Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringskap fra skru til automat

Hei,jeg har noen spm anngående oppgradering av sikringskap.

Jeg har 6 kurser med hovedsikringer.ingen jordfeilsbryter.

Jeg tenker å bytte ut skru sikringene til automat kombi sikringer med jordfeilsbryter. Er det anbefalt å ha jordfeilsautomater på alle kursene selv om de ikke innholder jording? (Soverom,gang,stue)

Sikringene jeg har idag er 4x16A, 1x25A og 35A
Kan jeg bruke C automat på alt ?

Trenger jeg overspenningsvern også når jeg først er igang ?

Spurt ${formatDate(1380739080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruk av lampettleding som fast installasjon

I huset så har jeg i ujordede rom brukt lampettledning fra takpunkt og bort til lampene. Får en medhjelper til å holde fast i ene enden, smøre superlim på kabelen og legge den mot taket i spenn for å få et helt rett strekk. Så bare bruke fingeren til å presse kabelen til å sitte.

Mye penere og diskret enn en tjukk PR kabel i taket og uten å måtte bruke klammer.

Men er dette egentlig tillatt?

Superlimet er jo kraftig nok til å ta med seg murpussen om man skulle dra det løs.

Spurt ${formatDate(1380735660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kapslingsgrad lampe vaskerom

Hei, lurer på kapslingsgrad på lampe i taket på vaskerom, er det spesielle krav her? Generelt lurer jeg på kravene, er det IP21 på ""vanlige"" rom og IP44 på badet? Er det i så fall IP44 også på vaskerom? Utrolig vanskelig å finne info om dette...

På forhånd tusen takk:)

Spurt ${formatDate(1380711780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1p kort. strøm min.

Noen som vet grunner til at 1p kort. strøm min. ofte er større enn 3p maks?

Spurt ${formatDate(1380614520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Korreksjonsfaktor temperatur. Kjølerom

I et kjølerom så skal en tilførsel til nytt kjøleaggregat legges opp.

Så da går diskusjonen mellom meg og kollegaene om hva vi skal bruke som korreksjonsfaktor. Dette er tilførselen til et sekundæraggregat som skal slå inn og ""hjelpe"" hovedaggregatet om det kreves lavere temperaturer enn hovedaggregatet orker. Siden kuldetapet er veldig stort når folk går inn og ut av rommet.

Så belastningen vil foregå ved -10 grader og nedover.

Med andre ord så vil denne kabelen bli belastet kun når det er -10 eller kaldere, slik PLS'en er programmert.

Kan man bruke korreksjonsfaktorer som faktisk øker ledeevnen på kabelen?

Man vil jo øke strømføringsevnen når det alltid vil være så kaldt når kabelen brukes.

Eller må vi bruke vanlig 20 plussgrader i vår utregning?

Noe spesifikasjoner på aggregatet har vi ikke da kunden ikke har bestemt seg for hvilken modell de ønsker.

Jeg har aldri vært borti tilfeller der en kabel kun skal belastes i minusgrader, så det er derfor jeg spør

Spurt ${formatDate(1380571620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2 anlegg på felles kabel

Hva er beste metode når 2 anlegg forsynes fra samme kabel, f.eks bolig med utleiedel. Er felles OV plassert i boligens skap, splitt til leilighet med separat OV plassert i leilighet den beste løsning?

Koblingsstykke på inntaket er vel ikke aktuelt lenger.

Forutsetter at netteiers vern ute står for kortslutningsbeskyttelse av inntakskabel.

Spurt ${formatDate(1380568560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Jeg holder på å bygge meg hus og er godkjent installatør i egen bolig. Rørlegger har nå montert jordmuffe på avløp. Denne har en 2m RK 16mm2 leder fastmontert. Hva er vanlig praksis meg tilkobling til jordskinne? Ser for meg to alternativ.
1. Trekke leder opp i nærmeste vegg og sette opp en boks for så å trekke en PN6 til tavle, eller
2. Legge et 16mm rør i grunnen og skjøte en PN6 inn på 16mm2 RK med en presshylse.

Råd mottas med takk!

Spurt ${formatDate(1380562260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Referanseinstalasjonsmetode for kabel i rør på bakken

Hei

Klarer ikke å finne denne installasjonsmetoden i tabell 52A.
Noen som kan hjelpe meg med hva jeg skal bruke?

Spurt ${formatDate(1380555060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avstand mellom stikk og dusj på gammelt bad

Hvor langt fra dusj må en IP44 stikkontakt for vaskemaskin være på et bad fra 1985?

Hvilket regelverk gjelder?

Spurt ${formatDate(1380514020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Led belysning

Hei

Lurer på om noen vet hvor det står noe om hvorvidt 230 V LED spotter m egne drivere kan dimmes med enpolet dimmer på bad. De står utenfor sonene da det er over 2,25 m til taket. F.eks Sg sin junistar 230 V LED som er klasse 2! Er driverene godkjent som SELV krets? Mener jeg har lest dette en eller annen plass at de ikke er det...

Spurt ${formatDate(1380482220)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.