Sikkerhetsbryter

Hei, har en betongblander med 3 x 30kw motorer. Denne skal selvfølgelig ha en sikkerhetsbryter. Hvis denne skal sitte ved blander,altså mellom styreskap og motor, så må jeg ha en bryter med totalt 18 poler, totalt 12 kabler. Altså 2 kabler til hver motor.(Y/D start) Er dette normal måte å gjøre dette på, eller går det an å bruke sikkerhetskontaktorer i tavla, som nevnt i et tidligere innlegg? Det blir en forferdelig bryter hvis jeg skal bruke en felles bryter for alle motorer. Det bør også nevnes at det kreves maksimal sikkerhet for denne maskinen, pga. at folk jobber nede i blanderen ved rensking o.l.
En uønsket start da vil jo selvfølgelig være katastrofe.

Spurt ${formatDate(1191952140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Persienner

Jeg skal kople til noen persienner med helt vanlig opp/ned-bryter via en releboks.

Tegninger og beskrivelser er på svensk. På koplingsskjemaet er det tegnet en smeltesikring på en av fasene (L) fra forsyningen, og en topolet bryter etter det. ""Noll-lederen"" går direkte fra forsyningen og frem til den topolede bryteren (altså ikke sikring på denne fasen.)

Siden jeg bruker jordfeilautomat med brudd på begge faser, er det da krav om topolet bryter før releboksen? Opp/ned-bryteren bryter jo også begge faser, men releboksen vil alltid stå med spenning så lenge sikringen ligger inne.

Svensk tegning:
|---Opp/ned
L---SIKRING---BRYTER---RELEBOKS---+--Motor
N-------------BRYTER---RELEBOKS---+-- Motor
|--- Opp/ned

Spurt ${formatDate(1191855360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
UZ-elementer

Er det lov å bruke UZ-elementer i ny installasjon??

Spurt ${formatDate(1191837180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
spole

hva er en pettersenspole? hvordan er den tilkoblet en krafttransformator?


håper på posetivt svar;)

Spurt ${formatDate(1191826200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Synkronisering av to nett/ eks nødgeneratornett og vanlig nett

Hei lurer på om det finnes noen gode nettsider om synkronisering av to nett.

eks nødgenerator skal synkroniseres med vanlig nett.

litt fakta og bilder:-)

takk på forhånd

Spurt ${formatDate(1191736980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruk av enleder kabler etter frekvensomformer

Hvorfor er det viktig å bruke 3-leder kabel og ikke enledere mellom frekvensomformer og motor (som blir matet fra frekvensomformer)?

Spurt ${formatDate(1191655080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ik3maks

Tilfredstiller valgt vern kravene til beskyttelse ved Ik3p maks ? Vis dokumentasjon.


data for anlegget;
Fordelingssystem: IT, 3-fase.

Nettspenning = 230 V

Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA.

Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA.

Cos φ = 1.0

Valgt vern 25A B- karakteristikk

håper på posetivt svar;)

Spurt ${formatDate(1191569640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ik2 og Ik3

a) Ta utgangspunkt i oppgave; Forlegningsmåter, (kopi nederst på siden) og bestem den minste kortslutningsstrømmen som kan oppstå i kretsen når kabelen er 23 meter lang.
Data for anlegget:



Fordelingssystem: IT, 3-fase.

Nettspenning = 230 V

Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA.

Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA.

Cos φ = 1.0

En tofaset elektrisk ovn som er påstemplet 230 V og 24 A, skal forsynes fra en underfordeling som er plassert i samme rom. Ovnen er fast montert. Kabelen fra underfordelingen og frem til ovnen skal delvis legges i rør i termisk isolert vegg, og delvis klamres direkte på en trevegg. Kabelen skal være PVC-isolert og ledermaterialet er kobber. Beregn størrelsen på kabel og vern. Fordelingssystem: IT. Valgt vern 25A B- karakteristikk

Spurt ${formatDate(1191569220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jording

Når en brannslange med kobberrør som tilførsel blir installert i et ujordet rom bygd på 70-tallet, må man ikke da bytte til jorda stikkontakter?

Spurt ${formatDate(1191393480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagbrev opp til og med 1000V

Jeg har fagbrev gr. L og lurte på om jeg er autorisert til å skifte knivsikringer i et 1000V skap eller om fagbrevet kun gjelder til 999V?

Jeg vet jo at skillet går ved 1000V men gjelder det altså TIL OG MED 1000VAC?

Spurt ${formatDate(1191220140)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.