2 L3. Spørsmålet vårt er følgende: Stilles det krav til en eller annen form for jordfeilvern/bryter på denne kjelen?
Løst
I følge bolignormen er maks 30 mA utløserstrøm et krav på alle forbrukerkurser.
Vi har en kurs til en varmepumpe som løser ut straks pumpen slås på. Dette er vanlig for denne pumpen sier leverandøren.
Slik jeg ser det har vi 2 valg:
-Finne en JFB med tidsforsinkelse og annen karakteristikk.
-Sette inn en vanlig elementautomat og skrive avik fra normen.
Noen innspill?
Løst
Hei!
Som tavlebygger stilles det ingen formelle krav til kvalifikasjoner annet enn tilstrekkelig kompetanse. Mitt dilemma er
Løst
Hei!
Om jeg skal lage en boks som skal inneholde en DC-strømforsyning og en radiokontrollert DC-dimmer (til RGB LED-striper). Begge deler beregnet på DIN-skinnemontering og har ikke alene god nok kapsling for berøringssikkerhet. Det er vel per definisjon en tavle. Det virker dog uforholdsmessig å etterleve alle krav som stilles til en tavle bare får noe slikt. Hvor går grensen mellom en tavle og en koblingsboks (man putter jo alskens inn i de også, dimmere etc)? I utgangspunktet tenkte jeg å montere på en apparatledning med strekkavlaster, men fast tilkobling er også et tema.
Hvilke normer må jeg etterlever for en slik løsning?
Løst
Hei!
Jeg har et par spørsmål til installasjon av svakstrømanlegg.
1 telekabler og fiberkabler lagt i industribygg ol. hva er krav til merking på disse? Noe opererer med at fiberkabel skal merkes hver 5. meter.
2. Dokumentasjon av installert utstyr hva er krav her? Jeg ser at det er kommet et betydelig bokverk som regulerer telecom nå.
Er det krav til samme massasje som i elektro at installasjonen skal risikovurderes, prosjekteres, installeres og dokumenteres? og er for eksempel. samsvarserklæring del av denne dokumentasjonen?
Løst
Har en forespørsel om å gjøre utbedringer i et varmepumpe/ventilasjons anlegg. I hvilken grad kan vi bli stilt til ansvar ihht maskinforskrift?
Løst
Jeg har installatørprøve fra 1993 og planlegger nå å starte eget firma. Fra 1993 og til i dag har jeg hovedsaklig jobbet med planlegging og saksbehandling for høyspenningsanlegg og offshore installasjoner, men lite med ""vanlig"" lavspenningsanlegg. I §7 står det at det kreves ""annen relevant praksis"" i slike situasjoner for å kunne få godkjenning som installatør. Er det noen erfaring med hvor strengt denne formuleringen tolkes.
Løst
Hvilke forskrifter og normer bør man ha til prøven?
Løst
Er det ikke lengre tillatt med plastskap/kapslinger i bolig?
Løst
I min bedrift utredes det nå muligheten for å bruke 1 faglært og 1 ufaglært til å ivareta beredskap (vakt) i høyspenningsanlegg.
Det skal gis 10 dagers opplæring til den ufaglærte, men han vil kun jobbe på høyspentanleggene i feilsituasjoner. Den ufaglærte har sitt normale arbeid i en annen del av bedriften som ikke er elektro relatert.
Det er snakk om å rette ""enkle"" feil, men det kan man jo ikke vite før man er på feilstedet og vurderer.
Finnes det noen regler/forbud mot dette?
Løst