Vi har mye varming på rør og ventiler. Da med høy tempratur (250-400). Vi har hatt tilfeller av at termoelementer har sviktet og regulatorer har gitt 100% på drag og tiløp til brann.
Det er krav om jordfeil vern (NEK802.6.1) og Termo utløsning. (NEK802.6.5)
Det vi har tenkt å gjøre er å legge en termo utløser på varmekabelen og legge den til PE ved overheteing. Dvs. tilføre en jordfeil. Er de en måte å gjøre det på?
Løst
Finnes det noen muligheter for at en oppvaskbenk på et kjøkken kan betraktes som en annen ledende del og må ha utjevningsforbindelse? Vannrør er plast ""rør i rør"".
Løst
Vil strekke en 2,5 mm2 gummikabel fra stikk-kontakt på husvegg til campingvogn på parkeringsplass, for å forsyne en 500W varme-ovn nå i vinter. Campingvogn har sikring på 10A.
Kan kabelen legges fritt langs en hekk, og hva er maksimal lengde ?
Dersom det evt. kreves mekanisk beskyttelse, er det da tilstrekkelig å tre den i en hageslange ?
Løst
Er det tillat å koble på støpsel på en kabel som er beregnet for fast opplegg feks PFSP, RCOP
eller er det kun bevegelig kabel som er tillatt
Løst
ref FEL $38
Har et tilfelle der:
-en liten luft kompressor er plugget i en skjøtekontakt som er montert på en beglig leding som igjen er koplet direkte i en tak-lampe. Den beveglige kabelen er utstyrt med strekkavlaster utfra lampen i form av strips. Ledningen henger ned fra taket over kompressoren.
Opplegget er tvilsomt - men er det å anse som ulovlig iht $38?
$38 åpner for vurdering av at dette kan gjøres dersom stikk-kontakt tilkoling ikke er hensiktsmessig.
Har jeg således ikke belegg for å kreve at dette endres til et opplegg med stikk f.eks på vegg ved siden av kompressor?
Løst
Det heter at en skal splitte TN-S anlegg i første fordeling, men hva menes egentlig med første fordeling? Er det i trafokiosken eller ved husveggen?
Løst
I EN 60439-1 §7.4.2.2.3 står det ""...skal en av følgende bestemmelser være oppfyllt"" (videre ref til §7.4.2.2.3 pkt. a)
Har en beskrevet tavle med formkrav 2 ikke noen krav til IP grad innvendig etter at dør er åpnet av instruert personell vha nøkkel eller verktøy?
Løst
Har en jobb hvor det er IT-nett. Det skal legges opp en kurs over en trafo for å få 400V TN-S/32A til en stikkontakt ute. Skal denne kontakten ha jordfeilbryter i tillegg til at den er forsynt fra egen trafo?
Løst
Iht. 413.1.5.1, tolker jeg den riktig når et bygg med egen trafo som forsyner kun dette bygget ikke har krav om utkobling av 1. jordfeil i IT-nett?
Har også forstått det sånn at bygget må ha isolasjonsovervåking og jordfeilbrytere på skjult varme og utvendige stikk.
Løst
Hei, hvordan skal vi koble til en prefabrikert steamdusj i et bad? Steamdusjen blir levert med kabel og støpsel. Kan vi montere en stikkontakt i taket styrt via 2-polet bryter?
Løst