Har tre spørsmål, håper noe kloke hoder kan hjelpe en som snart har kreft i hue av all denne tenkingen , hvilepuls på 250 og ser trippelt :)
Ang Nek 434.5.2
1.Der bruker vi alltid laveste korstlutnings strømmen i i tamp på formelen t= k²s²
I²
Hvorfor bruker vi ikke Ikmaks , når jeg har lekt meg med Ikmaks så blir jo tiden raskere, skal den ikke være over 0,1 sekund?
Det er jo mye enklere og klare kravet over 0,1 sekund ved og bruke Ikmin??
2. Er det sånn at når vi har verifisert I5 ?Ikmin , kan vi bare hoppe bukk over hele det forigge spørsmålet jeg hadde, på prøven( der vi bruker vanlige sikringer) og kun sjekke I²t?k²s²?
3. Har en til også: når vi sjekker I5 ?Ikmin og hvis det ligger en klasse 2 kabel uten jfb. på denne kursen, skal man da bruke bruke Ik2pmin(it) eller Ik1pol(tn) som minste kortslutningsstrøm, ikke for eksempel Ijfeilmin/Ij2pmin/Ik2pjfeil og hva alt det heter
Når vi bruker klasse 2 så fjerner man vel faren for jordfeil.
Mye «ull» her nå som må karves opp i..
Løst
I fare for å høyres ut som ei dårlig kontakt annonse :) lurer eg på om det er noken som skal ta prøven i Bergen, som skal overnatte på scandic airport hotell og som har lyst å prate litt fag på onsdagskveld over ein liten kald ein hadde det vert supert!! Er alltid kjekt å ha noken å prate litt med som har forståelse for kva det er me har begidd oss ut på :) og som skjønner kva eg snakker om når eg prater om kortslutningsstrømmer og lignende.
Vil og benytte anledningen til å ønske alle mann MASSE lykke til!! Satser på me knuser alle tidligere statistiker når det gjelder antall bestått ;)
Løst
.....evt så sees vi til våren igjen :)
Løst
Da gjenstår det bare å ønske dere masse lykke til. Mange har utrolig flinke til å sende inn oppgaver å virkelig stått på. Håper dere får en ok oppgave og at dere klarer å holde nervene i sjakk i morgen. Siste tips er å ikke bli sittende utover i dag. Ta heller en tidelig kveld så dere er klare i hodet i morgen. Lykke til ! :)
Løst
Eg sendte brev te snåsamannen, ba han om å tenka på meg i morgo.
Lykke te alle sammen
Mvh Bjørn Lambrechts
Løst
Følte prøven gikk greit, men da e vel normalt å følsa seg tom i ettertid, Lurer på om eg fekk fram da sensor spurte etter.Får kryssa fingrane og ta resultatet som mann.
Løst
Hei folkens, hvordan tolket dere ka sensor ønsker svar på på spørsmål 2b) spørsmålet lyder :
Forklar hviken forutsetninger som må legges for grunn for at Raskmat AS for at Raskmat skal ha instruerte personer til å betjene utstyr i +VG ?
Løst
Lag en liste over punkter som er viktig å få verifisert ved slutt kontroll av ombyggningen og den nye installasjonen?
-Svarte kontuinitet måling av jordledere
-Isolasjonsmåling fase jord
-Ik2p min på tamp
-spenningsfall i installasjonene
-Test av eventuelle jordfeilbrytere
-Visuell kontroll av alt eksisterende utstyr i eksisterende installasjon (tenker da på stikk-brytere osv at da holder den standard som var tiltenkt Fel §16 (egnet til forusatt bruk)
Pluss noe mer
Løst
Må bare få takke Øyvind for at då eg vakla og tvilte på om eg skulle gå inn for dette tente ein ""gnist"" i mitt første innlegg :-)
Alle som var så snille å dele erfaringer og oppgaver med meg, og ikkje minst trainor med Patrick i spissen for at dåke lot meg væreein del av forumet og hjalp meg!!! Evig takknemlig!!!
Løst
Hei,
er det frekt å spørre om hvorda ordning man har i jobbsammenheng og det med installatøransvar?
Jeg lurer veldig på hva lønn man bør ha når man tar på seg installatøransvar med 50 ansatte.
Er det noen som har gjort en avtale med fek 10.000,- ekstra i måneden?
Jeg har fått høre av 2 uavhengige parter mellom 100.000,- til 120.000,- i året, men om det er rot i virkelighet eller ei, det har jeg ikke mulighet å svare på.
De fleste installatører jeg kjenner til vil som regel ikke si hvor mye ekstra de fikk eller å er det ikke akkurat representativt med tanke på at det kanskje er 10 år siden..