Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel i luft mellom uthus og bolig

Så en PR som gikk mellom et uthus og en bolig her om dagen som var stripset til en wire. Dette er vel ikke helt etter boka. Men hva er egentlig krav til slikt? En PFWP er jo vanlig. Men er det lov med gummikabel H07RN-F som blir stripset til wire f.eks?

Spurt ${formatDate(1281354840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny tavlenorm?

Hei!

Er det noen som vet om det er planlagt en ny reidert verson av tavlenormen den kommende tiden. Revideres denne normen hvert 4 år som NEK 400?

Spurt ${formatDate(1281100020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TNC-S inntak hytte

Hei


Tenkte jeg skulle lufte løsning og teori da jeg sjeldent/aldri driver med husinstallasjon. Driver stort sett bare på bygg.

Skal montere nytt inntaksskap på utvendig vegg på ei hytte.

Litt info;

- TNC anlegg frem til vegg. (TFXP 4G25mm2 AL)
- Inntaksskap av type Moeller I-fix eller hva det heter med DIN skinne og målerfelt. Det gjennomsiktige plastikkdekslet må skrus av med skrutrekker. Her skal det plasseres et 2x50A OV
- Fordelingsskap er montert innvendig i hytta, med 2x63A lastbryter med kun kombiautomater med 30mA utløserstrøm, og kl 2 overspenningsvern.

Grunnen til at løsningen ble enfas var at hytta har blitt tilført strøm av et større dieselaggregat (enfas.)

Nå skulle hytteeieren legge inn strøm, og e-verket la frem TFXP 4G25mm2 AL.

Det jeg tenkte å gjøre, er å sette inn en avdekking i inntaksskapet på dinskinnen (fortsatt god måleravstand/mål) Der plasserer jeg ensto universalklemmer for inngående kabel. Splitter PEN til PE og N ved hjelp av AL-CU sladd som deler PEN til PE og N. Legger så RK 10mm2 fra L1 og N til OV, så 2x10mm2 målersløyfe som går tilbake til nye enstoklemmer. Legger fra utgående enstoklemmer en PFXP (trengte egentlig bare PFSP men hadde tilfeldigvis en stubb PFXP liggende) 3G10mm2 CU frem til fordelingen inne i hytta. Skjøter ringjord som er tur/retur 25mm2 CU wire med en PN 16mm2 med C-press, og tilkobler denne til PE-enstoklemma i skapet. Skapet er dobbeltisolert, derfor jorder jeg det ikke (ikke ferdig jordingspunkt i skapet heller.)

- Altså, jeg benytter ingen dobbeltisolering, jorder ikke det dobbeltisolerte skapet, og grunnet AL kabel kan jeg ikke tilkoble rett på OV og plombere kabelen ubrutt. Jeg setter på plomberingsdeksel på hver av lederene inn på OV, sånn at verket kan plombere vernet om dem ønsker.


Tror i hodet mitt at dette skal være en grei løsning, og har forespeilet plomberingsløsningen i forhåndsmeldingen. Anlegget beregnes selvsagt i FEBDOK ift automatisk utløsning av kurser og berøringsspenning.

Spurt ${formatDate(1280947980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
pfxp i rør ute

er det lov og legge kvitt k rør utendørs om med pfxp eller pr inni? for og sleppe og spikre festerne så tett. eller i mitt tilfelle skal kursen gå under ein terasse. eg veit at eg kan skru eit bord under og spikre kabelen på vanlig måte. men eg spør om dette med rør er ein løsning? eventuelt kan eg bruke stive plastrør

Spurt ${formatDate(1280414100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ytre impedans

Hei

I tabell 5.6a side 139 i montørhåndboka kan man lese av z-ytre.
Noen som vet hva man gjør hvis en har Ik2pmin mellom to av kortsluttnings-verdiene som står i tabellen.

Jeg trenger å finne z-ytre ved Ik2pmin 24,39kA.

Spurt ${formatDate(1280299320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Personlig verneutstyr

Jobber på båt som har en høyspenttrafo som transformerer 440V til 3000V.
Hva er kravet til hjelm, hansker og vernesko/støvler ved jording og kortslutning?
Skal verneutstyret være godkjent for spenninger over 3000 V?

Har hansker som er godkjent for 1000 V og hjelm/visir/øreklokker 440 V. Eier av anlegget mener at dette er greit siden risikoen for strømgjennomgang er svært liten og det blir brukt godkjent jordingstav slik at en er utenfor risikoavstand.

Er det krav til høyspentmatte på gulv, eller er det nok med ei gummimatte uten høyspentsertifisering?

Kan eier av anlegget bestemme at dette er godt nok?

Spurt ${formatDate(1280149260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK144:2004 på nett!

Kom tilfeldigvis over denne linken til ""NEK-håndbok
Grafiske symboler for elektroteknisk dokumentasjon"".

Greit å ha tilgang til hvis man ikke ønsker å kjøpe normen!

http://www.smevik.net/NEK/NEK%20144%20_%202004%20NEK-h%E5ndbok%20Grafiske%20symboler%20for%20elektroteknisk%20dokumentasjon.pdf

Spurt ${formatDate(1279883640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rørutstikk

Hei.

Jeg har lært at rørutsikk allitd skal ende med PR kabel, feks. rørutstikk til utelys skal ende med PR kabel.

Har kommet borti en leilighet der rørutstikke ender med PN til utelysa? Er dette lov?

Hvilken norm/forskrift står dette med rørutstikk?

Mvh

Spurt ${formatDate(1279787160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyspennings kontainer

Jobber på en båt som driver med bunnundersøkelser. Har en høyspent kontainer plassert på dekk som tranformerer skipets 440v opp til 3000v.
Her om bord er det bare jeg som elektriker som har høyspentkurs og FSE kurs.

Kan jeg ta med meg instruert personell uten SFE kurs inn i kontaineren for å gjøre målinger på 440V eller 3000V?

Kan instruert personell uten FSE kurs være leder for kobling eller leder for sikkerhet?

Kan instruert personell alene gå inn i kontainer for å lese av målinger på tavle?

Spurt ${formatDate(1279710660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nye NEK400

jeg har ikke sett den nye forskriften enda, men det går rykter om at det blir endringer i dimensjonering av kabel. Ryktene sier at 16A ikke lengre kan benyttes for 2,5mm2 kabel og at vi her må ned til 13A Lignende vil også da skje med en del andre tversnitt. Stemmer dette? Og hva ligger da til grunn for denne endringen?

Spurt ${formatDate(1279703220)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.