Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9577
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 902
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Mangler topic
Nek 434.5.2

Har tre spørsmål, håper noe kloke hoder kan hjelpe en som snart har kreft i hue av all denne tenkingen , hvilepuls på 250 og ser trippelt :)

Ang Nek 434.5.2

1.Der bruker vi alltid laveste korstlutnings strømmen i i tamp på formelen t= k²s²


Hvorfor bruker vi ikke Ikmaks , når jeg har lekt meg med Ikmaks så blir jo tiden raskere, skal den ikke være over 0,1 sekund?
Det er jo mye enklere og klare kravet over 0,1 sekund ved og bruke Ikmin??


2. Er det sånn at når vi har verifisert I5 ?Ikmin , kan vi bare hoppe bukk over hele det forigge spørsmålet jeg hadde, på prøven( der vi bruker vanlige sikringer) og kun sjekke I²t?k²s²?

3. Har en til også: når vi sjekker I5 ?Ikmin og hvis det ligger en klasse 2 kabel uten jfb. på denne kursen, skal man da bruke bruke Ik2pmin(it) eller Ik1pol(tn) som minste kortslutningsstrøm, ikke for eksempel Ijfeilmin/Ij2pmin/Ik2pjfeil og hva alt det heter

Når vi bruker klasse 2 så fjerner man vel faren for jordfeil.


Mye «ull» her nå som må karves opp i..

Spurt ${formatDate(1350917220)}
Løst Løst
Mangler topic
Bergen anyone? og lykke til

I fare for å høyres ut som ei dårlig kontakt annonse :) lurer eg på om det er noken som skal ta prøven i Bergen, som skal overnatte på scandic airport hotell og som har lyst å prate litt fag på onsdagskveld over ein liten kald ein hadde det vert supert!! Er alltid kjekt å ha noken å prate litt med som har forståelse for kva det er me har begidd oss ut på :) og som skjønner kva eg snakker om når eg prater om kortslutningsstrømmer og lignende.

Vil og benytte anledningen til å ønske alle mann MASSE lykke til!! Satser på me knuser alle tidligere statistiker når det gjelder antall bestått ;)

Spurt ${formatDate(1350981840)}
Løst Løst
Mangler topic
Lykke til alle sammen

.....evt så sees vi til våren igjen :)

Spurt ${formatDate(1351098600)}
Løst Løst
Mangler topic
Masse lykke til alle sammen

Da gjenstår det bare å ønske dere masse lykke til. Mange har utrolig flinke til å sende inn oppgaver å virkelig stått på. Håper dere får en ok oppgave og at dere klarer å holde nervene i sjakk i morgen. Siste tips er å ikke bli sittende utover i dag. Ta heller en tidelig kveld så dere er klare i hodet i morgen. Lykke til ! :)

Spurt ${formatDate(1351099740)}
Løst Løst
Mangler topic
Lykke te alle sammen

Eg sendte brev te snåsamannen, ba han om å tenka på meg i morgo.
Lykke te alle sammen

Mvh Bjørn Lambrechts

Spurt ${formatDate(1351100340)}
Løst Løst
Mangler topic
Eksamen unnagjort

Følte prøven gikk greit, men da e vel normalt å følsa seg tom i ettertid, Lurer på om eg fekk fram da sensor spurte etter.Får kryssa fingrane og ta resultatet som mann.

Spurt ${formatDate(1351183380)}
Løst Løst
Mangler topic
Spørsmål 2b på prøven

Hei folkens, hvordan tolket dere ka sensor ønsker svar på på spørsmål 2b) spørsmålet lyder :

Forklar hviken forutsetninger som må legges for grunn for at Raskmat AS for at Raskmat skal ha instruerte personer til å betjene utstyr i +VG ?

Spurt ${formatDate(1351188840)}
Løst Løst
Mangler topic
1.e)

Lag en liste over punkter som er viktig å få verifisert ved slutt kontroll av ombyggningen og den nye installasjonen?

-Svarte kontuinitet måling av jordledere
-Isolasjonsmåling fase jord
-Ik2p min på tamp
-spenningsfall i installasjonene
-Test av eventuelle jordfeilbrytere
-Visuell kontroll av alt eksisterende utstyr i eksisterende installasjon (tenker da på stikk-brytere osv at da holder den standard som var tiltenkt Fel §16 (egnet til forusatt bruk)
Pluss noe mer

Spurt ${formatDate(1351193160)}
Løst Løst
Mangler topic
Takker og bukker

Må bare få takke Øyvind for at då eg vakla og tvilte på om eg skulle gå inn for dette tente ein ""gnist"" i mitt første innlegg :-)
Alle som var så snille å dele erfaringer og oppgaver med meg, og ikkje minst trainor med Patrick i spissen for at dåke lot meg væreein del av forumet og hjalp meg!!! Evig takknemlig!!!

Spurt ${formatDate(1353931500)}
Løst Løst
Mangler topic
Installatør - Lønn

Hei,
er det frekt å spørre om hvorda ordning man har i jobbsammenheng og det med installatøransvar?

Jeg lurer veldig på hva lønn man bør ha når man tar på seg installatøransvar med 50 ansatte.

Er det noen som har gjort en avtale med fek 10.000,- ekstra i måneden?
Jeg har fått høre av 2 uavhengige parter mellom 100.000,- til 120.000,- i året, men om det er rot i virkelighet eller ei, det har jeg ikke mulighet å svare på.
De fleste installatører jeg kjenner til vil som regel ikke si hvor mye ekstra de fikk eller å er det ikke akkurat representativt med tanke på at det kanskje er 10 år siden..

Håper noen kan svare, og gjerne i hvilket område de er i og antall ansatte.

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1353962640)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.