Megging med 10kV

Hei, kan en elektriker gr L utføre megging av HV kabler med 10kv, eller må en være energimontør. Holder det med FSE høyspent som tilleggskvalikasjon. Dette gjelder sjøkabler som ikke er installert, kun testing før transport og installasjon.

Spurt ${formatDate(1390258140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording komfyrstikk

Jeg lurer på om det er lovlig å benytte 1,5/2,5mm2 jording på en 25a/6mm2 kurs i bolig, forutsatt at det er 30mA jordfeilbryter. Kunder har i dag 20a/4mm2 og ikke plass i røret til 6mm2.

Spurt ${formatDate(1390149720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måling/beregning av IK verdier.

Hvordan utfører dere, ""felt-elektrikere"", dette?

Si at en gammel tavle skal byttes ut i en driftsbygning til en bonde.
Innhenter dere da info fra e-verket og så beregner dere dere frem til IK verdiene. Dette innebærer at dere må ha lengden og kabel type etc.

Eller målere dere bare ved den gamle tavlen som skal skiftes ut og ganger med de faktorene instrumentet har for å finne IKmin og IKmax?

Samme hvis det skal opp en ny tavle, måler dere bare i nærmeste fordeling og så beregner med ny kabel der fra, eller kalkulasjon helt fra trafo?

Tror selv at svaret er innlysende at det er enklest å måle, men moro å vite hvordan andre utfører sine prosjekter.

Mvh.

Spurt ${formatDate(1390135440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feil i anlegg

Under arbeid i et el- anlegg oppdages det feil i anlegget andre steder enn på det utstyret man jobber.
Det er kommet retningslinjer for slike situasjoner.

Hvor finner man henvisning til magasinet Elsikkerhet eller lignende skrift som tar opp denne problemstillingen.

Hvem skal varsles?
Hvem har plikt til å utbedre?
Om installasjonene er prosjektert etter gammel norm/ forskrift f.eks rød- permen, og vi har en kurs med 200m 2,5mm2 sikret med 16A L-automat hvordan skal dette håndteres og hvor finner man at dette står?

Spurt ${formatDate(1390125000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskrifter iPad

Hei,

Noen som vet hvor man kan kjøpe forskrifter, lover eller normer på iPad?
For eksempel. AML? FSE? FEK? IK? osv osv.
NEK 400 hadde også vært grei å ha på iPad, men det kommer vel ny nå snart.

Spurt ${formatDate(1389991560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Førstehjelp for elektrikere

Hei! Lurer på hvordan man skal tolke forskriftene i henhold til den årlige førstehjelpstreningen elektrikere må ha.
Er det tilstrekkelig at hver enkelt tar denne selv, ved hjelp av dvd og mini anne? Eller må en ta et godkjent kurs gjennom eksempel dere?

Tenker da spesielt for de som tar fse undervisningen på nettkurset deres. En mangler da den praktiske biten.

Spurt ${formatDate(1389961500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskrifter

Lurer på når en bennytter NEK 400-1998 kontra NEK 400-2010.
på elder bolig fra feks 2000

Spurt ${formatDate(1389943740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 405-2

ER det noen som har tatt eksamen i NEK 405-2.
Kjenner noen til spørsmål

Spurt ${formatDate(1389942900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav om hovedjordskinne?

Er det krav og egen hovedjordskinne i vanlig boliginstallasjon. Er det ok å legge alle jordtilkoblinger (forbrukere, jordleder, jord.tilførsel) til samme PE skinne som følger med skapet

Spurt ${formatDate(1389897180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern i TN nett

I TN anlegg koblet slik:
PEN ledere er splittet med Cu/al overgansklemme (1 PE og 1 N-leder ut fra klemme).
Skal det sa monteres overspenningsvern i N-leder?

Slik jeg leser der er det ikke behov da PEN-splitten skjer i sikringsskap, er det riktig?

Spurt ${formatDate(1389896880)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.