Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Siden det ikke er tilbakevirkendekraft.
En kurs med jordfeilbryter inn i et rom der to ovner er tilkoblet samme stikkontakt. Den ene fasen L1 ligger til chassis ene ovn den andre fase l2 ligger til andre ovn.
Spr. er: vil jordfeilbryter (30mA) slå ut dersom noen eller noe kommer i kontakt mellom chassis ovnene??
Løst
Leser i NEK2010 at avsnittet om tilgjengelighet er mer eller mindre fjernet.. betyr det at det er opp til å risikovurdere hvor den skal plasseres? Eller betyr det at alle må kunne tavlenormen NEK60439 på rams for å kunne plassere en tavle?
Hvor omfattende er egentlig tavlenormen, trur ikke det er veldig mange installatører som kjenner den?
Kan jo knapt sette opp et tomt ""ferdigbygd"" skap og komplettere med automater av valgfritt fabrikat nå, alt må jo være godkjent og ferdigbygd med automater for hver enkelt produsent. Står jo i en del Siemens tavler at de er godkjent ihht. 60439-3 med Siemens automater, hva om man da setter inn Moeller?
Hva da med Hensel-kapslinger?
Løst
Flere PN i samme rør(trio feks), dobbelisolert?
PN har jo grunnleggende isolasjon, vil da feks k-rør/stivt rør fungere som tilleggsisolasjon? Dette vil isåfall medføre at PN i rør vil være dobbelisolert?
Løst
Mener å ha hørt en gang at automater med D-karrakteristikk ikke er lov å benytte i en boliginstallasjon? Noen som kan bekrefte/avkrefte dette?
Løst
Hvor finner jeg ""Tillegg 42A"" i NEK400:2010?
For ser jeg på ""rømningsveier"" i stikkordregisteret så står der tillegg 42A, men jeg finner det ikke.
Løst
Har nå nynig hvert borti et rehabliteringsprosjekt. Der ble fordelingen for den berørte delen utskiftet med en prefabrikert fordeling fra en tavlebygger. Installatøren monterte fordelingen og utførte alt det andre arbeidet som gikk på å nytt kursopplegg i hele arealet som ble tottalt renovert fra bunn.
Etter endt arbeid leverte installatøren samsvarserklæringen fra tavlebyggeren. Spørsmålet mitt er om det også burde ha blitt levert en sammsvarserklæring fra installatøren for resten av avbeidet?
Løst
Som regel er sikring merket -F, fordeling -U osv. Er dette standarisert? Og evt. hvilken standard? Hva med stikkontaker, brytere osv? Dette er først og fremst med tanke på bokstaver.
Løst
Hei!
Jeg skal legge opp jording til 2stk 4manns boliger og har fått i oppgave å ordne jordinga.
Tenkte da å legge 1 ringjord rundt begge, med 1 tverrforbindelse imellom boligene, med 2 jordspyd.
Så tenkte jeg å sette opp 1 utvendig boks på hver bolig for jordingen.
Tar så å skjøter jordignsmuffa inn til hver boks slik at den går sammen med hovedjordinga fra boksene, og inn til leilighetene.
Er dette en grei løsning??
mvh.
Karl
Løst
Hei!
I deres kursmanual for FSE står det at en skal ha tilleggsopplæring for å gjøre AUS.
Er FSE regnet som denne tilleggsopplæringen, eller fins det andre meir spesifikke kurs på AUS.
I tilfelle hva heter desse kursa?
Løst
Hva er det viktigste nye i NEK 400:2010?
Arbeidsgiveren min vil ikke spandere kurs på meg, da de mener dette ikke er relevant for meg i min nåværende stilling.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.