Det skal være allpolig brudd på spottene og lys over vask på et bad. Spottene skal dimmes og lys over vask skal betjenes av en polt bryter, slik at det er mulig å slå det av mens spottene fortsatt er på.
Forslag til løsning:
Montere 2+1 elko bryter
Montere dimmer
Men spørsmålet blir da:
Etter å ha målt på 2+1 bryteren vil lys over vask kun ha enpoligt brudd hvis 2-eren er slått av, men 1-eren er slått på. Derimot vil lys over vask ha allpolig brudd når 2-eren OG 1-eren er slått av. Kan løsningen over benyttes, eller må den se slik ut?:
Montere 2 polt bryter
Montere 1 polt bryter til lys over vask
Montere dimmer til spotter
Hvor i NEK 400 2006 står det om dette?
Løst
Hva er definisjonen på arbeid nær ved spenningsatte deler?
Jobber du nær ved spenningsatte deler når du jobber inne i et traforom der trafoen er kapslet?
Eksempel: Har en maler uten adgangskort lov til å male gulvet i et transformatorrom alene med en tørrtrafo i drift?
Løst
Da PR kabel ikke er dobbeltisolert, betyr det at den da ikke (hvis ikke tilkoblet jord i kabelen) kan legges i områder som krever jord.
F.eks ved utvidelse av en ujordet stuekurs, hvor PRen må gå forbi en kjøkkenkrok ?
Løst
Har to stikk m ca trekvart meters avstand som skal kobles sammen. Det er skjult anlegg i rommet, så jeg ønsker naturlig nok å gjøre dette skjult også. Rommet er helt ferdig ellers, det er bare det at ""noen"" forvekslet nettverksboksen med el-boksen før veggene ble kledd her en sen kveld i vinter.....
Har lekt med tanken på å borre gjennom en stender med et installasjonsbor og tre en 2,5-kvadrat jordet PR fra boks til boks, men det slår meg at dette er lite lurt. Det er snakk om en isolert yttervegg, dette her.
Noen tips?
Løst
Er det tillatt å legge en PR fra en stenderboks inne og gjennom yttervegg(til utvendig kontakt) uten å legge PR'en i rør. Jeg er klar over at PFXP er godkjent for å ligge i vegg uten rør, men siden kabelen skal klamres en liten meter på ytterveggen hadde det vert mer praktisk med PR. Kabelen blir klamret inntill et kledningsbord (stående kledning), slik at den skulle være tilstrekkelig beskyttet.
Løst
Hei.
Ett spørsmå:
Jeg har en tørke (for silketrykk)
Der sitter det 12 enfaset lamper på 1000 W hver. Disse er for 220-250 VAC
Lampen er delt opp i to soner hvor man kobler opp 6 rør vær. Dette har vært koblet opp på 3-faser 230VAC tidligere.
Denne tørken er nå blitt tilkoblet 400VAC 3-fase.
For å få 230V over lampen er alle lampene koblet sammen mot en felles N på den ene fasen. Den andre fasen er fordelt likt på 3-fasen som kommer fra nettet.
Dette fungerer nå i dag.
Spørsmålet er: hvorfor blir ikke N-lederen belastet mere enn de andre lederne da denne er koblet sammen med alle lampene, mens på 3-fasen blir strømmen fordelt.
Det går 17,3A på trefasen. Det stemmer ut fra beregninger og målinger.
(har ikke målt N-lederen)
Er det noen som har et godt svar på dette. Eventuelt har en formel på dette.
Jeg vet bare at det er slik, men ikke hvorfor.
Håper dette var forståelig.
mvh
Bjørn
Løst
Vi designer ny boreplattform, med blant annet ett eget instrument utstyrsrom ( LIR ) og ett eget elektro utstyrsrom (LER). Samt andre kombinasjoensrom av LER/LIR.
LIR er utstyrt med instrument kontroll-kabinetter, maks spenning 230V.
LER er utstyrt med elektro distribusjoenstavler, maks spenning 400V.
DNV-OS-D201 sec 2, I 203, krever plass foran tavler minimum 0,8m. Og med dør i åpen posisjon skal det være 0,4m fri passasje. Med dørbredde 0,8m+0,4m blir kravet totalt 1,2m mellom to tavlerader. Det antaes at det ikke kreves at to dører på motstående rekker står opp samtidig. I så fall vil det være nødvendig med 0,8+0,8+0,4=2,0 m mellom kabinettradene.
IEC 61892 part 6 §8.4 er strengere og krever minimum 1.0 m foran tavler og kontrollkabinetter, og 0,4m passasje ved uttrekt bryter el.
Hva er riktig krav/anbefalt plass i dette tilfelle??
Løst
Hvis det blir brudd i PEN-lederen hos everket, kan vi få spenninger mellom 0 og 400V i stedet for 230V hjemme hos oss selv på enfase kursene. Men hvordan beregne spenningen? Formel? Hvis motstanden mellom fase L1 og N kalles R1 og er 100 ohm, mellom fase L2 og N kalles R2 og er 200 ohm, og mellom fase L3 og N kalles R3 og er 300 ohm, hva blir da spenningene over motstandene ved brudd i PEN-lederen?
Løst
Skal installere en varmekabel på bad. I kabelens bruksanvisnig står det at:
For å hindre at temperaturen i de oppvarmede områdene ikke overskrider 80 grader C, anbefales følgende effektbegrensninger:
- Maks 80W/m2 og maks 10W/m kabel i tregulv/brennbare konstruksjoner (skjønner ikke helt hva de mener her)
- Maks 100W/m2 når toppbelegget er parkett, laminat eller tepper
- Maks 150W/m2 når toppbelegget er flis, vinyl eller linoleum.
Har lagt armeringsmatte i rommet som kabelen skal stripes til. Underlaget er tregulv. Badet skal flislegges. Er det forsvarlig å legge en kabel med 17W/m (125W/m2). Gulvet skal jo støpes, og varmekabelen vil få 6mm støp under seg da den ligger på armeringsmatte.
Løst
I NEK 2006 810.512.01.07 side 422 står det om utvidelse/ombygging av eksisterende tavler som ikke er dokumentert ihht tavlenormen.Det er nevnt 7 punkter som skal dokumenteres.Hvordan skal man i praksis dokumentere disse pkt?Lage et oppsett hvor det krysses av for ok?Er det feks meningen at man skal måle støyen under pkt om EMC-forhold?
Løst