Har et oppgave som litt usikker jeg skal dimensjonere et IT anlegg 230v med 15 stk 16A kurs C og en 20A Bilader
Det som jeg kom på at tot summen av In x 15= 240A + 20 =260A x 0,5
samtidighet Fk 0,5 x 260= 130A /kvadr3 =75A ov
inntakskabelen er rk16mm2 CU uten jord. vet ikke om der er riktig eller ikke takker på forhånd hvis noen hjelper meg.
What do you want to do ? New mailCopy
Løst
Har 330m varmekabler som jeg skal legge på en rist , hver sløyfe kan være max 63m lang. Dvs jeg får 6 sløyfer, 5stk på 63m og 1 sløyfe på 15m. Varmekabeleffekten er 25W/m, totalt ca 8,26kW. Tenkte å legge en 3-fas 4-polt 20A sikring i tavla. Kabel blir ført til en boks som ligger nære rista og splittet til alle sløyfene så jevnt som mulig. Etter mine beregninger kan 3-fas sikringen levere P=I*rot(3)*400=13,84kW. Dette skulle fungert etter min mening, men det blir noe skjevhet i fasebelastningen , så lurer egentlig på om det kommer til å gå noe særlig strøm tilbake i N-leder. I tillegg så er lastene 1-fas , kan foranliggende sikring trippe av strømtrekket? Burde man ha 1-fas automater i denne boksen?
Trenger litt innspill her. Misser jeg noe ?
Løst
Hei
Jobber med et prosjekt der vi skal levere utstyr for Class 1 Division 2 på et fartøy som skal operere i Mexico Gulfen. Utstyret det er snakk om er en lastcelle, den inneholder ingen aktive komponenter, kun HBM strekklapper. Disse har vi koblet til lastcelleforsterker av typen GM Int. D5264S som har blå klemmer. (IS).
Opprinnelig hadde vi tenkt å levere IS krets, men dette vil ikke vår kunde i utgangspunktet ikke godta, da de ikke ønsker vedlikehold osv som dette medfører.
Det ble derfor foreslått av vår kunde at vi kunne lage en Simple Apparatus deklarasjon, dette forlangte de at ble gjort av en tredjepart. Vi fikk innhentet rapport fra tredjepart, men denne inneholdt informasjon om at SimpleAPparatus måtte forsynes fra IS barriere. Vår kunde påstår fortsatt at man ikke trenger barriere når det er snakk om Class 1 Div 2, og lener seg mot skrivet som er linket til under. I dette skrivet ser det ikke ut til at man behøver barriere i Div 2, kun i Div 1.
Komponentene vi skal levere vil altså være de samme uansett, men forskjellen vil være merking av utstyr og farger på rekkeklemmer etc. Vi bruker samme lastcelleforsterker/barriere, men med annen merking/vedlikehold.
Som jeg har forstått det kan også IEC60079-11 definisjonen brukes i USA.
Er det noen som har vært borti dette før og har noen råd?
Er det mulig å bruke Simple Apparatus i Class 1 Dov 2 uten barriere?
Link:
A Guide to Safe Electronic Weighing in Hazardous Locations - Handbook (blhnobel.com)
Løst
Hei. Snakket med en lærer som er sivilingeniør om jording. Han mente det samme som står avslutningsvis i denne gamle tråden https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/jording-i-taklampe
Er dette noe som det er utbredt uenighet om og som praktiseres ulikt av installatører? Jeg vet hva som står i NEK, men så har man jo også anledning til å risikovurdere seg bort fra det om elsikkerhet ivaretas tilsvarende eller bedre.
Løst
Hei, holder på å installerer tannlegekontor. Tannlegene sier de ikke holder på med operasjoner som er fare for liv og helse, slik at vi ikke skal ta hensyn til soner. Når vi tolker NEK400, ser det ut som røntgenrom og behandlingsrom skal være sone1?
Løst
Hei.
Noen som vet I1 I2 I4 I5 verdiene på 10A UZ (skrusikring) .Tror di heter gG.
Tenker mest på I5 Verdien, Hvor stor kortslutning kan en ha i enden av kursen?
Løst
Hei!
Er det forskjellige krav til nødlys og rømningslys om det er i et kjøpesenter eller i et fabrikklokale? rykter sier at det er strengere krav til dette i et kjøpesenter fordi kundene ikke får opplæring om hvor rømningsveier og nødutganger er osv. Når du blir ansatt i en fabrikk får du opplæring og blir vist rundt hvor rømningsveier og nødutganger er osv. Nå skriver jeg veldig ledende og det er sikkert fristende for noen å være enig i logikken her, men fint om noen vet noe konkret som kan besvare spørsmålet.
Takker på forhånd.
Løst
Er det noen fordeler eller ulemper med å kjøre 0,2-1bar rett på hatten eller ha positioner styrt med 02-1Bar imellom som styrer høyere trykk ut til hatten?
Løst
Har en kunde som vil ha bygget om en kontainer type J til type E.
Det er installert Ovn,lys med batteripakke og stikk kontakter i denne fra før med brytere(alt i EX), samt satt inn en arbeidsbenk med verkøytskuffer
Er det noen spesefikke krav som må gjøres for og bygge om fra type J til E ?
Ser at PA er ett krav hvertfall.
Løst
Hei,
Jeg har en eksisterende EXE koblingsboks i uklassifisert område, der vi skal installere et fiber patchepanel for tilkobling av fiber. Fiberen som er i boksen skal skjøtes i dette patchepanelet, og den nye fiberkabelen skal plugges med ferdig termingerte LC connectorer. Fiberkabel som skal kobles til er en Single mode fibre, Fire&Mud resistant QFCU 9/125 48 Core. Siden det er bruk av Class 1 laser, vil det ikke være behov for bruk av EXE koblingsboks, men ønske fra kunde er å bruke eksisterende koblingsboks. Hvordan er mulighetene for å nedgradere boksen til en ikke-EX boks? Kan det installeres fiber patchepanel uten å fjerne ATEX sertifiseringen?
MvhSindre Meek
Løst