Hei! Har oppgitt Ik3pmaks 9,7kA i et TN anlegg og har en 4p kurs. Vernet har bare en bryteevne på 6kA. Hvordan løses denne problem stillingen?
Løst
Hei jeg er en elev ved Horten videregående skole, jeg har reparert en båndsliper for TIP på skolen og ønsker å teste den. Den bruker 230V 3 fas (blå kontakt i veggen) men i klasserommet har vi bare 400V 3 fas (rød kontakt i vegg). PGA Covid-19 kan vi ikke bevege oss i andre klasserom og jeg lurte på om det var en måte å konvertere 400v 3~ til 230v 3~ uten en trafo eller liknende (skolen har ikke en slik trafo...)
Takk for all eventuell hjelp.
Løst
Hva er Cos phi i forhold til n (neta) på motorskiltet?
Løst
Hei,
Om det er noe i lover/forskrifter som hindrer oss i å opprette et lokalt wifi-nettverk på en flyter/plattform? Eller er det opp til rigg/plattform-eier å bestemme dette?
Løst
Hei,
Har vurdert å starte eget enkeltmannsforetak for reperasjoner på ulikt datautstyr (laptop, stasjonære, mobiltelefoner etc). Lurer dermed på hvilke lover, forskrifter og normer man må ta hensyn til da?
Det er primært svakstrøms arbeid som å bytte skjermkort, skjermer, RAM ,HDD, strømforsyninger etc. Gjelder FEK i dette tilfelle?
Takk for svar.
Løst
Tredje ledd i FEK §5 sier:
"Ved fravær ut over 30 virkedager i løpet av ett år, av person som oppfyller kravene til å ha det faglige ansvaret som nevnt i § 7 til § 10, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter søknad fra foretaket dispensere fra kravet i første ledd. Dispensasjon kan gis for en periode opp til seks måneder."
Hva er det egentlig de kan gi dispens i fra?
Første ledd:
"Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte kvalifisert personell. Med kvalifisert personell menes personer som oppfyller kravene i § 6 til § 10 og som er oppdatert på den faglige utviklingen."
Jeg tror dispensen går på Faglig ansvar men er ikke sikker.
Løst
Hei,
En selvregulerende varmekabel feks 30w/m, la oss si kabelen er 80meter lang som da gir 2400w.
Lederene i kabelen er "stranded copper wire, 1.25 mm, nickel-plated"
Hvor mye kan en slik kabel egentlig belastes? La oss si lengden økes til 100m, da får vi 3000w.
Regner med en slik kabel kan belastes mer en feks PVC pn 1,5mm2.
Noen som kan forklare enkelt rundt dette?
Løst
Hva sier regelverket om bruk av Høyeffektsikringer som Hovedsikring/OV i Industri for instruert personell
Løst
Skal skifte ut en gammel inntaksboks fra 60 tallet med skrusikringer og oppgradere størrelsen på inntak. Dette er koordinert med E-verket. Boks står i kjelleren hvor kabel kommer inn. Boksen er av tykt gods og merket Viking.
Lurte på om det er egne spesielle krav til slike inntak kapslinger eller om jeg bare kan skifte den ut med et lite enrader skap av metall. (selvfølgelig for usakkyndig betjening). Ser det er egne kategorier for inntaksskap hos grossistene, men det er jo for innføring fra trakt ved luft inntak.
Løst
Hei
Meinar at det har vore krav/anbefalt med timer på kjøkkenbenk tiltenkt kaffetrakter i NEK 400, men eg slit med å finne kor dette står i NEKen, finn heller ikkje noko i bladet elsikkerhet.
Har eg feil? Har det aldri vore eit krav/anbefaling?
Løst