I forbindelse med oppussing av et kjøkken så har det vært litt dårlig planlegging fra vårt firma sin side. Kabelen er lagt og nedstøpt under gulvflisene med en kaldkveil som ligger klar. Vi har nå tre kurser inne på dette kjøkkenet. En 10A kurs for lys og stikk, en ny 16A kurs for koketopp og ventilator og en komfyrkurs på 20A vi skal bruke på ovnen.
Men planen var å trekke en ny kurs til varmekabelen, og dette regnet vi med skulle være en enkel fiks på slutten.
Men så enkelt var det dessverre ikke. Det er klin umulig å komme seg gjennom røranlegget med ny kurs.
Så da kunne man sikkert brukt 10A eller 16A kursen på varmekabelen. Men den har allerede hendene fulle og samtidighetsfaktoren vil bli stygg.
Med ovnen på så målte vi med tangamperemeteret at det er god plass til varmekabelen på kursen under worst case belastningsscenario.
Så spørsmålet er da; kan man koble til varmekabelen med 1,5mm2 som fast last som man henter ut fra det tekniske stikket? Slik det ser ut nå så ser dette ut som den eneste løsningen når alternativet er åpen forlegning hele veien fra skapet, som vil koste mye mer.
Dette er et ganske stort hus og vil bli et langt strekk.
Løst
Når man monterer f.eks en varmepumpe, det legges en egen kurs fra sikringskap til utedel hvor tilføresl for pumpen tilkobles
Er det nødvendig med noen form for sikkerhetsbryter ved utedelen?? eller er det tilstrekkelig at man legger ut sikringen ved en eventuell senere service/reperasjon av utstyret.
Har sjekket 536 i NEK??
Løst
Når det gjelder effektbrytere og kontaktorer så har jo ikke usakkyndige lov til å betjene disse. Når ble dette påkrevet og har den loven tilbakevirkende kraft? Når man kommer over noe sånt på jobb i eldre tavler, bør man jo gjøre eierne oppmerksomme på dette? Disse bør jo stå i en egen tavle for sakkyndig betjening. Kan det være en løsning å montere en plexiplate foran disse for å hindre betjening og berøring? Dette vil jo på en måte bli en egen del i tavla der det må brukes verktøy for å komme til effektbryteren?
Løst
Hei.
Min fagprøve er rett rundt hjørnet, og jeg har signert arbeidskontrakt som montør hos nåværende arbeidsgiver, med forutsetning av at jeg består.
Men la oss si jeg får fast jobb, jeg tjener bedre og da får stort nok lån, sammen med kjæresten min som medsøker - til å kjøpe egen bolig.
Jeg har da en rekke spørsmål om denne boligen og arbeid jeg eventuelt utfører her.
1 - Gjør det noe om min kjæreste (nyutdannet førskolelærer) er medeier av boligen? Med 50-50 eierskapsfordeling. Jeg har vel fortsatt lov til å være ""fungerende installatør"" på dette anlegget akkurat som om jeg skulle vært aleneeier?
2 - La oss si jeg renoverer anlegget, gjør en mindre jobb som å sette opp en enkel stikkontakt eller en annen jobb av større eller mindre art. Alt fra å skru opp en taklampe til å totalrenovere både sikringsskap og resten av anlegget.
Hvis jeg kanskje et år etter ferdigstillelse av nyinstallasjonen, flytter ut. Er jeg da fortsatt ansvarlig for denne installasjonen? La oss si neste eier opplever problemer. Det er ikke spenning i en stikkontakt. En automat tar kvelden og lar seg ikke koble inn lenger. Eller det blir jordfeil og netteier oppsøker neste eier og opplyser om dette. Eller en El-kontroll avdekker småtterier som må utbedres. Betyr dette at jeg må stille opp for neste eier, i mitt gamle bo og utbedre dette?
Eller er jeg fullstendig ansvarsløs når jeg overlater boet og anlegget til nestemann?
Løst
Flere ganger så har jeg vært litt smånervøs når jeg borrer grovt i betong for lange innfestinger.
Det har hendt at en av våre montører har fått et lite kikkehull inn til kundens mindre imponerte nabo og firmaet måtte dekke gjenstøping av hullet.
Det være seg store tavler, tungt materiell og maskiner, og nå nylig et våpenskap hjemme hos meg selv som skal forankres med 12mm ekspansjonsbolter i betong.
Men sånn generelt; er det noen som vet om det går an å måle tykkelsen på en vegg på noe vis? Uten å forborre.
Eksempelvis med noe ultralyd eller liknende verktøy som kan leies.
Eller leie inn et firma til å måle etc.
Tips taes imot med stor takk.
Løst
Hei
Har et spøsmål vedr festing av rør/kabler over himling.
Hvor står det noe om dette i NEK400-206 ?
Det er utstrakt bruk av PN/PR i rør, samt bare kabler.
Disse ligger bare løst oppå himlingen i stor deler av installasjonen.
Løst
Rehabliterer en del bad for tiden, noen i nyere hus og noen i gamle hus. I de elste husene har de avløpsrør i stål og kobber rør, disse kappes som regel pga flytting og skjøtes på med plast. Hvordan skal vi forholde oss til sånt? Tenker på at selve vannkranen mister jordforbindelse, sluk mister jordforbindelse. Installasjonen leveres med jordfeilbryter/automat, varmekabel, stikk med jording fra skap og lamper tilkoblet jord.
Og hvordan kan vi sikre oss god jordforbindelse mellom jord i skap og avløpsrør? Disse er sorte med et slags belegg på.
Løst
Hei
Jeg skal legge en stiger fra en ny hovedfordeling til en eldre underfordeling. Tanken er å legge en pfxp 4G16mm2(klasse2)for å slippe jordfeilbryter på stigeren. Kablen skal sikres med en 50A automatsikring. Underfordelingen er et eldre nebbskap (stål-kapsling). Kablen vil bli tilkoblet en hovedbryter i underfordelingen og gå videre til 7 vern m/jfb som står i underfordelingen. Vil dette tilfredstille kravet til klasse2? Jordlederen i pfxp-kablen vil bli tilkoblet i hovedjordklemmen i nebbskapet.
Mvh
Løst
Ved bytte av alle skru sikringselement i et hus fra -76, må alle forbrukere ha jorfeilbrytere ihht NEK 400:2010 ? Og i tillegg overspenningsvern ?
Løst
Vet det har vært mye diskutert her på forumet ang. bruk av TFXP i bolig. Jeg spurte kabel produsentetn Nexans om dette og fikk følgende svar:
Noe av årsaken til at TFXP ikke er tillatt brukt inne i bolig er at den gang kabelen kom på markedet trodde man at den ville spre brann på grunn av at det er mye PEX og PE materialer i denne konstruksjonen. PEX og PE brenner godt i vanlig atmosfære. I etterkant har vi imidlertid gjort brannprøver på den, og kabelen er faktisk selvslukkende. Dette på grunn av PVC kappa som ligger utenpå kabelen. Siden man ikke var klar over dette fra starten av ble det anført i normen, CENEKLEC HD 603, under punktet ?Guide to use? (Brukerveiledning), at kabelen skal ?installeres i jord utendørs, men kan benyttes til første fordeling til bygning?.
Hvis inntaksskapet til bygningen ligger utenpå husveggen er det ansett som første fordeling, og det må benyttes for eksempel PFXP videre. Hvis det ikke er noe kabelskap på veggen, men bare et sikringsskap inne i bygningen, kan TFXP benyttes fram til sikringsskapet, men ikke videre inn boligen.
Årsaken til at den ikke kan brukes videre er altså at man var redd for spredning av brann. Som nevnt over består mye av kabelen av PEX og PE som er meget rene materialer og ikke avgir giftige avgasser ved en eventuell brann. Ytre kappe er imidlertid av PVC, og den vil avgi klorgass som sammen med vanndamp i lufta danner saltsyre som er en giftig og kvelende gass. Den utvikler også sort ugjennomsiktelig røyk ved en eventuell brann. Det er imidlertid denne PVC kappa som gjør at kabelen ikke sprer brann da PVC ikke brenner i vanlig atmosfære. Det gjør PEX og PE. PFXP og PFSP inneholder bare PVC og avgir mye mer giftige gasser enn TFXP, men alle lag i disse kablene er selvslukkende og tillates derfor brukt i bygning.
Løst