Hei..
Vi har en diskusjon pågående med en fabrikk i Nederland, som bygger noe offshore utstyr for oss, angående bruk av keramisk sikring i faselederen i ett enfaset TN anlegg.Slik de har gjort er at utstyret får enfaset 16A spenning ifra plattform.I utstyret så har de nå satt opp en to polet hovedsikring/bryter og jordfeilvern på tilførselen.Så er det videre delt opp i flere kurser (styrestøm,lys,varme,stikkontakt etc) med keramiske sikringer kun i faselederen.Mitt spørsmål er da: Kan det brukes keramiske sikringer i faselederen i ett TN anlegg uten at nullederen brytes samtidig?Eller er det ett krav til at det må settes opp 2polet automatsikringer på alle kursene istedenfor?Eller holder det f.eks. at ""hovedsikringen"" er topolet, mens undersikringene er enpolet?Hvis det er ett krav til 2 pol, er det kun i Norge dette gjelder(Nek400:2006-431.2 veiledning 3 side 103)?Står det eventuellt i noen europeiske normer?Hilsen Leif
Løst
Skal beregne matekabel fra en trafokiosk til et kabelfordelingsskap i et nytt boligfelt. Det ska koples 7 boliger til et skap og effektbehovet til hver bolig er 10kW. Skal det her tas hensyn til samtidighetsfaktor og i tilfelle hvor stor er den?
Eller kan jeg bare legge sammen effektbehovet i hver bolig og beregne kabelen etter dette?
Takker for svar
Student
Løst
Hva lød reglene for hvor mye man kan ha av ulike brennbare væsker i en bolig? Jeg vet ihvertfall at man kan oppbevare opp til 5 liter klasse A væske. I mitt tilfelle er dette 95 oktan bensin som jeg bruker til radiostyrt bil. Denne oppbevares i brannsikker og tett jerrykanne.
Jeg tenker på væskene sitt flammepunkt.
Kunne jeg fått litt informasjon om hvilke forskrifter dette er jamført med?
Løst
Jeg leste et innlegg inne på forskrifter normer land, der en elektrolærer har elevene sine ute i praksisplass i bedrifter. Og jeg kom til å tenke på en ting.
Hva sier FKE om utplasseringselever? Så vidt jeg vet så er det kun hjelpemontører, lærlinger (begge under tilsyn) og montører som har koblingsmyndighet. Er det noe gjemmel i FKE som tilsier at en utplasseringselev har lov til å koble på anlegg mens en montør holder øye med vedkommende? Eller er denne praksisen bare et godtatt unntak fra loven?
Bare ren kuriositet... personlig er jeg veldig positiv til at videregående elever får litt yrkeserfaring før de skal ut i læra på sin vei mot fagbrevet.
Løst
Kan jeg bruke 13A sikringsautomater for PR 1,5mm2 nå? Åpen forlegning. Hos grossisten sa de at det ikke er lov lenger.
Hva kreves av jordfeilovervåking og jordfeilbrytere?
Nye regler for stikkontakter med og uten jord?
Det er er vanlig norsk 230V nett, ikke 400/230V.
Løst
I NEK 400 543.7 står det følgende:
For forbrukerutstyr beregnet for fast tilkobling og med strømmer i beskyttelsesleder som overstiger 10mA, skal forsterkede beskyttlesesledere være utført som følger:
-Enten skal beskyttelsesleder gjennomgåande ha et tverrsnitt på minst 10mm2 Cu eller 16mm2 Al.
-så skal en ekstra beskyttelsesleder, med minst samme tverrsnitt som det kreves for beskyttelse ved feil(indirekte berløring), legges fram til et punkt hvor beskyttelsesleder har et tverrsnitt ikke mindre enn 10mm2 Cu eller 16mm2 Al. Dette krever at utstyret har en egen klemme for tilkobling av den ekstra beskyttelseslederen.
Mitt spørsmål er da som følger, kva er ein forsterket beskyttelsesleder? Og har dere eit praktisk eksempel på hvor det brukes?
Mitt første bilde blei at på ein vanlig forbrukerkurs med 2*2,5mm2 og ekstra jordleder, så måtte eg bruke minst 10mm2 Cu på den. Virka litt urealistisk.
Løst
Hei!
Vi vurderer å bygge på huset, og må i såfall søke om unntak fra 4 metersregelen mot et friområde kommunen eier. På dette friområdet står en trafokiosk som forskyner boligfeltet. Den står 3 meter fra grensa vår. Det jeg lurte på er om det står noe i forskriftene om hvor nært annen bebyggelse en slik kiosk kan stå?
Mvh Hilde
Løst
Hei er de noen som vet hvorfor de danner seg av og til rust striper nedover langs tubingen. (Rustfritt)
Eksempelvis tubing med instrumentluft.
Løst
Hei! kan en ikke-elektrofagarbeider bli instruert til å kople fra og bytte en elektromotor dersom han får opplæring av en elektriker hvordan han skal gå frem. Feks. legge ut sikring, låse bryter måle om det er spenning osv.?
Løst
Hva er best av 12v halogen spotter, og 230v, og hvorfor??
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.