Styrestrømstrafo, behov/krav for beskyttelse mot jordfeil

Dette gjelder: ATEX utstyr godkjent for sone 2 og iht. Norsok Z-015, anlegget har 230V ekstern nødstopp med 35m gummikabel (tilknyttet styrestrømskrets som nevnt nedenfor).

I ett Exde starterpanel som er multivoltage (3 fas 400, 440, 660, 690V 50/60Hz) tilførsel, er det montert inn styrestrømstrafo med 230V sekundærside. Ene fasen på sekundærsiden jordes iht. IEC 61892-6. Hvordan blir det forskriftsmessig riktig å beskytte denne kretsen mtp. jordfeil?1. Er det krav til at det må monteres jordfeilvern og evt. hvor står dette skrevet?2. Dersom det ikke er krav til å montere jordfeilvern, men kun krav til overbelastningsvern av trafo, vil det da være krav til at dette overbelastningsvernet er dokumentert på at det vil løse ut på eventuell jordfeil som kan oppstå, og evt. hvor står dette skrevet?

Spurt ${formatDate(1496242079)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jordfeil grenser

Hei

hva er tillatt av jordfeil på et IT 230V anlegg ombord på skip?

Er det innenfor om det viser over 5 Mohm på Deif måleinstrumentet i tavlen ?DNV hadde ikke svaret på hvor grensene gikk, så håper dere har et svar.

Spurt ${formatDate(1494855142)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Merking av Ex/ATEX utstyr.

Har en avansert to komponent malerpumpe som skal brukes i Nordsjøen?

Noen av de elektriske delene har Ex merking, men flere kapslinger mangler egen merking.

På samme måte er noen av de påmonterte mekaniske delene ATEX merket, men noen mangler egen merking.

Hele enheten har et felles merkeskilt og et sertifikat som henviser til sertifikater for de sertifiserte elektriske utstyret.

Utstyret er serieprodusert i USA, og når vi klager på manglende merking på kapslingene svarer produsenten at det er tilstrekkelig med en felles merking.

De forteller at utstyret som mangler merking er vurdert som godkjent i risikovurderingen, men den er foreløpig hemmelig stemplet.

Er det tilstrekkelig med ett felles Ex/ATEX merke på en slik pumpe?

Spurt ${formatDate(1494794942)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til dokumnetasjon på skip

Hei.

Dersom det blir installert lys og stikk ombord i skip, hva form for dokumentsjon kreves det å overlevere eier? Er et ferdige skjema (tilsvarende 5-sikre for nek 400 for eksempel) som kan benyttes?

Spurt ${formatDate(1494585897)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Multi core gråkabel brukt som power kabel 230v

Hei,Finnes der noen forankring i regelverk på om dette er lovlig? Det er snakk om en BFOU(i) 12x1,5 brukt som power for 230/240v..Kabelen er merket med følgende: 150v/250v(300v).. tåler kabelen like store peak/ kortslutninger feks, og hvor mange A kan den belastes med? Og hvis dette er lov, holder det da og krympe på sort strømpe i hver ende av kabelen?Litt rotete, men håper på svar :)

Spurt ${formatDate(1494267819)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til isolasjonsmotstand antenneanlegg

Prøver å finne norm for antenneanlegg som beskriver testspenning og minstekrav isolasjonsmotstand. Mener å ha funnet krav tidliger som skiller seg ut fra "vanlig" testkrav.

Spurt ${formatDate(1493993244)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Installasjon i flyttbar container.

Hei. Lurer på hvilke forskrifter som gjelder for innvendig installasjon i flyttbar container til skip. (lys og stikk) Må vi her også benytte oss av halogenfritt utstyr innvendig?

Spurt ${formatDate(1493905295)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
ATEX gass klasse IIB eller IIC offshore

Hva er ATEX kravet til gass klasse på boredekk (sone 1) på en borerigg offshore (nordsjø)

IIB eller IIC ?

Spurt ${formatDate(1493716452)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
EMC /elektrostatisk utlading

Finnes det noen krav til gulv i utstyrsrom mtp elektrostatisk utlading?

Bakgrunnen for spørsmålet er at det er blitt påbudt fra ledelsen på en installasjon offshore å bruke skoovertrekk i plast grunnet renhold. Det er hevdet at rent gulv i tavlerom er siste barriere mot strømgjennomgang.

I utstyrsom er det mye elektronikk som er sensitivt for statisk elektrisitet. Vi har fra før av krav om å bruke værnesko merket ESD, for å unngå statisk opplading i EX-områder.

Av og til er den eneste kommunikasjonsveien som nytter å vise til regelverk. Vet dere om det finnes noe konkret regelverk på dette?

Spurt ${formatDate(1493535328)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Oversikt over type stikk i nordsjøen

Hei. Jeg har blitt fortalt at det finnes ei nettside med oversikt over hvilke typer stikk som finnes på hvert område på hver plattform i nordsjøen..? Høres jo helt rart ut, men kunne vært praktisk når utstyr skal sendes offshore. Noen som kan hjelpe med dette? Jeg har googlet uten hell.

Spurt ${formatDate(1492602935)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.