Er det noen som forklare enkelt forskjellen på 50 og 60 HZ ?
Løst
Finnes det krav til spenningsforsyning for instrumenterte kontrollsytemer og nødavstegnings systemer offshore, tenker da på om spenningen (24VDC) skal flyte i forhold til jord eller om minus skal være jordet.
Vi har interne krav til jorfeilovervåking og det normale er å benytte rele som overvåker isolasjonsmotstand, både mellom pluss til jord og minus til jord.Isolasjonsovervåking fungerer vel kun ved flytende power vil jeg tro, og etter min vurdering må det være et argument for at flytende power absolutt er å foretrekke, men finnes det krav som sier noe om dette?
Løst
Hei, er hos en kunde med noe eldre elanlegg, blandet annet komfyr mangler jording. Er d ok å legge opp separat gul grønn til denne? Eks 6mm2?
Løst
Hei
Er det noen krav til plass foran fordelinger? Jeg har et smalt som (knappe 1,5m) der hovedtavla skal stå, og er litt usikker på hvor og om det finnes noe rundt dette.
Løst
Holder på med en jobb hvor det skal monteres inn trafo i bygget for å kunne benytte noe 400V utstyr som kunden har. (230/400V) Er IT 230V i bygget. Planen er å sette inn 25kVA som sikres med D63/C80 eller 30kVA som sikres med D80A. Må en ta hensyn til kortslutningsstrømmene som kan oppstå på primærsiden på trafoen? Isåfall må minste kortslutningsstrøm her være ganske så høye for at vern for trafo skal slå ut her.
Løst
Hei, jeg avholder fagprøve i automatiseringsfaget nå også lurer jeg på kravene rundt fjernspenning
Jeg skal styre utstyr i et skap, og PLS'en står i et annet skap. Utgangene på PLS'en vil vel da være fjernspenning i forhold til det andre skapet?
Er det krav til merking av fjernspenning? Eventuell fargekode? Andre krav?
Løst
Hei.
Har et teoretisk spørsmål, som jeg vet ikke er reelt, men jeg er en nysgjerrig type som elsker å utforske. Hvis man hadde kunnet chippe en asynkron motor, slik som en bensinmotor, har man da i teorien fått høyere effekt? Og da mener jeg ikke høyere effekt enn man tilfører, men en høyere effekt en hva man får uten chippen.
Takk for seriøse svar :)
Løst
Har en 3fas kvernpumpe som har 1fas tilførsel. Det er en startkondensator på 50 ?F med en 56 kohm motstand og driftskondensator på 25 ?F. Når eg måler L1-L2, L1-L3 og L2-L3 så får eg hhv 230V, 230V og 330V. Ved måling Jord-L1, Jord-L2 og Jord-L3 så får eg 130V, 130V og 330V. Er det kondensatorer som lurer måleapparatet, eller har eg feil i styrreboksen? Boksen består av 2 nevnte kondensatorer , en motstand før et startrelé og rekkeklemmer. Sikring slår ikkje ut og anlegget virker som det går normalt. Noen så har en forklaring på om dette er rett, og evt hvorfor det blir sånn ?
På forhånd takk for svar
Løst
En generators spenningsregulator blir gjerne forsynt på en av følgende måter: direkte fra generator(shunt), fra PMG, eller av hjelpeviklinger.
Jeg lurer på hvordan spenningen fra hjelpeviklingen blir påvirket av varierende belastning på generatoren.
1. Ligger hjelpeviklingen i samme spor som statorviklingen?
2. Generatorspenningen er et resultat av magnetfeltet generert av felstrøm i rotor, samt indirekte av magnetfeltet som skapes av strømmen i statorviklingene. Hvis generatoren leverer strøm til en induktiv last, så vil magnetfeltet ligge i motfase med rotorens magnetfelt, redusere det totale feltet, og dermed trekke ned generatorspenningen. (gjerne korriger meg)
3. Hvis hjelpeviklingen ligger i samme spor som statorviklingen, hvorfor blir den ikke like påvirket av den induktive belastningen som påføres generatoren?
4. Finnes det hjelpeviklinger som også benytter permanentmagneter?
Jeg har lest at en hjelpevikling vil levere en mer stabil spenning enn en shunt-forsyning, men jeg forstår ikke hvorfor det skal være forskjell på de to... Den eneste forskjellen jeg ser er at spenningen fra hjelpeviklingen ikke nødvendigvis vil kollapse ved en kortslutning på stator.
Løst
Hei
jeg har en unitronics m91 12 bits pls som får signal fra en transmitter. jeg har spørsmål rundt følgende på skalerering.
situasjonen er slik at jeg skal ha en prosesss tank hvor jeg ikke bruke mer en 210mbar trykk, mens transmitteren sin måleområde ligger på 250mbar. koss blir skallereing ved 819 - 4095 i programmet mvh magnus
Løst