Jording av slukrist

Ser at NEK400:2006 ikke stiller noen konkrete krav til jording av sluk på bad. Våtromsnormen derimot stiller krav til jording av sluk, men det er sjelden det går an å legge ledning dit pga. tett menbran og kranglete flisleggere. Er det noen som har noe erfaring fra dette, og hvorfor i all verden skal vi jorde sluket når det er krav til jording av avløpsrør?

Spurt ${formatDate(1220345280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fikk 22 000 volt igjennom kroppen

http://www.trainor.no/servlet/nettsted.news?newtypid=20&action=show&newid=573

Kan jeg få lov til å ytre hvor idiotisk påfunn dette var?`

Skjønner at dette kunne blitt en tragedie, men det er vel lov å bruke menneskelig fornuft.

Bra at det gikk som det gjorde.

Om jeg ser noe henge fast i en høyspentlinje så ville jeg, selv om jeg var ufaglært, holdt meg unna og kanskje ringt kraftselskapet.

Spurt ${formatDate(1220335920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
wheatstone bro

hvordan regner man ut utganspenning i en wheatstone bro?

eks innganspenning er 30volt, hvor mye er utganspenning når motstand 1 er 150 ohm motstand 2 er 150 ohm motstand 3 er 150 og motstand 4 er 150.04 ohm

motstand fire er strekklappen/regulerbar motstand

Spurt ${formatDate(1220220180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilleggsutjevning BAD

Når man legger tilleggsutjevning til ventilasjon på badet, MÅ det legges til både tilluft og avtrekk?

Eller holder det på kùn avtrekket?

Rørene er jo sammenkobla der de kommer ifra?

Spurt ${formatDate(1220209500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Test av jordfeilbryter og automatsikring

Sitter og titter litt gjennom tidligere tråder her hvor det ble stilt spørsmål om hvorfor jordfeilbrytere måtte testes og ikke automater.

Jobber selv som leverandør og med bakgrunn som installatør mener jeg dere bør gjøre som følger.-

Jordfeilbrytere skal fulltestes ved installasjon, altså utløsertid / utløserstrøm. Å trykke på testknappen er IKKE en fullverdig test av bryteren. Dette skal gjøres for å hindre at jordfeilbrytere ikke står i metting eller henger fast i kontaktflater.

Når det gjelder automater stilles det krav til dokumentasjon og testing av anlegget. At enkelte installatører velger å ikke teste vern føre overlevering må stå på deres kappe. Jeg har bestandig fulltestet vern i mine installsjoner. Det er helt ok å si at mhp strømmer som er oppgitt skal dette gå, men må dobbelsjekkes. Har selv oppdaget at jeg ved slik kontroll faktisk finner vern som ikke er i orden, eller avdekket andre ting på installasjonen.

Det at vi har testet våre vern på fabrikken er delvis riktig. For å begynne å lage et vern skal det lages en viss mengde vern som skal fullprøves. Når produksjon settes i gang blir det tatt ut automater på linja som fulltestes. Dette utvalget vil representere hva slags automater som blir produsert.Så som dere skjønner vil det da i enkelte tilfeller være noe som slipper gjennom.

Dere skal også tenke på at automatene har blitt fraktet et godt stykke. De blir under denne transporten håndtert mye kraftigere enn det som dere gjør, og det sier egentlig litt om hvor mye juling disse får.

Jeg skal følge opp denne tråden med jevne mellomrom, så kommenter gjerne eller still spm så får dere svar.

Spurt ${formatDate(1220140800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kapslingsgrad bad

Har et spørsmål:
Har en stikk kontakt er montert ca 120cm over gulv, ca 1,8meter fra dursj, som har dusjvegger.
Er det ikke krav til kapslingsgrad på denne stikk-kontakten?

Spurt ${formatDate(1220105580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
nøytralpunkt TN

Hei, jeg har et spørsmål. I TN anlegg jorder man jo trafoens nøytralpunkt til jord. Det jeg lurer på er egentlig hvorfor man gjør dette, er dette hvis det evt. skulle oppstå en jordfeil, at strømmen blir ført tilbake til trafo?

Spurt ${formatDate(1220103360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
inntak

Lurte på om det var noen som hadde kommentar til synspunktene mine angående inntak datert 01.08.08?

Spurt ${formatDate(1219833480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT-,TT,-TN-nett

Er det forskjell i kravene til utkobling ved kortslutning og overbelastning for dei ulike netta, som IT-nett, TN-nett og TT-net?

Spurt ${formatDate(1219740480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dobbelisolering

Må en sette på kortsluttningssikker strømpe på feks. TFXP (Al) på inntaket i bolig. Mener da mellom skrittet på inntakskabelen og Al-CU klemmene.

Spurt ${formatDate(1219697040)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.