Er det krav om å montere overspenningsvern på AC-siden når man installerer solcelleanlegg i et eldre anlegg som ikke har dette fra før?
Eneste jeg klarer å finne om krav til overspenningsvern, er at dette er kun krav på DC-siden HVIS sløyfelengden er større enn f.eks 76m (ved solcelleinstallasjon på boligbygg). NEK400 712.443.101.
Løst
I NEK400:2022 står det i punkt 6.5.1.2 (periodisk verifikasjon) at hvor en kurs er overvåket av et strømstyrt jordfeilvarsler/isolasjonsovervåkingsutstyr, er det ikke nødvendig å måle isolasjonsresistansen dersom funksjonen til dette utstyret er korrekt. Gjelder dette også hvis kursen en beskyttet av en jordfeilbryter/jordfeilautomat?
Løst
Hva sier forskriften til dette? Evt noen normer som sier noe om dette? Leitet nettet opp, ned og i mente uten å finne noe håndfast. Gammel tommelfingerregel sier jo 1 kOhm pr volt driftsspenning.
Løst
Hei, spørsmål angående kabling for dørpumper. Det ønskes tomt k-rør fra stikkontakt over himling og ned til dørpumpe. L&B leverer kabel med støpsel, og kobler til i dørpumpe og plugger den til i fastmontert stikkontakt over himling levert av el.
Spørsmål 1: Vil da denne kabelen L&B leverer, som plugges i stikkontakt anses som en del av den faste installasjonen siden den legges i rør i vegg?
Spørsmål 2:Er det lov å legge en slik type "konfeksjonert kabel" i rør? I utgangspunktet avsluttes våres installasjon i stikkontakt over himling.
Det er altså ønske om å opprettholde et grensesnitt her med tanke på service/garanti.
Løst
Har en kunde som har IT 230V i hovedtavle, etter hovedtavle er det installert en underfordeling med 400V TN-S (intern trafo på bygget), denne underfordelingen forsyner El Bil ladere. I hovedtavlen er det montert overspenningsvern med Uc 385V, men det er ikke montert overspenningsvern i underfordelingen. Er det krav om å ha eget overspenningsvern i underfordelingen (400V)?
Løst
Hei
Kunde har i kontrakt spesifisert at 125A Rundstift skal ha jordfeilautomat 30mA. Dette er ikke normalt, og meg bekjent finnes det ikke 125A jordfeilautomater. Alternativet er 125A modulær effektbryter med 30mA jordfeilbryter eller vigi-modulen til Schneider. Men er det å anbefale på et så stort uttak?
Er det noen god grunn til at denne bør ha jordfeilutkobling?
Det er et 400V TN-S anlegg, og i tilegg har feltet i hovudtavlen som forsyner denne egen jordfeilovervåkning med varsling.
Løst
Heisann, I et gammelt hus jeg holder på å jobbe på er hovedjordleder til spyd kjeller splittet opp i mange koblinger som går ut til diverse jorda stikkontakter. I kjeller. Disse er loddet og ligger ukapslet. Er dette ok? Var vel slik de ofte gjorde det før. Litt usikker når kunde spør meg om dette er lovlig
Løst
Heisann fikk spørsmål fra en kunde som er bonde om det er krav til tette armaturer på låven? vet at det må være tette armaturer der husdyr oppholder seg som i fjøs. I tilfelle, er dette tilbakevirkende ved en eventuelt NEK 405 kontroll?
Løst
Noe som vet når det ble absolutt krav om jordfeilbryter bad IT anlegg?
Løst
Hva er krav til intervall på periodisk kontroll av næringsbygg, vet at det kan variere med tanke på størrelse og type bedrift. Må jo her være en risikovurdering som grunnlag. Er det en max grense for hvor lenge det kan gå før neste kontroll?
Løst