Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1568
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9644
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
valg av overbelastningsvern IT 230v Har et oppgave som skal dimensjonere et IT anlegg 230v med 15

Har et oppgave som litt usikker jeg skal dimensjonere et IT anlegg 230v med 15 stk 16A kurs C og en 20A Bilader

Det som jeg kom på at tot summen av In x 15= 240A + 20 =260A x 0,5

samtidighet Fk 0,5 x 260= 130A /kvadr3 =75A ov

inntakskabelen er rk16mm2 CU uten jord. vet ikke om der er riktig eller ikke takker på forhånd hvis noen hjelper meg.

What do you want to do ? New mailCopy

Spurt ${formatDate(1615970524)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3-fas sikiring for varmekabler

Har 330m varmekabler som jeg skal legge på en rist , hver sløyfe kan være max 63m lang. Dvs jeg får 6 sløyfer, 5stk på 63m og 1 sløyfe på 15m. Varmekabeleffekten er 25W/m, totalt ca 8,26kW. Tenkte å legge en 3-fas 4-polt 20A sikring i tavla. Kabel blir ført til en boks som ligger nære rista og splittet til alle sløyfene så jevnt som mulig. Etter mine beregninger kan 3-fas sikringen levere P=I*rot(3)*400=13,84kW. Dette skulle fungert etter min mening, men det blir noe skjevhet i fasebelastningen , så lurer egentlig på om det kommer til å gå noe særlig strøm tilbake i N-leder. I tillegg så er lastene 1-fas , kan foranliggende sikring trippe av strømtrekket? Burde man ha 1-fas automater i denne boksen?

Trenger litt innspill her. Misser jeg noe ?

Spurt ${formatDate(1615829672)}
Løst Løst
Ex
Simple Apparatus i USA

Hei

Jobber med et prosjekt der vi skal levere utstyr for Class 1 Division 2 på et fartøy som skal operere i Mexico Gulfen. Utstyret det er snakk om er en lastcelle, den inneholder ingen aktive komponenter, kun HBM strekklapper. Disse har vi koblet til lastcelleforsterker av typen GM Int. D5264S som har blå klemmer. (IS).

Opprinnelig hadde vi tenkt å levere IS krets, men dette vil ikke vår kunde i utgangspunktet ikke godta, da de ikke ønsker vedlikehold osv som dette medfører.

Det ble derfor foreslått av vår kunde at vi kunne lage en Simple Apparatus deklarasjon, dette forlangte de at ble gjort av en tredjepart. Vi fikk innhentet rapport fra tredjepart, men denne inneholdt informasjon om at SimpleAPparatus måtte forsynes fra IS barriere. Vår kunde påstår fortsatt at man ikke trenger barriere når det er snakk om Class 1 Div 2, og lener seg mot skrivet som er linket til under. I dette skrivet ser det ikke ut til at man behøver barriere i Div 2, kun i Div 1.

Komponentene vi skal levere vil altså være de samme uansett, men forskjellen vil være merking av utstyr og farger på rekkeklemmer etc. Vi bruker samme lastcelleforsterker/barriere, men med annen merking/vedlikehold.

Som jeg har forstått det kan også IEC60079-11 definisjonen brukes i USA.

Er det noen som har vært borti dette før og har noen råd?

Er det mulig å bruke Simple Apparatus i Class 1 Dov 2 uten barriere?

Link:

A Guide to Safe Electronic Weighing in Hazardous Locations - Handbook (blhnobel.com)

Spurt ${formatDate(1615409403)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av taklampe

Hei. Snakket med en lærer som er sivilingeniør om jording. Han mente det samme som står avslutningsvis i denne gamle tråden https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/jording-i-taklampe

Er dette noe som det er utbredt uenighet om og som praktiseres ulikt av installatører? Jeg vet hva som står i NEK, men så har man jo også anledning til å risikovurdere seg bort fra det om elsikkerhet ivaretas tilsvarende eller bedre.

Spurt ${formatDate(1615413110)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Soner tannlegekontor

Hei, holder på å installerer tannlegekontor. Tannlegene sier de ikke holder på med operasjoner som er fare for liv og helse, slik at vi ikke skal ta hensyn til soner. Når vi tolker NEK400, ser det ut som røntgenrom og behandlingsrom skal være sone1?

Spurt ${formatDate(1615439096)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
I5 UZ sikringer

Hei.

Noen som vet I1 I2 I4 I5 verdiene på 10A UZ (skrusikring) .Tror di heter gG.

Tenker mest på I5 Verdien, Hvor stor kortslutning kan en ha i enden av kursen?

Spurt ${formatDate(1615466527)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødlys og rømningslys

Hei!

Er det forskjellige krav til nødlys og rømningslys om det er i et kjøpesenter eller i et fabrikklokale? rykter sier at det er strengere krav til dette i et kjøpesenter fordi kundene ikke får opplæring om hvor rømningsveier og nødutganger er osv. Når du blir ansatt i en fabrikk får du opplæring og blir vist rundt hvor rømningsveier og nødutganger er osv. Nå skriver jeg veldig ledende og det er sikkert fristende for noen å være enig i logikken her, men fint om noen vet noe konkret som kan besvare spørsmålet.

Takker på forhånd.

Spurt ${formatDate(1615377708)}
Løst Løst
Automasjon
Pneumatisk reg ventil

Er det noen fordeler eller ulemper med å kjøre 0,2-1bar rett på hatten eller ha positioner styrt med 02-1Bar imellom som styrer høyere trykk ut til hatten?

Spurt ${formatDate(1615383463)}
Løst Løst
Ex
Z015 kontainer type J , ombygges til type E

Har en kunde som vil ha bygget om en kontainer type J til type E.

Det er installert Ovn,lys med batteripakke og stikk kontakter i denne fra før med brytere(alt i EX), samt satt inn en arbeidsbenk med verkøytskuffer

Er det noen spesefikke krav som må gjøres for og bygge om fra type J til E ?

Ser at PA er ett krav hvertfall.

Spurt ${formatDate(1615304862)}
Løst Løst
Ex
Installere fiber patchepanel i EXE koblingsboks ved bruk av Class 1 laser.

Hei,

Jeg har en eksisterende EXE koblingsboks i uklassifisert område, der vi skal installere et fiber patchepanel for tilkobling av fiber. Fiberen som er i boksen skal skjøtes i dette patchepanelet, og den nye fiberkabelen skal plugges med ferdig termingerte LC connectorer. Fiberkabel som skal kobles til er en Single mode fibre, Fire&Mud resistant QFCU 9/125 48 Core. Siden det er bruk av Class 1 laser, vil det ikke være behov for bruk av EXE koblingsboks, men ønske fra kunde er å bruke eksisterende koblingsboks. Hvordan er mulighetene for å nedgradere boksen til en ikke-EX boks? Kan det installeres fiber patchepanel uten å fjerne ATEX sertifiseringen?

MvhSindre Meek

Spurt ${formatDate(1615363746)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.