Hei! Lurer på om det finnes sikkerhetskrav/ forskrift / anbefaling til hva utstyr av redningsutstyr som skal befinne seg i et 100KV GIS rom? Har ikke lyktes å finne et eget krav på dette. GIS er jo helt isolert så ser ikke behov for redningstang da vi ikke er på ledene del. Blir noe anna med tavler og trafo i samme rom her må det nødvendige sikkerhetsutstyret foreligge for det rette spenningsnivået eks 13KV .
Løst
Iht. veiledning 1 tilhørende 304.3.4.2.1.2 står det at bryter/overstrømsvern i innkommende tilførsel fra distribusjonsnettet skal være i 3-polt utførelse, og at nøytralleder ikke skal kunne frakobles fra innkommende PEN-leder. I de tilfeller der produsent av 399-skap selger ferdigkoblet utstyr der første bryter/vern er av type sikringslastbryter hvorav disse er koblet etter 4-polt utførelse - da vil slike skap være i strid med gjeldende forskrift, eller er det noen tolkninger som gjøres slik at dette er lov? Slik jeg tolker det skal første bryter/vern etter PEN-split alltid være 3-polt.
I tillegg: I særskilte tilfeller der det kan være aktuelt å risikovurderere seg vekk fra 399 (så fremt netteier godtar alternativ løsning), f.eks. hvis gammeldags løsning med KV-skap utvendig og sikringsskap med OV, måler, overspenningsvern blir plassert innendørs - da skal det også der benyttes 3-polt og ikke 4-polt OV?
Løst
Jeg har et spørsmål jeg muligens kan få på fagprøve.
Kan noen hjelpe med litt her?:
Som elektriker og privatperson får du spørsmål om å montere elektrisk anlegg i et tilbygg til en bekjent.
Hvilke regler gjelder for deg i en slik situasjon?
Med bakgrunn i og henvisning til regelverket begrunn ditt svar til denne bekjente.
Løst
Må man ha ubrennbart materiale under varmekabler når de legges på sponplategulv (på bad). Eller holder det å legge netting rett på sponplatene, slik at de blir løftet opp fra sponplaten noen millimeter?
Løst
Hei.
Er det noe forskjell mellom "flytende jord" og "flytende nøytralpunkt"? i et TN-system og hva er i så fall forskjellen? Og kan disse forklares på en god måte?
Løst
I NEK400:2018, avsnitt 823.3.1, er det beskrevet hvilke termer og definisjoner som gjelder mht. begrepet "bolig", slik som f.eks. "boenheter i leilighetshotell", "boenheter tilknyttet næringslokaler". I NEK400:2022 står det ikke, ut ifra hva jeg kan se, noen slike termer eller definisjoner, kun en generell setning om at "823 gjelder også for felleskjøkken som er beregnet til bruk av beboerne". Hvorfor er 823.3.1 fjernet i sin helhet slik at det nå virker mer vagt om hvilke boenheter som omfattes av denne delnormen?
Løst
Hva kreves av nytilsatt FA og foretaket for å ivareta anleggstypen "Medisinske områder" ?
Løst
Hei,
Jeg lurer på hvilke muligheter det finnes for å oppgradere en eldre liten leilighet der en har tilgang til to trekkerør som begge går igjennom takpunkt og må være til lys og stikk til alle rom (er eget rør til komfyr og vaskemaskin) .
Ser at om en velger føring via lampepunkt i febdok så velger programmet å benytte seg av en omgivelsetemperatur på 50 grader. I dag har en jo LED lamper, så er det nødvendig å benytte seg av så høy temperatur?
Hva er vanlig å gjør når en har en slik situasjon og ikke kan legge en ny kurs åpent og har begrenset med trekkerør
På forhånd takk
Løst
Hei
Har et renseanlegg for vann der tavlebygger vil bygge automatikk fordeling etter NEK 439-2, EN60204-1, men utstyrsleverandør av selve renseanlegget ikke vil godta dette da de mener at anlegget ikke er en maskin, men frittstående komponenter med hver sin oppgave. Er en kommune som har bestilt jobben hos to forskjellige firma. Hvordan skal jeg forholde med til dette da jeg ikke får CE merke og dokumentasjon på at dette er en maskin? Får dette kun på automatikk fordeling.
Løst
I elsikkerhet 95 står det en del om bygging, drift og vedlikehold av en bedrifts egne elektriske lavspenningsanlegg.
For drift og vedlikehold av en bedrifts egne elektriske lavspenningsanlegg, så holder det med relevant fagbrev, ref. fek §7, 3 ledd.
For bygging, drift og vedlikehold av en bedrifts egne elektriske lavspenningsanlegg, så henvises det til fek §7, 1 ledd.
Jeg har alltid ment at for bygging av elektriske anlegg på bedrifts egne elektriske lavspenningsanlegg, så må fek §7, 2 ledd tilfredsstilles.
Noen som har noen tanker og eventuelt begrensninger ved Bygging av egne elektriske lavspenningsanlegg? Ser det står at FA kun trenger §7.1
Hvor går grensesnittet?
La oss si en FA (7,1) som sitter med en byggningsportefølje på 150 bygg? Kan han være ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold for alle disse?
Løst