Skal opp til fagprøve i juni, er et par år siden jeg fullførte VG3 automasjon, så ting er litt tåkete, har alle skolebøkene fra VG3, og kan sikkert få tak i flere bøker om det trengs
men spørsmålet jeg har er, hva burde jeg spesifikt fokusere på til fagprøven, (oppfriskning av temaer). Jeg vil være best mulig forberedt til fagprøven.
Takker for svar :)
Løst
Hei!
I veiledningen til §6 FEK finner jeg at lavvoltsanlegg kan monteres av ufaglærte dersom, bl.a., effekten ikke overstiger 200VA.
Jeg har sett på et anlegg som betegnes "SMART 170 W 100Ah PRO"med lithiumbatteri, men når jeg spør ulike leverandører så får jeg ikke skikkelig svar på om anlegget yter en effekt på over 200 VA eller ikke.
Kan dere gi meg en forklaring på hvordan man beregner VA ut fra W-styrken på et solcellepanel samt om ytelsen til batteriet er en faktor i dette bilde?
Hadde også vært bra om dere kunne si noe om VA på det solcelleanlegget som jeg har nevnt ovenfor.
Mvh.
Løst
hei
lurer på om hvorfor er det egentlig brukt selv i downlight installasjon?
Løst
hei
er kortslutnigsvern automatsikring? hvordan virker faktisk kv hvis feilen kommer borti vernet?
Løst
Vår faglig ansvarlige Bedriftselektriker (ansatt 2007) med Gr.L, innmeldt til DSB ønsker å trekke seg tilbake. Kan vi da rekruttere internt til å stå som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av bedriftens eget anlegg iht forskrift ?
Vi har følgende kandidater:
A: 3-årig Maskiningeniør 1986-1989. Ingen elektroerfaring
B: Fagbrev Automasjonsmekaniker 1996, 216 timers Elsikkerhetsmessig videreutdanning iht TBL?s kravspesifikasjon Reform 94, Jobbet som Automasjonsmekaniker hos oss fra 1996. Ingen elektroerfaring.
C: 2-årig Teknisk fagskole Elektrolinje 1989-1991, Fagbrev Automatiker 2001, Jobbet som automasjonsmekaniker hos oss fra 2001. Ingen elektroerfaring.
D: Fagskole på deltid med fordypning i automasjon 2011-2015. Fagbrev Automasjonsmekaniker 1998. Jobbet som Automasjonsmekaniker hos oss fra 2003. Ingen elektroerfaring
Løst
Hvilke krav stilles det til en fabrikk som har en egen elektriker. Kan denne personen utbedre feil på elektriske anlegg og maskiner uten at det er en installatør i bedriften?
Løst
Hei.
Vi har fått forespørsel om å utføre installasjon av stikkontakter for lading av batterier til sparkesykkler og el.sykkler som plasseres ut for leie.
Det er mange batterier (hundrevis) som skal lades hver kveld.
Batteriene av type Li-ion lades med hver sin tilhørende lader med støpsel som er plugget i stikkontakt.
Lader er påstemplet:
Input 100-240V 2,5A(Max) Vekslestrøm.
Output 54,6V 3.0A likestrøm.
Firmaet har flere tilsvarende lokasjoner i Oslo hvor andre innstallatører har lagt opp 15A kurser med stikkontakter sikret med 'vanlig' 2x15A/C jordfeilautomater.
Skal man ikke følge 400-7-722 med jordfeilbryter type B her?
Er det isåfall ok løsning med lading av inntil 12A (80%) pr. 15A kurs som sikres med 1.stk. Jordfeilbryter Type B pr. kurs?
Er det andre ting man bør tenke på?
Løst
Hei. Før blei der praktisert at det blei lagt ut 2 leder til eks stikkontakter, og så blei jord klemmen på stikk lasker med null klemmen. Alså felles N og Jord ut til kontakter.
Har dette noen gang vert låv, eller har det bare blit praktisert?
Vis vi eks skal bytte alle lysarmaturer i et fjos, må vi bytte kablene da? (Forutsatt om at det er krav til jord i di aktuelle rommene)
Løst
Hei!
Dumt spørsmål fra faglærte her.
Påvirker det CE godkjenning til maskin om vi monterer en solenoidstyrt ventil for å slå av trykkluft når maskin er av? Tenker å gjøre en liten addisjon til eksisterende PLS program.
Slik jeg forstår det er det kun inngrep som går ut over maskinsikkerhet som påvirker CE godkjenning.
Løst
Er det lov å male/spraylakke stikkontakter og bryrere?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.