Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsstrømmer batteribanker

Kortslutningsstrømmer batteribanker.
Jeg har blitt bedt om å se på installasjon av batteribanker i forbindelse med solcelle anlegg.
Selv om disse anleggene er små må de dokumenteres. jeg bedrift har ikke drevet ned dette før og DC er litt utenfor mitt område, jeg har like vel tenkt å se på saken og gjøre nødvendige investeringer. Jeg lurte da på hva som finnes av programvare for å dokumentere DC anlegg.
Jeg kan ikke finne at febdok versjonen jeg har tilgjengelig kan beregne batterier og anlegget ellers.
Jeg kan heller ikke finne at installasjonstesterne som jeg har for hånden kan måle kortslutningsstrømmer i DC anlegg.
Er det noen der ute som har erfaring med beregning og måleutstyr og beregningsprogram for slike installasjoner og vil dele erfaringene?

Spurt ${formatDate(1423295580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utkobling ved minste kortslutningsstrøm

hei, var på kurs hos dere: NEK400:2014

da lærte vi at vern skulle koble ut ved minste kortslutningsstrøm (I5 mindre eller lik minste kortslutningsstrøm) kan ikke finne dette kravet i NEK noen som kan henvise?

Spurt ${formatDate(1423244760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektriker til Automatiker

Jeg er en gutt på 21år som har fagbrev som elektriker. Jeg har vert inne på tanken og har lyst å ta automatiker fagbrev. Så det jeg lurte på var, hvordan kan dette gjøres? må jeg ta eventuel skole utdanning på ny? eller finnes det kurs ect? eller er det noen spessielle ""regler"" når man har elektriker gr.L fagbrev fra før?

Spurt ${formatDate(1423223220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
823.537.07 Utvendig

Hei.

I bolignormen Nek 400:2010 823.573.07 står det følgende:

""På en veranda/altan/balkong skal monteres minimum to uttak.""

Hvis det da er 4 balkonger på en rekkhusseksjon/leilighet, må jeg ha en dobbel stikkontakt pr. balkong??

Jeg tolker det dit hen at det trengs på kun en balkong.

Videre står det at uttak for øvrig skal tilpasses, men det er ikke det som er tema her.

Spurt ${formatDate(1423206480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig kvalifikkasjoner

Kan en automatiker som kun har gjennomført kurs level 1 i termografi utføre termografi iht. NEK 405-1 i elektroskap. Person har ikke dokumentert ferdigstilling av praksis dvs de 50 timer med termografering.

Spurt ${formatDate(1423203540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruert personell industri

Hei, kan det gis åpning for at instruert personell kan utføre måling og feilsøking, hvis den instruerte blir opplært av sakkyndig i tillegg til å følge FSE (rutine for måling i internkontroll), årlig FSE/førstehjelpskurs, og tydelig instruks for den instruerte?

Spurt ${formatDate(1423173600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordingsmuffe

Hei! Har en liten diskusjon med en kamerat av meg som er rørlegger. Han mener bestemt på at det skal monteres Jordingsmuffe på avløpet uansett. Altså han sier det er krav om dette i 230/400 TN. Vet at dette er ett krav i it/tt, men ut i fra det jeg leser i montørhåndboken så er det ikke krav vis avløpet er av isolerende materiale (i TN).

Men hva er egentlig grunnen til at dette ikke er ett krav i TN?

Spurt ${formatDate(1423087560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tavler

Er det noe krav om at dører på tavlenisjer merkes med spenningsystem ?

Spurt ${formatDate(1423074300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikkerhetsbryter på bad

Hei

Eg er litt utdatert på bad.Lurer på om det har kommet nye normer I 2014-utgaven av nek.

Hva er kravet på bad nå, er det krav til en hovedbryter på bad som tar alt av spenning på bad, lys,stikk og varmekabel.
Har en kamerat som pusser opp bad, og der sier elektrikeren at det må monteres bryter som bryter alt på badet.
Eg trudde det var en en slik regel tidligere, men at den har blitt fjenet.

Stikk. kontakter treng vel heller ikke vere 2-polt brudd på, er ikke det bare 230v lys I sone som du trenger det på.

Spurt ${formatDate(1423047840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ringeklokke etc

Hei
Jeg har sett på en del smartbolig løsninger der det blir satt opp større styringspanel med feks kodelås, ringeklokke, kamera osv i ett panel ved ytterdøren.
Hvordan blir dette løst i praksis ? blir det brukt vanlige veggbokser ? hvordan opprettholder man i så tilfelle rett IP grad ?

Spurt ${formatDate(1423046160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.