Har et par spørsmål relatert til en installasjon med kombiautomater på alle kurser (altså separat jordfeilsvern på kursene). For ordens skyld snakker vi i dette tilfellet om et IT-system.
1. Kan man benytte redusert kvadrat på jordleder (1.5mm2) når kursen er beskyttet mot jordfeil?
2. Om positivt svar på 1, kan man benytte redusert kvadrat også på felles jordleder for to kurser forlagt i samme rør?
Ifølge en elektriker fra et større lokalt installasjonsfirma har det blitt opplyst på et kurs at dette nå er tillatt.
3. Enkelte hevder at forlegning i stålrør krever dobbeltisolerte ledere/kabler, men at bruk av vanlig PN allikevel gjøres i praksis. Jeg har ikke funnet krav til dobbelt isolasjon noe sted, og lurer på hvor oppfatningen stammer fra. Vil eventuelt jordfeilsvern på kursen gjøre bruk av vanlig PN mer spiselig?
Løst
Har hørt at dokterne før muligens nå oggså går rundt me tresko som har en spiker i sålen for utgjevningsforbindelse.
IT anlegg sykehus
Jeg sliter litt med å forstå hvorfor
har hørt at sykepleierne måtte slutte å bruke sån plastik/gummi tresko som var så populære i fjord. pga de laget store statisk elektrisitet.
men vanlige tresko lager de statisk elektrisitet?
Løst
Skal overspenningsvern plasseres før eller etter strømmåler?Det skal i allefall plasseres før jfb.
Løst
Hei!
Er det krav til at man må kunne ha muligheten til å komme seg ut flere steder fra et el. rom i tilfelle kortsluttning og brann slik at man kan bli fanget inne?
Løst
har en oppgave trenger litt hjelp med
I et It nett blir det brudd i L2.
det er 3 hustander knyttet til nettet
dvs hustand 1 (L1 og L2) hustand 2 (L2 og L3) hustand 3 (L1 og L3)
1) beskriv hvilke spenninger abonentene får etter at linjebruddet har funnent sted
2) abonent 1 observerer noe galt og går i sikringskapet og slår av hovedsikringen til sin egen installasjon. Hvilke konsekvenser kan dette få for abonent 2 og 3??
Løst
I forbindelse med tilbygg og oppgradering av el-anlegget, skal jeg gjøre noe jeg ikke fikk prøvd meg på i de 4 årene jeg jobbet som elektriker; nemlig legge en jordelektrode!
Jeg skal ha ca 16 + 8 m ringmur i betong, og det skal isoleres med isopor under muren (ca 1 m ut). Jeg planlegger å legge 25 mm2 kobberwire under muren.
I montørhåndboken s.31 ser det ut som ringjorden ligger under/i sålen av muren. Er den delvis støpt inn? Er dette OK?
Kan ikke særlig mye om støping av grunmur, men antar muren støpes oppå isoporen, som igjen ligger oppå pukken?
Hvor legges jordingen?
Tips fra erfarne ""jord-leggere"" mottas med takk.
Løst
Om en lensepumpe har direkte kobling til en kontaktor som styres av en føler.
Er det da krav til motorvern? Med tanke på at du ikke kan plugge ut lensepumen fra en stikk siden den har direkte kobling.
Løst
Eksisterende IT 230V anlegg uten jordfeilvarsling skal utvides med en ny stigekabel.Er det da krav om at det må monteres jordfeilvarsling eller kan det benyttes dobbeltisolert kabel type PFXP som stigekabel?
Løst
På et nybygg vi var på så hadde en rørlegger tatt seg bryet med å legge rør til kabler.
Sikkert dumt spørsmål, men er det tillatt å legge kablene i slike rør for oss montører eller må rørene være beregnet for elektriske kabler?
Løst
Hva skal være med av dokumentasjon for en instllasjon for et bolighus.
Synes det er litt vanskelig å tolke FEL §12 Så hvis noen kun kort og greit fortelle meg litt mer i klartekst på hva som må være med i en fullverdig dokumentasjon.
Løst