Kvadrat på ledere

Har et par spørsmål relatert til en installasjon med kombiautomater på alle kurser (altså separat jordfeilsvern på kursene). For ordens skyld snakker vi i dette tilfellet om et IT-system.

1. Kan man benytte redusert kvadrat på jordleder (1.5mm2) når kursen er beskyttet mot jordfeil?

2. Om positivt svar på 1, kan man benytte redusert kvadrat også på felles jordleder for to kurser forlagt i samme rør?

Ifølge en elektriker fra et større lokalt installasjonsfirma har det blitt opplyst på et kurs at dette nå er tillatt.

3. Enkelte hevder at forlegning i stålrør krever dobbeltisolerte ledere/kabler, men at bruk av vanlig PN allikevel gjøres i praksis. Jeg har ikke funnet krav til dobbelt isolasjon noe sted, og lurer på hvor oppfatningen stammer fra. Vil eventuelt jordfeilsvern på kursen gjøre bruk av vanlig PN mer spiselig?

Spurt ${formatDate(1208260680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
utgjevningsforbindelse

Har hørt at dokterne før muligens nå oggså går rundt me tresko som har en spiker i sålen for utgjevningsforbindelse.

IT anlegg sykehus

Jeg sliter litt med å forstå hvorfor
har hørt at sykepleierne måtte slutte å bruke sån plastik/gummi tresko som var så populære i fjord. pga de laget store statisk elektrisitet.

men vanlige tresko lager de statisk elektrisitet?

Spurt ${formatDate(1208167560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
overspenningsvern

Skal overspenningsvern plasseres før eller etter strømmåler?Det skal i allefall plasseres før jfb.

Spurt ${formatDate(1208116680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
El. Rom

Hei!

Er det krav til at man må kunne ha muligheten til å komme seg ut flere steder fra et el. rom i tilfelle kortsluttning og brann slik at man kan bli fanget inne?

Spurt ${formatDate(1208081700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
it nett

har en oppgave trenger litt hjelp med

I et It nett blir det brudd i L2.

det er 3 hustander knyttet til nettet
dvs hustand 1 (L1 og L2) hustand 2 (L2 og L3) hustand 3 (L1 og L3)

1) beskriv hvilke spenninger abonentene får etter at linjebruddet har funnent sted



2) abonent 1 observerer noe galt og går i sikringskapet og slår av hovedsikringen til sin egen installasjon. Hvilke konsekvenser kan dette få for abonent 2 og 3??

Spurt ${formatDate(1208031480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spørsmål om ringjord

I forbindelse med tilbygg og oppgradering av el-anlegget, skal jeg gjøre noe jeg ikke fikk prøvd meg på i de 4 årene jeg jobbet som elektriker; nemlig legge en jordelektrode!

Jeg skal ha ca 16 + 8 m ringmur i betong, og det skal isoleres med isopor under muren (ca 1 m ut). Jeg planlegger å legge 25 mm2 kobberwire under muren.

I montørhåndboken s.31 ser det ut som ringjorden ligger under/i sålen av muren. Er den delvis støpt inn? Er dette OK?

Kan ikke særlig mye om støping av grunmur, men antar muren støpes oppå isoporen, som igjen ligger oppå pukken?

Hvor legges jordingen?

Tips fra erfarne ""jord-leggere"" mottas med takk.

Spurt ${formatDate(1207987920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
motorvern til lensepumpe

Om en lensepumpe har direkte kobling til en kontaktor som styres av en føler.

Er det da krav til motorvern? Med tanke på at du ikke kan plugge ut lensepumen fra en stikk siden den har direkte kobling.

Spurt ${formatDate(1207904580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilvarsling

Eksisterende IT 230V anlegg uten jordfeilvarsling skal utvides med en ny stigekabel.Er det da krav om at det må monteres jordfeilvarsling eller kan det benyttes dobbeltisolert kabel type PFXP som stigekabel?

Spurt ${formatDate(1207898280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Legge kabel i rør forlagt av rørlegger

På et nybygg vi var på så hadde en rørlegger tatt seg bryet med å legge rør til kabler.

Sikkert dumt spørsmål, men er det tillatt å legge kablene i slike rør for oss montører eller må rørene være beregnet for elektriske kabler?

Spurt ${formatDate(1207853280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon i bolighus

Hva skal være med av dokumentasjon for en instllasjon for et bolighus.
Synes det er litt vanskelig å tolke FEL §12 Så hvis noen kun kort og greit fortelle meg litt mer i klartekst på hva som må være med i en fullverdig dokumentasjon.

Spurt ${formatDate(1207838340)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.