Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei!
Er det lov å sette Schneider sikringer inn i hvilket som helst skap?
eller finnes det noen liste på skap som er godkjent for den eller den sikringen??
Jeg har nemmelig satt inn en rekke med sikringer inn i et syrefast skap på 1x2 meter... satt sikringer på DIN-skinne og thorsmannskanaler over og under.... så kom det en gammel trikker av en forståsegpåer gående forbi og begynnte å gnåte om godkjenninger osv osv.... skulle være f.eks plastskap med rammedeksel som passet 100% rundt sikringene etc.etc....
Noen som har peil???
Løst
Hei!
Er det lov å støpe jording (PN) direkte i betong?
Per-Arne
Løst
Hei.
Er det noen som vet hvor det er definert i regelverk eller forskrifter hvilke krav det stilles til isolasjonsmatter/gulvmatter rundt Transformator og Hovedtavler?
MVH
Kjartan
Løst
Vanligvis er det montert 6 mm2 hovedjord i en vanlig husinstallasjon. Når vi oppgraderer sikringsskapet til 2010-standard, med overspenningsvern, står det i montasjeanvisningen for overspenningsvernet at jordleder ut fra vernet skal være 16 mm2 og kortest mulig. Må man da også legge 16 mm2 hovedjord?
Løst
Hei!
Vi har fått levert et større maskinanlegg med pls frekvensomformere servodrivere fotoceller kameraer etc etc..
Vi har fått 2 permer med koblingsskjemaer som ser helt ok ut.
Når det gjelder samsvarserklæring har vi fått ett A4 ark der det refereres til hvilke normer og dirketiver som er fulgt.
Når jeg etterlyser bakgrunnsdokumentasjon for utstedet samsvarserklæring får jeg til svar i mail:
---- Vi benytter EMC godkjente komponenter og bygger etter de normer som er gitt i henhold til Maskindirektivet, Lavspennings-direktivet, EMC-direktivet og NS-EN standarder.
Dette gjør at vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til Maskindirektivet, men vi foretar ikke fysiske målinger knyttet til ""støy"".----
Er dette godt nok bevis til å dokumentere at de vet hva de holder på med??
Jeg mener selv mora mi kan hevde at de rette normene er fulgt, men det beviser ikke at ting er riktig gjort??
Jeg har selv ikke nok kunnskaper til å vurdere dette, så om noen har litt mere snøring enn meg hadde jeg takket for hjelp.
jeg kan jo nevne at jeg fikk en hel pærm med målinger og dokumentasjon bare på noe så enkelt som et LED-rør jeg kjøpte for noen år siden til bedriften.... så jeg mener da at det må noen fete pærmer til å dokumentere dette maskinanlegget vi har fått...
Løst
Er en varmesentral med tilhørende ventiler, følere og pumper å betrakte som en komplett maskin som skal leveres en samlet CE-samsvarserklæring på?
Løst
Hei,
vi er på utkikk etter nytt flammehemmende tøy for elektrofagarbeidere i industri. Noen som vet hvilke normer denne bekledningen går under, og er det flere typer?
Løst
Hei. Lurer på hva som er kravet til jordelektrode for frittstående bygg og i hvilket omfang man skal tolke dette?
F.eks garasje tilhørende en bolig, redskapssjul etc.
Løst
Hei,
spørsmålet gjelder et næringsbygg med tavler som overvåkes av jordfeilvarslere. I en av tavlene er det montert 30mA jordfeilvarsler som piper av og til. Sjekket med lekkasjetang, og måler 30-40mA.
Jeg mener at denne verdien er noe lav for totallekkasje på en tavle med 125A hovedbryter. Verdt å merke at det er mange lyskurser på denne tavlen.
Vurderer å sette inn en nyere type jordfeilvarsler som stilles inn noe høyere - blir dette en feil vurdering?
Løst
Hei!
Kan en installatør som driver et eget firma også ha installatøransvar i en fabrikk?
Altså ha to jobber i praksis..
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.