Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Når må du ha sikkerhetsbryter? Finnes det krav til sikkerhetsbryter om du har feks en liten motor til en pumpe. I NEK kap. 536.2.1.2 står: ""Nødvendige tiltak skal gjøes for å hindre at utstyr utilsiktet blir spenningssatt. Eksempel på slike tiltak er låsbar sikkerhetsbryter, advarselskilt, plassering av koblingsutstyr i låsbart rom eller skap.""
I NEK 536.3.1.1 står at ved vedlikehold av feks pumpe skal en ha nødvendig utstyr for utkobling. Her er låsbar sikkerhetsbryter foreslått. Er ikke en vanlig låsbar automatsikring tilstrekklig her?
Er det krav til at sikkerhetsbryter skal bryte styrestrømmen, eller er det bare krav til hovedstrømmen? Det bør være en hjelpekontakt i sikkerhetsbryteren som tar styrestrømmen til kontaktoren og, ellers kan vi risikere at en motor starter automatisk ved innkobling av en sikkerhetsbryter. Da følger vi ikke maskindirektivet. I NEK 536.3.2.1 står det at en slik utkobling fortrinnsvis skal være plassert i hovedstrømmen. Det står og noe om styrekrets, men det ble jeg ikke så klok på:)
Løst
Hva har en tavlemontør lov å gjøre som en montør gr.L ikke har lov å gjøre ?
Ser at montører gr.L bygger tavler i alle størrelser selv, er det noen begrensninger på dette ?
Løst
Jeg skal legge varmekabel på et badegulv. Dette skal være av lavtbyggende type med leggenetting og en toleder kabel. Det jeg lurer på er om folk her har erfaringer med 10W/m kontra 16W/m. Normalt har jeg lagt 10W/m med en cc på ca. 9cm. Men mange mener jeg ikke vil merke noe varmeforskjell på flisene med 16W/m og ca 16cm cc avstand. Dette er flislagt gulv og jeg kjenner til alle reglene omkring selve leggingen. Det er erfaringene mellom de ulike typene jeg er på jakt etter... Vil man kunne merke en forskjell når man står barbeint på gulvet??
Løst
Vi skal søke jordfeil på vårt 110VDC, 230/380V IT og 400V TN annlegg.
Hvilke leverandører kan levere gode verktøy for dette?
Vi har snakket med Bender og Elma. Hvilke erfaringer har dere hatt med dem? Finnes det pålitelige fleksible målesløyfer for lekkasje strøm måling?
Løst
Vi skal opprette ny hovedkurs (stiger) fra eksisterende hovedtavle ut til ny underfordeling.
Forbrukerkursene i underfordelingen er sikret med jordfeilvern.
Skal/må kablen fra hovedtavle til underfordeling (3x240Al) være sikret med dobbeltisolering, jordfeilovervåkning/varsling eller jordfeilbryting???
Vi skal montere inn ny 250A effektbryter i eksisterende hovedfordeling.
Løst
Jobber som lærling på båt og fikk spørsmål av en om bord som ville kople til et apparat som krevde 120V og trekker ca. 5A. Vanlig 1-fase liksom, men han ene maskinisten hadde en 230/400V 3-fase trafo som han sa jeg kunne bruke hvis jeg koblet den rett. Prøver de å lure meg eller går det ann å gjøre det? Dette spørsmålet hadde kanskje vært like aktuelt på land som til vanns, så derfor spør jeg her.
Løst
Hva har jeg lov å gjøre uten noen formell utdannelse innen elektro. Og i hvilke forskrifter er dette omtalt?
Har hørt at jeg kan koble lysbryter på lampettledning men ikke bytte vanlig stikkontakt. Stemmer dette? Hvordan skal en slik lysbryter på lampettledning kobles.
Løst
Hei!
Lurte på hva gassen(e) heter som dannes når det oppstår en kortsluttning i en tavle? Hvis jeg ikke husker feil så danner kobber en giftig gass?
Løst
hvis en plugger inn et vaffeljern fra norge i en amrikansk stikk 120v vil det da aldri bli varmt nok for vafflene til å steike?
hvorfor?
jeg ser føre meg vaffeljern som en konstant motstand
U=I*R
når spenningen minker fra 230 til 120v som i amrikanske stikk vil ikke strømmen bli høyere.
lik effekt?
Løst
FSE sier jo at vi skal opprette to isolasjonsbarrierer når vi jobber. Det skal være to hindringer mellom våre hender og spenninga.
Men når man kobler ut en automat så har man jo bare en isolasjonsbarriere. Men dette er jo vanlig praksis i bransjen. Man tar kursen, jobber på kursen og slår på kursen igjen.
Hva er rett å gjøre?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.