| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1567 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9646 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
På EX sonekart er malingslager definert som sone 2.
Hva er årsaken til at dette kan defineres slik?
Der er kontinuerlig avdamping fra maling og tynner produkter på lageret fra spann som står åpen etc. Ved kontinuerlig tilstedeværelse av gass ville jeg anta at soneklassifiseringen ikke var sone 2!
Vi skal nå bytte ac motoren på avtrekksviften som er en gammel EXD motor. Vi ønsker å erstatte den med en EXN motor for sone 2.
Antar at dette lar seg gjøre uten problemer med referanse til sonekartet?
Løst
Har 2 spørsmål:
1. Når skal vi bruke jordfeilbrytere ifølge NEK400?
2. Og når kan vi bruke det, men det er ikke lovpålagt?
Løst
Skal bruke en 100kVA trafo til stasjonsforsyning i en kraftstasjon. Fikk følgende oppgitt av trafoleverandøren.
""This unit has the following parameters: kVA = 100; HV = 22000V ; LV = 240V Therefore the rated currents are 2,62A on the HV side and 240,60A on the LV side.
Under dynamic Short Circuit conditions, this trafo (which has a guaranteed impedance of 4%) will have a S/C current that is 25 times the rated current.""
Vil det si at jeg skal gå ut fra Ikmax= 240,6A*25=6,016kA
Løst
Etter at jeg har lest mye rart om verdier og lignendes hadde det vært fint å fått avklart hvordan det egentlig er:
Motorvern skal stilles inn på fasestrømmen, dersom motorvernet står under kontaktor 1 (som de regel gjør) Den skal da stilles på motorstrøm x 0,58 (Kvadratroten av 3). Står motorvernet i hovedstrøm skal det selvfølgelig stilles på hovedstrøm.
Ved dimesnjonering av kabler, hovedkontaktor og ""trekant"" kontaktor så skal dette deimensjoneres etter fasestrømmen (kvadratroten av tre..)
Ved dimensjonering av ""stjerne"" kontaktor så skal hovedstrøm deles på 3.
Eks: Hovedstrøm er på 100 A
Da skal kabler, kontaktor og motorvern dimensjoneres og stilles på 58 A. Stjerne kontaktoren skal dimensjoneres etter 33 A.
Det er hvertfall sånn jeg har lært det..
Løst
Lurer på noen spørsmål her, kansje dere kan hjelpe.
1.Hva er ""sporbarhet""
2.Hva menes med NAS KLASSE?
3.Hva er Norsok?
4.Hva er enn serielinje?
5.hva er enn protokoll?
Løst
Hei.
Jeg skal ta fagprøve snart, og der er der krav til dukumentasjon ++
Er det noen som har enn grei ""Fremgansliste"" til og finne fram i NEK 400? Gjelder valg av forlegningsmåte, vern, sikringer ++ ?
Takk.
Løst
Hvis en har 5 kurssikringer, 3x16A, 1x10A og 1x25A, TN-C-S-anlegg, hvordan regner en ut overbelastningsvernet da?
Følger jeg formlene jeg finner i Montørhåndboka, kommer jeg fram til 19A, som er på villspor når en tenker på komfyrkursen. (25A)
På forhånd takk.
Løst
Kan ein bygge sikringskap i eit nytt hus på plassen,eller må ein kjøpe ferdigbygget skap komplett med innmat.
Løst
Har forstått at en tavle er å beregne som elektrisk utstyr og man trenger da ikke levere samsvarserklæring på dette etter at man har bygd tavla.
det man må gjøre er å sette på et klistremerke med bokstavene CE
hva må man gjøre av dokumentasjon for å kunne få låv til å sette på CE?.
Løst
Er det krav om og jorda netting når ein legg varmekablar på netting i betonggolv i alle rom (Soverom, stove,gang)er det ikkje berre på bad det er krav.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.