Finner lite veiledning/kurs når det gjelder
instruert personale i forbindelse med håndtering av knivsikringer, effektbrytere automatsikringer i eltavler i industri og næringsbygg.Finnes det
et eksempel på hvordan en slik instruks ser ut.
Løst
Når er det krav til at det skal benyttes nødstopp for å stoppe maskiner/anlegg?.
hva må nødstoppen kople ut?.
må nødstoppen koples inn på et såkalt sikkerhetsrele?.
må det f.eks være en driftskontaktor og en sikkerhetskontaktor i et anlegg?.
Løst
Når er det krav til at det skal benyttes nødstopp for å stoppe maskiner/anlegg?
Hva må nødstoppen kople ut?
Må nødstoppen koples inn på et såkalt sikkerhetsrele?
Må det f.eks være en driftskontaktor og en sikkerhetskontaktor i et anlegg?
Løst
Har hørt snakk om at det er krav til barnesikring av stikk. Vi bruker jo alltid denne type stikk, men finner ingen plass der dette kravet er beskrevet. Kan dere hjelpe meg med det?
Løst
Er det krav til dobbelisolert ledning når man skal trekke oppatt i et eldre bolighus der det er brukt stålrør?
Løst
Hvilke bedrifter kan ha en person som skal ha
el-autorisasjon, og hvilke krav/bakgrunn må det stilles til vedkommende? Kan denne personen f.eks bygge et sikringskap og kople til/legge kabler ut til forskjellige maskiner/utstyr?
Kan jeg med fagbrev som elektriker/automatiker bygge el-skap og lage styringer med 230V dersom det er en person på bedriften som har el-autorisasjon?
Kan jeg med fagbrev som elektriker/automatiker bygge el-skap og lage styringer med 230V dersom det ikke finnes en person på bedriften som har el-autorisasjon?
Løst
Hvordan regne ut Ikmin?
Løst
Hva skal jeg legge vekt på ved valg av jordfeilbryter i 2fase ITnett?
3fase TTnett?
3fase+N TNnett?
Løst
Jeg har et anlegg som er beskyttet av en
jordfeilbryter på 100mA. I melding fra everket er det oppgitt en Id på 400mA, når vi måler på stedet kommer vi ikke over 50mA, dermed løser bryteren selvfølgelig ikke ut på første jordfeil. Kan vi bruke dataene fra everket, og la jordfeilbryteren stå, eller må vi ta hensyn til reelle verdier på stedet, og finne en annen løsning.
Løst
Kan jeg bruke en CAT5 kabel til både isdn og nettverk 100 mbit?