Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE § 12

Krav til kommunikasjon.
Leder for sikkerhet skal kunne kommunisere direkte med driftsleder eller en av ham bemyndiget og alle som deltar i aktiviteten.

Betyr dette at:
1.Leder for sikkerhet må kunne kommunisere på samme språk (eksempelvis skandinavisk) som leder for kobling eller annen person driftsleder har bemyndiget?

2.Leder for sikkerhet må kunne kommunisere direkte,uten tolk, med alle som deltar i aktiviteten?

Spurt ${formatDate(1175682720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Endehylser

Er det noen krav til bruk av endehylser ved avslutning av 7 tråds PN på rekkeklemme i sikringsskap.
Hvor finner jeg informasjon om dette.

Spurt ${formatDate(1175524860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utvidelse av tavle

Hvilke konkrete tiltak/ dokumentasjon må man foreta seg når man utvider en tavle? Det kan jo være at man setter inn komponenter som avgir mye varme. ( Trafoer ol.Eller at man i en tavle legger inn mange nye kurser?

Spurt ${formatDate(1174997100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Karakteristikker.

Hvor finner jeg en forklaring på gamle karakteristikker på sikringsautomater? Sånn som K,L,og Z.

Spurt ${formatDate(1174915860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
To kurser på en kabel

Jeg har en liten praktisk tentamenprøve og skal sette opp et kjøkken. Jeg skal legge en kabel igjennom en vegg og lurte på om jeg kunne bruke en PR 4 leder for to kurser? Rent visuelt så blir det jo penest slik. Men er dette tillatt?

Spurt ${formatDate(1174914540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Felles eller adskilt jord for høy/lavspenning

Finnes det noen god tolkning av tabell 4-7 i FEF med veiledning?

Spurt ${formatDate(1174903140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stillas, hvem har ansvaret?

Sp.mål fra installatørprøven i dag:
Arbeidstilsynet kommer på besøk på byggeplassen hvor flere aktører arbeider. Arbeidstilsynet påpeker at det ved installasjon av belysning ble brukt et rullestillas som ikke tilfredsstilte gjeldene krav.
Står ingen ting om hvem det tilhørte eller hvem som hadde bygget det.
Hvem har ansvaret for at rullestillaset er i orden?

Spurt ${formatDate(1174588920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Pilhøydetabeller

Pilhøydetabeller, hvor finner man disse?

Spurt ${formatDate(1174473120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
REF-publikasjon

Hvor kan jeg finne EnFo sine REF-publikasjoner?

Spurt ${formatDate(1174472820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ikmax og bryteevne

Jeg får oppgitt at Ikmax for et TN system er 5kA.

Når jeg så i tavlen min går ut med 1P+N automater (230V), hva vil da Ikmax bli etter automatene?
Er det korrekt å dele på roten av 3?
5kA/roten av 3 = 2,9kA

Hva blir evt. kravet til bryteevne for automatene? 5kA eller 2,9kA ?

Svar mottas med takk.

Spurt ${formatDate(1174464420)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.