| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9644 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Om man benytter f.eks junistar isosafe og pls/tp/fx90. Hvordan bruker dere å gjøre det med tanke på røranlegget? Er downlightkabelen godkjent for å ligge løst over himlinga? det kan jo være vanskelig å avslutte k-røret 1mm fra strekkavlasteren på driveren.
Løst
Hei
Jeg blir litt usikker på dette. Meg forstått skal det, så sant det ikke er klasse II kurs eller egen skilletrafo, alltid være jordfeilbryter på småkurser.
Leverandør av branngardin har sentral som de krever at skal være uten jordfeilbryter. Den skal ha egen 10A kurs. Det ser ikke ut til at sentralen deres er klasse II.
Det er TN nett.
Hva er lov? Det er 5 sentraler, og det blir fort litt kosbart om man skal legge opp egne kurser med skilletrafo på alle sammen. Det høres også merkelig ut.
Er det mulig å sette sentralene i område for kun sakkyndig betjening? Ut fra sentralene er det bare 24V, så fra sentral til vindu er det jo greit.
Er det noen generelle unntak for jordfeilbrytere der det skal oppnås driftssikkerhet under brann? Normalt sett ville jeg sagt at det skal være med batteri og feilsignal.
Løst
Hei, noen på jobben sier at ventiler med svart trekant pp f.eks. høyre siden og hvit trekant på venstre siden betyr at veske eller gass går fra hvit til svart, men kan ikke gå fra svart til hvit side, altså enveis ventil, stemmer dette? Ser noen kaller slike ventiler for «throtttling valve» noe som i mitt hue betyr at ventilen er strupet/justerbar på mengdegjennomslipp?
Løst
Hei.
Lurer på hvordan en brukre febdok til å beregne eg ladelikeretter anlegg med batteribank. Da med tanke på kortslutnings strømmer oppstrøms? Noen som har erfaring med dette?
Total effekt blir vel batteribanken.
Løst
Hei,
Vi er et bygg på 30 leiligheter fordelt over fire etasjer med felles takterrasse på toppen.
Bygget er ferdigstillt nå i år etter TEK 17 og NEK 400:2018.
Spørsmål 1:
Det er på de private balkongene montert en dobbel stikkontakt, og dette er i henhold til kravene.
På takterrasse er det imidlertid ikke installert en eneste stikkontakt. Leser av bolignormen at:
Utvendig: Minst to uttak på alle verandaer, altaner og balkonger. For øvrig skal antall utvendige uttak tilpasses boligens utforming og planlagte brukVil en felles takterasse gå innunder dette punktet, eller eventuelt noen andre punkter som sier noe om antall uttak som skal installeres?
Spørsmål 2:
Det er korridorer/gang på ca. 20m i hver etasje, med litt varierende bredde. Inngang til midten av denne fra trapp/heis, med leilgheter både til venstre og høyre. (T form) I hele etasjen inkludert trapperom er det installert totalt én dobbel stikkontakt som er lokalisert i midten av korridoren. Det er da ca. 10m til alle ender av etasjen, men noe lengre ut til trappen.
Er det noe krav til antall stikkontakter i en slik type gang?
Regnes dette innunder samme kategori som "entre/gang" og dermed uttak ut i fra kvadratmeter? Eller faller denne innunder kategorien for "andre rom", og i det tilfelle hva ville dere vurdert et passende antall stikkontakter?
Løst
Vil stiger til et ventilasjons aggregat (eller annen maskin) med integrert fordeling defineres som en hovedkurs eller forbrukerkurs?
Spørsmål i forbindelse med kjent problematikk rundt frekvensomformere og lekasjestrømmer. Diskusjon rundt nødvendigheten av en jordfeilvarsler på aktuell kurs (IT-nett) i forbindelse med å kutte ut jordfeilbryter.
Hvilke ansvar vil installatør ha for at "fordeling" i ventilasjonsaggregat har nødvendig sikkerhet mot elektrisk sjokk om man definerer dette som en hovedkurs? Maskin er levert iht maskin direktivet.
Løst
Hei, vi har ett Exde kabinett der vi ønsker å bytte ut rekkeklemmer i Ex e boksen med nye som tar i mot kabel i større tverrsnitt.
Kan man skifte komponenter i Exe-biten uten å resertifisere hele EXde-kabinettet, hvis vi ikke bryter med produsents begrensninger på antall termineringer, varmeutvikling osv?
Løst
Hei
Ved renovering av et lokale i en gammel bygård skal vegger og tak fores ned og lektes ut der alt elektrisk skal legges opp nytt. Opprinnelig er det gamle stålbokser innstøpt i opprinnelig betongdekke. Ved riving av det gamle elektriske anlegget har vist seg at det ikke lar seg gjøre å lokalisere alle gamle føringsveger, kanskje det også går til gamle bokser som er pusset igjen. Det er jo mange gamle fordelinger i dette bygget så det er ikke rett fram å vite hvor alt ender. Om dette er tilfelle klarer man jo ikke å dra ut de gamle ledningene.
Spørsmålet er som følger:Er det greit å terminere eksisterende ledninger i wago, der gammel boks blir kledd igjen og da overhodet ikke blir tilgjengelig for inspeksjon?
Skjønner at dette kan være en case om de fortsatt er spenningssatt, men hva om matinga til ledningene er fjernet slik at de ikke kan spenningssettes?
Løst
Hei. Har kjøpt meg leilighet med gammelt elektrisk anlegg. Problemet er at de som har hatt leiligheten har montert kitchenboard plater over koblingsbokser. Taket er også senket ned der koblingsbokser er kledd inn. Hun har også utført skifte av spotter selv uten at det foreligger en samsvarserklæring. Verken på vegg eller tak får elektrikeren tilgang før jeg river. Finnes det et lovverk mot slikt? Finnes det noen lover/forskrifter som jeg kan bruke som argumentasjon?
Mvh
Håvard
Løst
Hei. Klarer ikke å finne noe konkret tekst på lovligheten med å ha sikringsskap innfelt i vegg mot bad eller våtrom, altså ikke at skapet står på selve badet men på naborommet.
Er det noen som kan komme med en henvisning her til dette? Hvilke premisser må evt være oppfylt for at dette skal være lov? Tenker at et bad der f.eks dusj/badekar er på motsatt vegg, og det er våtromsplater på bad, kan jeg ikke skjønne hvorfor det skal være et problem?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.