Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Hei.
Kan en som ikke er tilknyttet en installatør bytte det elektriske anlegget i båten min? Det er kun snakk om 12V og ikke landstrøm.
Løst
Hva kan du lagre i en kontainer type J Lager for ikke brannfarlig materiell?
Er det lov med pappesker med deler, eller plastkasser med bolter og lignende
Løst
Dette gjelder: ATEX utstyr godkjent for sone 2 og iht. Norsok Z-015, anlegget har 230V ekstern nødstopp med 35m gummikabel (tilknyttet styrestrømskrets som nevnt nedenfor).
I ett Exde starterpanel som er multivoltage (3 fas 400, 440, 660, 690V 50/60Hz) tilførsel, er det montert inn styrestrømstrafo med 230V sekundærside. Ene fasen på sekundærsiden jordes iht. IEC 61892-6. Hvordan blir det forskriftsmessig riktig å beskytte denne kretsen mtp. jordfeil?1. Er det krav til at det må monteres jordfeilvern og evt. hvor står dette skrevet?2. Dersom det ikke er krav til å montere jordfeilvern, men kun krav til overbelastningsvern av trafo, vil det da være krav til at dette overbelastningsvernet er dokumentert på at det vil løse ut på eventuell jordfeil som kan oppstå, og evt. hvor står dette skrevet?
Løst
Hei
hva er tillatt av jordfeil på et IT 230V anlegg ombord på skip?
Er det innenfor om det viser over 5 Mohm på Deif måleinstrumentet i tavlen ?DNV hadde ikke svaret på hvor grensene gikk, så håper dere har et svar.
Løst
Har en avansert to komponent malerpumpe som skal brukes i Nordsjøen?
Noen av de elektriske delene har Ex merking, men flere kapslinger mangler egen merking.
På samme måte er noen av de påmonterte mekaniske delene ATEX merket, men noen mangler egen merking.
Hele enheten har et felles merkeskilt og et sertifikat som henviser til sertifikater for de sertifiserte elektriske utstyret.
Utstyret er serieprodusert i USA, og når vi klager på manglende merking på kapslingene svarer produsenten at det er tilstrekkelig med en felles merking.
De forteller at utstyret som mangler merking er vurdert som godkjent i risikovurderingen, men den er foreløpig hemmelig stemplet.
Er det tilstrekkelig med ett felles Ex/ATEX merke på en slik pumpe?
Løst
Hei.
Dersom det blir installert lys og stikk ombord i skip, hva form for dokumentsjon kreves det å overlevere eier? Er et ferdige skjema (tilsvarende 5-sikre for nek 400 for eksempel) som kan benyttes?
Løst
Hei,Finnes der noen forankring i regelverk på om dette er lovlig? Det er snakk om en BFOU(i) 12x1,5 brukt som power for 230/240v..Kabelen er merket med følgende: 150v/250v(300v).. tåler kabelen like store peak/ kortslutninger feks, og hvor mange A kan den belastes med? Og hvis dette er lov, holder det da og krympe på sort strømpe i hver ende av kabelen?Litt rotete, men håper på svar :)
Løst
Prøver å finne norm for antenneanlegg som beskriver testspenning og minstekrav isolasjonsmotstand. Mener å ha funnet krav tidliger som skiller seg ut fra "vanlig" testkrav.
Løst
Hei. Lurer på hvilke forskrifter som gjelder for innvendig installasjon i flyttbar container til skip. (lys og stikk) Må vi her også benytte oss av halogenfritt utstyr innvendig?
Løst
Hva er ATEX kravet til gass klasse på boredekk (sone 1) på en borerigg offshore (nordsjø)
IIB eller IIC ?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Hugo Hammer
Instruktør