Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruksanvsining for elektriskinstallasjon

Hei

Noen som kjenner til en side der jeg kan finne en mal for en bruksanvisning for den elektriske installasjonen i en bolig?

fant denne: http://www.dyrhovd.no/files/Generell+brukerveiledning+for+boliginstallasjoner.pdf


men synest den ble litt for generell.

Spurt ${formatDate(1380274260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningskarakteristikk for OV

Hva er kortslutningskarakteristikken for et overbelastningsvern fks type PLSM OV.
Finner det ingensteder!

Spurt ${formatDate(1380052980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomeiring av vannrør pga pot.forskjell?

Hei.

Vi har et tilfelle som går ut på følgende:
I en bolig kommer vannet inn gjennom hovedledning i plast og frem til hovedstoppekran(messing), denne med normal utjevning til hovedjordskinne.
Herfra går det plastrør frem til varmtvannsbereder. Fra varmtvannsbereder og til vannfordelingsskap går det kobberrør til fordelerstokk som er av messing, og videre ut i anlegget som plastrør.

Her har vi en morsom sak som går på at kobberrøret mellom bereder og vannfordelingsskap er eiret i stykker med mange små hull, og rørlegger mente det kunne være ""noe med jordingen"" da han hadde vært bort i tilfellet før.

Jeg må si at jeg er svært usikker på dette, men kobberrøret fra bereder har nok jordpotensiale som kommer fra berederens stikkontakt.

Om dette er tilfelle, vil det da være nok å legge en utjevning mellom hovedstoppekran og vannfordelingsskap, eller evt. flytte denne utjevningen i sin helhet til vannfordelingsskap?

Og kan det i det hele tatt være pga potensialforskjeller at denne skaden har oppstått? huset er knappe 5 år gammelt.

Spurt ${formatDate(1380049200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beskyttelsesrør for kabler

Vi har fått tilbakemelding på at vi har brukt K-rør som beskyttelsesrør, dette skal brukes og BL mener at dette ikke er godt nok. Kontrakten beskriver ikke hva et beskyttelsesrør er i denne sammenhengen.

Beskyttelsesrøret skal brukes på landvirksomhet.

Kan K-rør regnes som et beskyttelsesrør innomhus?

Spurt ${formatDate(1380025980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brannskille mellom leiligheter

Hei!
Skal legge 2stk 16mm trekkerør gjennom leiligheter.
Brannskillet er EI-30. Må det på spesielle rørmansjetter, eller holder det å branntette med fugemasse rundt hvert rør?

Spurt ${formatDate(1379964600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utkoblingstid i sekunder, utregning.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>> Utdrag Fra en annen utregning <<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Kontrollere vernets bryteevne for PKPM B10/2/30mA:

Icn?Ik3pmax=6kA?10kA

? Da dette er TN finner vi Ikmin og Ikmax ved bruk av Eurotester.

? Kontrollere at Ikmin> I5= Målt> 100A

? Kontrollere at Ikmax < Icn= Målt < 10kA

? Dokumentere krav til utkoblingstid NEK § 434.5.2:t=

k²xS²/I²=115²x1,5mm²=4,76s

28000²

? Vernet garanterer utkobling ved 0,1s og beskyttelsen av kabelen er

ivaretatt da krav iht. 434.5.2= 4,76s

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Forstår ikke hvordan denne utregningen foregår.

Bruker f.eks denne kalkulatoren:
http://www.online-calculator.com/scientific-calculator/
Opphøyd i bruker jeg X^2 på kalkulatoren.

Når jeg regner blir det 115^2 = 13225
x 1.5^2 = 2.25
/ 28000^2 = 784000000
= 0.00003795

Uansett hvor mange varianter jeg forsøker blir det aldri riktig.
Og hvordan finner man 18000^2 i det hele tatt?

Spurt ${formatDate(1379955660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fundamentjording

Jeg holder på å jobbe med et jordingsanlegg til et nybygg på 500m2 hvor entreprenør skal sette opp fundamentpunkter i betong om litt.

Jeg har planlagt å legge ringjord rundt bygget men spørsmålet mitt er hva jeg gjør med disse betongfundamentene.

Ifølge bygg entreprenør vil det ikke bli sammenhengene armering mellom disse og betong gulv samt at det blir montert en stålramme rundt bygget hvor stålkonstruksjonene reises.

Er det tilstrekkelig med ringjording og utgjevningsforbindelse til stålbygget?

Eller må også hvert av betongfundamentene tilknyttes jordingsanlegget?

Spurt ${formatDate(1379945100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregne spenninng tap i kabel

Har sett litt pa formel men far ikke helt til;
Har en oppgave en ovn pa 2000watt 1,5 kvadrat og 75meter kobber kabel fra sikringskapet er det 220v 2 leder.

hvordan regner man inn tempratur endring uten a sla opp faktor i tabell? i nek

Skal beregne ved 20 grader og ved -20 grader.

ved 20 grader er vel ingen endring? da resistiviteten er 0,0175ohm
ved 20 grader.
men ved -20 grader blir det da 0 omsk tap?


1,75( 1*0,0039*0) =0 ohm?

Spurt ${formatDate(1379804220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Anse kabel som spenningsførende

Hvis en høyspentkabel er ført inn i en høyspentcelle, tilkoblet utgående tilkobling, bryteren er trillet ut av cella og fullt dimensjonert jordingsapparat er lagt på, er kabelen da å anse som spenningsførende?

Spurt ${formatDate(1379785200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
inntakskabel, spenningsfall

Ett lite spm om spenningsfall på 12 meter, PVXP 240mm2 AL.

Spenningsfallet er nok ubetydelig men det er til ett arb.oppdrag og jeg er blitt litt usikker på hvilken formel som skal benyttes.

L= 12 m
Iz= 330A
LN: 63A

er det:
?U= ?3 x I x ? x L x cosphi / A =

Altså: 1,73 x 330 x 0,029 x 12 x 1 / 240 = 0.82

Eller

?U= ?3 x I x ? x L x cosphi / I x A =

1,73 x 330 x 0,029 x 12 x 1 / 400V x 240 = 119


Kan noen gå over å sjekke formelen og evt korrigere?

Spurt ${formatDate(1379576880)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.