Hei.

Fikk utlevert fagprøve-oppgava idag og har ett par spørsmål.
Skal legge opp en installasjon i ""kontorbygg"" i henhold til NEK400:2014.
Trenger litt hjelp med valg av overbelastningsvern.
Har ikke noe mer belastnings-opplysning enn ladestasjon for elbil på 7400W og varmtvannsbereder på 4500W.
Har ett kontor som innebærer 3 lysarmaturer og 9 uttak til data og diverse.
Har ett bad som innebærer ledspotter, ett dobbelt uttak og varmekabel på 600W.
Har ett kjøkken som skal ha opplegg for komfyr, vifte og oppvaskemaskin, samt stikk over benk.
Er ett TN-C anlegg med Ik 3pmax på 10kA, Ik2pmin på 1kA og Ikj min på 0,9kA. E-verket beskytter inntakskabel med NH00 100A.

Dette har jeg kommet frem til ved å plusse sammen maks belastning på alle kurssikringene som er planlagt for installasjonen.
Total effekt: 33950W
W*Samtidighetsfaktor
33950*0,7= 19962W
Ib = 19962/400 = 49,9A
In = 63A
Leder materiell -> Alu
Leder isolasjon -> PEX
Antall strømførende ledere -> 3
Ref. installasjons metode -> D2
Ktemp v/30 grader -> 1
Knær -> 1

Izmin = 80*1*1 = 80A
Iz avlest = 82A for 25mm2 (i henhold til tabell 6.2b i montørhåndboka)
Iz = 82*1*1= 82A
Ib49,9A<63A<82A

Ville dette vært en fornuftig løsning? Hva ville du eventuelt gjort annerledes?

Tar med glede imot alt av tips ang. oppgaven.
Takknemlig for alle svar.

Spurt ${formatDate(1421867400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon av boligtavler

Hei!

Når en tavle skal dokumenteres så er det en del merkeverdier jeg er litt usikker på hvordan skal defineres. I mitt tilfelle så er det snakk om tavler til bolig med In < 125 A.

- Ui
Dette er jo isolasjonsmerkespenningen og så vidt jeg kan forstå så er det det elementet i tavlen som har lavest Ui som definerer denne. Ergo vil det i praksis være isolasjonsmerkespenningen til kabelen som definerer denne?

- Uimp
På fordelingsnivå skal det iht NEK 439-1 Tillegg G være overspenningskategori 3. For Un 400 V innebærer det 4 kV og med det minste klaring 3 mm. Greit nok. På belastningsnivå, som etter min forståelse må bli etter kursautomatene, er kravet en klasse ned og i praksis Uimp 2,5 kV og minste klaring 1,5 mm.

I virkeligheten så vet jeg jo at tavler bygges med RK-kabler liggende i bunter i kanaler, etc, men hvordan vet man at kravet til klareringsavstander er ivaretatt da? NEK 439-1-10.9.3 legger til rette for testing med støtspenninger, men ikke innenfor de rammer og med de verktøy som jeg vet blir brukt ved bygging av tavler av elektrikere. I tavlehåndboka er det skrevet at tavler In < 250 A kan greie seg med en dielektrisk prøvespenning på 500 VDC mellom fas og jord i verifikasjonen, men det finner jeg ikke belegg for i NEK. Og hva skal jeg beregne som Uimp når kravet er 4 kV og 2,5 kV?

- Icw
Når det er snakk om underfordelinger uten innebygget kortslutningsvern så er det hensiktsmessig i mine øyne å merke tavlen med Icw (og Ipk). (Icc er kanskje bedre å bruke, men da må man vite karakteristikkene til eksternt kortslutningsvern om jeg har forstått det rett). Og hvordan beregner man Icw? Det blir vel i praksis minste energiomsetning kabler og skinner før neste vern tåler? Dette er en verdi som relaterer til tid (energi). Hvilken verdi er det hensiktsmessig å velge? 100 mS? Hvorfor ikke bare da heller oppgi I^2t for svakeste materiale før neste rekke med vern?

- Ipk
I en underfordeling med en stiger inn på en rekke med automater med en sammenkoblingsskinne i bunn, blir ikke da Ipk bare ""dårligste"" Icn til jordfeilautomatene i fordelingen?

---

Nå har jeg listet opp mange spørsmål og elementer i mitt innlegg, men jeg håper det er mulig å forstå hva som er uklart for meg i forhold til verdiene jeg har listet opp. Og ikke minst håper jeg noen har kunnskap og anledning til å oppklare litt for meg :)

MVH
Henning

Spurt ${formatDate(1421852820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig

Jeg er faglig ansvarlig elektriker i min bedrift. Men hva med automasjon, ventilasjonsanlegg etc. Må vi da ha egen faglig ansvarlig på slike anlegg. Har vært elektriker gr.L på bolig og industri i snart 40 år.

Spurt ${formatDate(1421836620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
823.432 Fare for forbrenning

823.432 Stiller krav til lavtempererte ovner i enebolig. NK64 gikk ut og sa at denne likevel ikke gjelder i NEK 400 2010. Men avsnittet står enda i NEK 400 2014. Gjelder dette fortsatt ikke?
http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/elektro/lavspenningsinstallasjoner/2010/NEK-4002010-Endring/

Spurt ${formatDate(1421789460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kompetanse til utførende

er det krav til at de som skal jobbe med medisinske områder må ha gjennomført ""kurs i medisinske områder""?

Spurt ${formatDate(1421691720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lyskurs slår seg ut som følge av Induksjonstopp

Vi har en case hvor spot'ene (LED Gyro fra SG) dimmet av Elko 315 og Elko 630 slår ut når induksjonstoppen brukes.
Ikke hver gang, og ikke samme kursen hver gang - men tilfeldig utvalg mellom 3-4 kurser, nesten hver gang toppenbrukes.
Dimmeren må da slås av og på igjen for å fungere.
Hvis induksjontoppen da står på, faller gjerne dimmeren ut igjen etter 8 - 10 sekunder.
Sikringene går ikke. (Schneider jordfeilautomat)
Spenningsnivå 224-227V. (3V speninngsdropp pga ovnen.)
230V 3-fase IT nett.

Spurt ${formatDate(1421676000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Svakstrøms sentraler med likeretter del

Hei!
Jeg driver en del med installasjon av svakstrøms kommunikasjonsutstyr. Dette utstyret har ofte en likeretter del som skal tilkobles strømnettet.
Disse likeretterne trekker ofte store strømmer og det er ikke uvanlig at disse er sikret med 32A sikringer eller større.
Normalt må en kunne si at dette utstyret er fast installasjon, men likerettere er likevel tilkoblet med gummikabel og plugg.
Ut fra egen vurdering, så burde vel dette utstyret hatt en installasjon som var mer likt bobblekar eller lignende. Hva vil være best praksis for tilkobling av slik utstyr.

Spurt ${formatDate(1421674380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Byggestrøm

Hei

Er det krav til bruk av overspenningsvern i provisorisk sentral som blir tilknyttet energiverkets fordelingsnett?
Byggestrømskap med måler.

Spurt ${formatDate(1421670420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
normer i bolig

hvilke normer gjelder når du skal bygge et elektrisk anlegg i en bolig ?
holder på med fagprøven

Spurt ${formatDate(1421592060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Hei!
Jeg fikk installert en jordfeilbryter som automatisk gjeninnkobler for ca 13 års tid siden.
Sist jeg leste av strømmen, så jeg at det lyste et rødt lys.Hva indikerer dette?En del sikringer, samt jordfeilbryteren har slått ut en del ganger de siste ukene i forbindelse med tordenvær.
Bør jeg få en elektriker til å sjekke dette?

Spurt ${formatDate(1421586840)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.