Overspenningsvern.

Driver med fagprøve nå. og fått enebolig som oppg.

og det står at boligen ligger i et AQ2 område, men så leser jeg at hvis inntakskabelen er forlagt i bakken så trenger man ikke overspenningsvern? holder det å skrive det i oppg?

Spurt ${formatDate(1226237700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjonering av kabler og ledninger i tavler

Hei;

Er det noen her som kan forklare meg hvordan man går fram for å velge tverrsnitt på kabler og ledniger i tavler?, For eks. ventillasjonstavler? Eventuelt anbefalle hva slags bøker/normer som finnes på dette emnet? Har sett på 'Tavlenormen', men det står ingenting om emnet der.

Spurt ${formatDate(1226148660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Eksisterende tavle

Scenario:Eksisterende tavle forsyner leil 1 og leil 2 i en tomannsbolig.Felles ov på 63A og 1stk måler for de 2 leil.De skal seksjoneres og kurser skal avdeles for de 2 leil.Det skal opprettes 1 stk ny måler for leil 2 slik at hver leil. har egen måler.Tavlen er et E-skap med plass til 2 målere.Er det her ok å installere 1stk ny måler for leil 2 og beholde tavlen som den er eller må tavlen skiftes til dagens forskrifter?Aut.elementene er beskyttet med asd deksler.

Spurt ${formatDate(1226100540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
To kurser i ett rør

Noen spørsmål om dette..

1: Medfører det riktighet at man kan legge PN 5G2,5, to kurser, og felles jordleder i rør, og benytte seg av en 16A og en 10A på denne?
Eller må man sikre begge med 13A? Evt 13A og 10A selvfølgelig..

2: Om ovennevnte er tillatt (En 16A og en 10A kurs), og man legger dette eksempelvis fra tavle til kjøkken, setter opp en veggboks som koblingspunkt hvor 5G2,5 kommer, kan man derfra legge 1,5 mm2 kabel videre til eksempelvis lys, fra koblingspunktet (veggboksen)?

Spurt ${formatDate(1226080860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rc-ledd

Noen som kan forklare litt hva rc ledd er?hva den blir brukt til

Spurt ${formatDate(1226016360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordoppvarming

Er det noen som har erfaring med installering av varmekabel for å varme opp plantejord?

Vi driver vedlikeholdsarbeid på en bondegård og eieren lurte på om det var mulighet til å installere varmekabler i jorden rundt noen planter som står ute under tak.

Går dette under snøsmeltingsanlegg? Vi har tenkt å kveile en varmekabel i spiral i det området der det ønskes frostsikring. Jorden skulle holdes på rundt 10 grader.

Vi driver ikke så mye med varmekabler og lurer på om noen kunne gitt oss en pekepinn på antall W per kvadratmeter man burde legge for å oppnå en slik temperatur.

Spurt ${formatDate(1226002260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordleder fra jordspyd

Hvis jeg slår ned et jordspyd 2m fra en husvegg må jeg da gå med uisolert jordleder fra spyd til husvegg eller er det lov å grave ned en isolert jordleder det lille stykket den går i jord? Skal gå med isolert jordleder videre inn til hovedjordskinne.
Står dette noen plass i NEK?

Spurt ${formatDate(1225975020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Koaks og PN i samme rør

Er det lov å trekke antennekoaks og PN i samme k-rør?

Spurt ${formatDate(1225958580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overvåking TN-nett

Har en stor hovedtavle som skal forsyne 10 underfordelinger til leiligheter. Utgående brukes PFXP 5x95 fra effektbrytere i hovedtavla. Alle forbrukerkurser i underfordelingene er utstyrt med 30mA jordfeilautomat. Trenger jeg da å montere jordfeilvarsling i hovedtavla? Dette anlegget blir forsynt med egen trafo.

Spurt ${formatDate(1225888920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Prosjekterende

Hei
Vi er en gjeng her som diskuter om det er noe krav til de som prosjekterer ang krav om at det skal være installatør i virksomheten?
Mvh Olav

Spurt ${formatDate(1225874580)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.