Hei!
på min arbeidsplass på et sykehus har vi under kontroll avdekket sluk hvor det ikke måler forbindelse ved kontinuitetsmåling, men 0Mohm ved isolasjonsmåling.
slik jeg har lært så er det uansett ingen fare og tiltak nødvendig her mtp at det er TN nett.
bør sluket uansett utjevnes siden det er under 10 Kohm?
pasientbadet er bygget etter FEB 1991, har ikke sjekket FEB ennå:)
Løst
Hei!
i et gruppe 2 rom er det krav til maks berøringsspenning på 25 V AC
Hvirdan regnes resistansen ut her? Man må vel ta 8 kVA lokal skilletrafo med i beregningen?
50 V har jo 10 kohm..
Løst
Hei!
Hva slags FEL paragraf bruker dere ved en evt kontroll og det påvises manglende branntetting I tavle?
Løst
Hei!
vi har tidligere blitt fortalt at det skal ligge under 1 Ohm ved ordinær kontinuitetsmåling. Imidlertid fikk jeg bekreftet noe jeg lenge har mistenkt, at hver kurs må vurderes individuelt mtp resultatet man får når man måler.
Har dere en «mal» eller en løsning på dette hvordan dere løser da en kontroll? Måler og beregner dere kursens motstand utifrå tverrsnitt, er det en annen maksgrense jeg kan forholde meg til her?
Takker på forhånd for svar :)
Løst
Hei!
under en kontroll av eldre dusjanlegg, ser vi at det er full overgang (0.0) mellom jordskinne og sluk, mens ved kontinuitetsmåling mellom samme punkter, er over 600-1200 Ohm. Har også målt kontinuitet mellom dusjbatteri og sluk til samme verdi
anlegget er IT og det er ikke varmekabler i gulvet. Anlegget har ikke jordfeilbrytere på belysning i rommet.
hva tenker dere kan gjøres her? Kan det være som det er?
Bør det anbefales tiltak?
Det elektriske anlegget er fra 1968, og lite oppgradert siden den tid. Tenkte på å skifte jordingsbånd på soilrøret, samt etablere en utjevning til av et annnet soilrør. Soilen er av støpejern.
Løst
Hei!
det skal monteres en myntautomat på vaskeriet i blokka der jeg bor, og kople til en sikring.
det er samme bostedsadresse som jeg har, kan jeg da gjøre dette og utstede samsvarserklæring?
eller er dette å strekke det å kunne jobbe hjemme vel langt?
mvh
thomas
Løst
Hei!
Jeg jobber på et sykehus og i et medisinsk rom har vi en utfordring her.
I et panel er det både kurs fra IT med lokal skilletrafo og kurser fra TN. Disse ligger tilkoblet over rekkeklemmer da med samme potensial på nettet. Anlegget er primært bygget etter FEB 1991.
Er dette ok at jordingen får samme potensial/sammenknyttes?
Det har vel ingenting å si?
Løst
Hei!
Hva er egentlig tillatt ved seriejord?
Jeg ser at NEK nevner dette i 543.2.2 og 3. Kan feks en metallplate på vegg som ikke utsettes for påkjenninger brukes som beskyttelsesleder?
Hva med en kanal i metall?
Jeg trodde all seriejord foruten kabelbroer var forbudt..
Løst
På et ABB vern står det 25000 over hendel i firkant. Dette antar jeg er det den takler av gjennomskuet energi ved kortslutning elektromagnetisk.
men i tillegg har den et nummer under hendel hvor det står 10000 i en firkant rett over firkanten med klasse 3 som er strømbegrensningsklasse?
hva betyr de 10000 egentlig og hvorfor står det noen steder bare et tall over hendel?
Løst
På faste installasjoner offshore benyttes halogenfrie kabler.
Men jeg kan ikke finne noe sted om det er krav til bruk av halogenfri krympestrømpe i koblingspunktene (Tavler og koblingsbokser).
Finnes det noe krav til det?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.