Gitt en modulærkontaktor (f.eks en Chint 2-pol 40A) som skal hente styrestrømmen sin fra en 32A kurs, er det noe behov for å sikre ned styrestrømmen til denne? Styrestrømmen utføres med RK 2.5mm2 men dette blir vel tilsvarende nedtrapping av tverrsnitt i et fast anlegg med kjent last? Det er kun noen få mA som vil gå i kretsen, og det er inne i et elektrisk apparat uten mekanisk påvirkning av noen grad. Ved en evt. kortslutning i spolen på kontaktoren vil nok den tynne tråden der brenne av mye raskere enn noen av tilførselskablene.
Løst
Hei!
Jeg skal ha en varmepumpe som krever 3x400v 16A i huset jeg for tiden bygger. Elektrikeren mener at jordfeilautomaten (er det riktig begrep om en kombinert automatsikring og jordfeilbryter?) kun trenger å ha tre poler. Etter hva jeg lærte på skolen reagerer en jordfeilbryter på differenser mellom fas og null, og jeg mener derfor at den må ha fire poler.
Tar jeg feil?
Løst
Er det krav til merking av PE leder mot tilhørende kurs i en tavle.
Har et tilfelle nytt i 2015 hvor det er ca 50 kurser og ingen av PE ledere er merket med tilhørende kurs
Løst
Hei
Hva er fordeler og ulemper med SRJ?
Man vil jo oppnå det samme potensiale uansett?
Takknenlig for svar.
Løst
Stilles det noe krav til førstehjelpsopplæring for instruert personell som skal ha adgang til tavler?
Er det noen begrensninger for betjening av vern/ bytting av sikringer for instruert personell, for eksempel bytte nh00 og andre høyeffektsikringer ved høye kortslutningsstrømmer?
Løst
Når kan man ha lastbryter i stedet for effektbryter i en underfordeling? mente noen snakket om at det var avhengig av hvor stor kortslutningsstrøm det var i tavle eller noe?
Noen som vet??
Løst
Jeg sitter å leser i normguiden 2014, side 62. Her refereres det til bl.annet NEK 400-5-531.2.3.4.3
Jeg finner ikke dette pkt i NEK'n. Er det noen som vet hva den riktige henvisningen er?
Løst
Hei.
Jeg holder nå på med et hus som straks skal ferdigstilles. Det er utført risikovurdering med kunde og det bare noen små arbeider før sluttkontrollen.
Jeg ga på vegne av min leder et tilbud om en ekstra kurs til en utvendig bod, og en ny kurs til utvendig stikk 316. De hadde fått et bedre tilbud fra en lokal elektriker. Da jeg har godt kjennskap til hvem dette er har jeg veldig liten lyst til at jeg skal ha noen garanti for det som er utført i sikringsskapet etter at de har vært der etter at jeg har overlevert anlegget. Jeg nektet byggherren å la de slippe til før jeg var ferdig med mitt anlegg. Har jeg lov til det??
Kan jeg skrive i samsvarserklæringen at garanti gjelder såfremt det ikke utføres endringer på anlegget? (vet jo ikke hva galt de andre kan finne på.
Løst
Hei! Jeg lurte på en ting angående nedtrapping av tversnitt, hører mye forskjellige teorier og påstander rundt dette.
La oss si jeg legger opp en 15 A med en 2,5mm2 til stikk kontakter i et bygg, så går jeg ut fra kabelstrekket med tilførsel til nødlys, der jeg går ned til 1,5mm2.
Er dette lov?
Blir litt samme med montasje av lys i bolig, der man trapper ned til PLS kabel til spotter, og kursen er i utganspunktet 15A og forsyner alt mulig i rommet.
Hva er riktig her?
Løst
Hei. Vil det være nødvendig med jordfeilbryter til et 25kW varmebatteri?