Hei,
Jeg lurer på om det finnes et krav til min avstand mellom komfyr og oppvaskkumme på kjøkken, eller om dette er et krav fra de gode gamle dager uten jord- og jordfeilbrytere???
Ser ikke noe grunn til dette i dag, men får til stadighet denne påstanden fra eldre husbyggere/entrepenører om at komfyr og vask skal stå på hver sin vegg?
Det finnes jo i salg ferdigløsninger på 1,20m med vask og komfyr integrert i samme enhet.
Løst
Hei,
Jeg holder på med oppgradering av el.anlegget i et eldre hus, Skifte sikr.skap etc. .
Den eksisterende installasjonen er utført med en kabeltype som ser ut som PR, men den har ikke jordleder.
Har ikke sett slik kabel før, må all denne kablingen skiftes ut ? Hadde tenkt å la den eksisterende installasjonen i stue/gang/soverom være i fortsatt drift med de ujordede kontaktene som er der. (IT nett.)
Løst
Vedrørende forberedelse til en fagprøve, så har
vi følgende behov for nærmere avklaring:
Situasjon/oppgave på et landanlegg:
En garasjedør skal kunne kjøres opp og ned,
med tilhørende utstyr som:
3 fase elektromotor
opp bryter
ned bryter
endebryter stopp for at porten er oppe,
endebryter stopp for at porten er nede,
endebryter for klemlist nede på porten,
nødstoppbryter
motorvern
Spørsmålet er som følger:
Hvilke av disse bryterene/vernene, må kobles
i serie med kontaktorene på utgangen av PLS`en,
og hvilke trenger vi kun å ha på inngangen?
Vi er litt usikre på nød/sikkerhetsfunskjons definisjonen.
Eventuellt hvilke paragrafer er det som gjelder?
På forhånd takk.
Løst
Skal tavler og tavlerom bygd etter NEK400: 1998 som har utstyr med IP20 montert ha tilgang for ikke sakkyndige personer, eller må det også her stilles krav til instruert person for å få tilgang til tavlen
Løst
Hei
Jeg er automatiker og skal bytte sikringskap
og montere automatsikringer.
Må jeg da bytte ut til jordings stikkontakter rundt om i huset?
Frode
Løst
I den bedriften Jeg er ansatt i skal jeg lage et el.skap som skal plasseres ute bedriftslokalet(jeg er elektrofagarbeider). Vi har ingen installatør på fabrikken, og ingen installatør ute i byen vil stå ansvarlig for dette fordi jeg ikke er ansatt hos dem. Hvis de skal stå ansvarlig må de leie meg inn den perioden jeg lager og monterer skapet. Jeg trodde poenget med å være installatør var å kunne gi elektrofagarbeidere denne tjenesten. Jeg sjekket dette opp med Fortum, de sa det ikke var noe problem å få anlegget mitt godkjent av en installatør ute i byen. Har dere noen formening om dette?.
Løst
Når er det krav om tilleggsutjevningsforbindelse i en installasjon ?
Løst
Er det nødvendig med to-polet bryter foran utelampa når den ligger på en kurs med to-polet sikring?
Normene beskriver idag kun dette med berøringsfare.
Løst
Fikk i oppgave å teste om 30mA jordfeilbryterne på ei fordelig fungerer som de skal.
Er det kun Nek 400:2002 413.1.3.3 som gjelder ?
Ved 230V er utkoblings tiden 0,4s. Er det bare 0,4s gjelder uansett utløser strøm.
Løst
Hvordan skal jeg som elektrofagarbeider forsikre meg om at person som har el.autorisasjon til å stå ansvarlig for en nyinstallasjon virkelig har de papirene som han må ha.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.