Hei
Noen som kjenner til en side der jeg kan finne en mal for en bruksanvisning for den elektriske installasjonen i en bolig?
fant denne: http://www.dyrhovd.no/files/Generell+brukerveiledning+for+boliginstallasjoner.pdf
men synest den ble litt for generell.
Løst
Hva er kortslutningskarakteristikken for et overbelastningsvern fks type PLSM OV.
Finner det ingensteder!
Løst
Hei.
Vi har et tilfelle som går ut på følgende:
I en bolig kommer vannet inn gjennom hovedledning i plast og frem til hovedstoppekran(messing), denne med normal utjevning til hovedjordskinne.
Herfra går det plastrør frem til varmtvannsbereder. Fra varmtvannsbereder og til vannfordelingsskap går det kobberrør til fordelerstokk som er av messing, og videre ut i anlegget som plastrør.
Her har vi en morsom sak som går på at kobberrøret mellom bereder og vannfordelingsskap er eiret i stykker med mange små hull, og rørlegger mente det kunne være ""noe med jordingen"" da han hadde vært bort i tilfellet før.
Jeg må si at jeg er svært usikker på dette, men kobberrøret fra bereder har nok jordpotensiale som kommer fra berederens stikkontakt.
Om dette er tilfelle, vil det da være nok å legge en utjevning mellom hovedstoppekran og vannfordelingsskap, eller evt. flytte denne utjevningen i sin helhet til vannfordelingsskap?
Og kan det i det hele tatt være pga potensialforskjeller at denne skaden har oppstått? huset er knappe 5 år gammelt.
Løst
Vi har fått tilbakemelding på at vi har brukt K-rør som beskyttelsesrør, dette skal brukes og BL mener at dette ikke er godt nok. Kontrakten beskriver ikke hva et beskyttelsesrør er i denne sammenhengen.
Beskyttelsesrøret skal brukes på landvirksomhet.
Kan K-rør regnes som et beskyttelsesrør innomhus?
Løst
Hei!
Skal legge 2stk 16mm trekkerør gjennom leiligheter.
Brannskillet er EI-30. Må det på spesielle rørmansjetter, eller holder det å branntette med fugemasse rundt hvert rør?
Løst
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>> Utdrag Fra en annen utregning <<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Kontrollere vernets bryteevne for PKPM B10/2/30mA:
Icn?Ik3pmax=6kA?10kA
? Da dette er TN finner vi Ikmin og Ikmax ved bruk av Eurotester.
? Kontrollere at Ikmin> I5= Målt> 100A
? Kontrollere at Ikmax < Icn= Målt < 10kA
? Dokumentere krav til utkoblingstid NEK § 434.5.2:t=
k²xS²/I²=115²x1,5mm²=4,76s
28000²
? Vernet garanterer utkobling ved 0,1s og beskyttelsen av kabelen er
ivaretatt da krav iht. 434.5.2= 4,76s
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Forstår ikke hvordan denne utregningen foregår.
Bruker f.eks denne kalkulatoren:
http://www.online-calculator.com/scientific-calculator/
Opphøyd i bruker jeg X^2 på kalkulatoren.
Når jeg regner blir det 115^2 = 13225
x 1.5^2 = 2.25
/ 28000^2 = 784000000
= 0.00003795
Uansett hvor mange varianter jeg forsøker blir det aldri riktig.
Og hvordan finner man 18000^2 i det hele tatt?
Løst
Jeg holder på å jobbe med et jordingsanlegg til et nybygg på 500m2 hvor entreprenør skal sette opp fundamentpunkter i betong om litt.
Jeg har planlagt å legge ringjord rundt bygget men spørsmålet mitt er hva jeg gjør med disse betongfundamentene.
Ifølge bygg entreprenør vil det ikke bli sammenhengene armering mellom disse og betong gulv samt at det blir montert en stålramme rundt bygget hvor stålkonstruksjonene reises.
Er det tilstrekkelig med ringjording og utgjevningsforbindelse til stålbygget?
Eller må også hvert av betongfundamentene tilknyttes jordingsanlegget?
Løst
Har sett litt pa formel men far ikke helt til;
Har en oppgave en ovn pa 2000watt 1,5 kvadrat og 75meter kobber kabel fra sikringskapet er det 220v 2 leder.
hvordan regner man inn tempratur endring uten a sla opp faktor i tabell? i nek
Skal beregne ved 20 grader og ved -20 grader.
ved 20 grader er vel ingen endring? da resistiviteten er 0,0175ohm
ved 20 grader.
men ved -20 grader blir det da 0 omsk tap?
1,75( 1*0,0039*0) =0 ohm?
Løst
Hvis en høyspentkabel er ført inn i en høyspentcelle, tilkoblet utgående tilkobling, bryteren er trillet ut av cella og fullt dimensjonert jordingsapparat er lagt på, er kabelen da å anse som spenningsførende?
Løst
Ett lite spm om spenningsfall på 12 meter, PVXP 240mm2 AL.
Spenningsfallet er nok ubetydelig men det er til ett arb.oppdrag og jeg er blitt litt usikker på hvilken formel som skal benyttes.
L= 12 m
Iz= 330A
LN: 63A
er det:
?U= ?3 x I x ? x L x cosphi / A =
Altså: 1,73 x 330 x 0,029 x 12 x 1 / 240 = 0.82
Eller
?U= ?3 x I x ? x L x cosphi / I x A =
1,73 x 330 x 0,029 x 12 x 1 / 400V x 240 = 119
Kan noen gå over å sjekke formelen og evt korrigere?
Løst