Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskjell på 50 og 60 Hz

Er det noen som forklare enkelt forskjellen på 50 og 60 HZ ?

Spurt ${formatDate(1611262617)}
Løst Løst
Automasjon
Spenningsforsyning for kontroll og nedstegnings systemer offshore

Finnes det krav til spenningsforsyning for instrumenterte kontrollsytemer og nødavstegnings systemer offshore, tenker da på om spenningen (24VDC) skal flyte i forhold til jord eller om minus skal være jordet.

Vi har interne krav til jorfeilovervåking og det normale er å benytte rele som overvåker isolasjonsmotstand, både mellom pluss til jord og minus til jord.Isolasjonsovervåking fungerer vel kun ved flytende power vil jeg tro, og etter min vurdering må det være et argument for at flytende power absolutt er å foretrekke, men finnes det krav som sier noe om dette?

Spurt ${formatDate(1611470464)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Manglende jording komfyr

Hei, er hos en kunde med noe eldre elanlegg, blandet annet komfyr mangler jording. Er d ok å legge opp separat gul grønn til denne? Eks 6mm2?

Spurt ${formatDate(1611208182)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plass foran fordelinger

Hei

Er det noen krav til plass foran fordelinger? Jeg har et smalt som (knappe 1,5m) der hovedtavla skal stå, og er litt usikker på hvor og om det finnes noe rundt dette.

Spurt ${formatDate(1611307873)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsstrømmer primærside trafo

Holder på med en jobb hvor det skal monteres inn trafo i bygget for å kunne benytte noe 400V utstyr som kunden har. (230/400V) Er IT 230V i bygget. Planen er å sette inn 25kVA som sikres med D63/C80 eller 30kVA som sikres med D80A. Må en ta hensyn til kortslutningsstrømmene som kan oppstå på primærsiden på trafoen? Isåfall må minste kortslutningsstrøm her være ganske så høye for at vern for trafo skal slå ut her.

Spurt ${formatDate(1611134131)}
Løst Løst
Automasjon
Fjernspenning

Hei, jeg avholder fagprøve i automatiseringsfaget nå også lurer jeg på kravene rundt fjernspenning

Jeg skal styre utstyr i et skap, og PLS'en står i et annet skap. Utgangene på PLS'en vil vel da være fjernspenning i forhold til det andre skapet?

Er det krav til merking av fjernspenning? Eventuell fargekode? Andre krav?

Spurt ${formatDate(1611152506)}
Løst Løst
Automasjon
Asynkron motor

Hei.

Har et teoretisk spørsmål, som jeg vet ikke er reelt, men jeg er en nysgjerrig type som elsker å utforske. Hvis man hadde kunnet chippe en asynkron motor, slik som en bensinmotor, har man da i teorien fått høyere effekt? Og da mener jeg ikke høyere effekt enn man tilfører, men en høyere effekt en hva man får uten chippen.

Takk for seriøse svar :)

Spurt ${formatDate(1611059908)}
Løst Løst
Automasjon
3fas motor med 1fas tilførsel

Har en 3fas kvernpumpe som har 1fas tilførsel. Det er en startkondensator på 50 ?F med en 56 kohm motstand og driftskondensator på 25 ?F. Når eg måler L1-L2, L1-L3 og L2-L3 så får eg hhv 230V, 230V og 330V. Ved måling Jord-L1, Jord-L2 og Jord-L3 så får eg 130V, 130V og 330V. Er det kondensatorer som lurer måleapparatet, eller har eg feil i styrreboksen? Boksen består av 2 nevnte kondensatorer , en motstand før et startrelé og rekkeklemmer. Sikring slår ikkje ut og anlegget virker som det går normalt. Noen så har en forklaring på om dette er rett, og evt hvorfor det blir sånn ?

På forhånd takk for svar

Spurt ${formatDate(1611072802)}
Løst Løst
Automasjon
Hjelpevikling i generator

En generators spenningsregulator blir gjerne forsynt på en av følgende måter: direkte fra generator(shunt), fra PMG, eller av hjelpeviklinger.

Jeg lurer på hvordan spenningen fra hjelpeviklingen blir påvirket av varierende belastning på generatoren.

1. Ligger hjelpeviklingen i samme spor som statorviklingen?

2. Generatorspenningen er et resultat av magnetfeltet generert av felstrøm i rotor, samt indirekte av magnetfeltet som skapes av strømmen i statorviklingene. Hvis generatoren leverer strøm til en induktiv last, så vil magnetfeltet ligge i motfase med rotorens magnetfelt, redusere det totale feltet, og dermed trekke ned generatorspenningen. (gjerne korriger meg)

3. Hvis hjelpeviklingen ligger i samme spor som statorviklingen, hvorfor blir den ikke like påvirket av den induktive belastningen som påføres generatoren?

4. Finnes det hjelpeviklinger som også benytter permanentmagneter?

Jeg har lest at en hjelpevikling vil levere en mer stabil spenning enn en shunt-forsyning, men jeg forstår ikke hvorfor det skal være forskjell på de to... Den eneste forskjellen jeg ser er at spenningen fra hjelpeviklingen ikke nødvendigvis vil kollapse ved en kortslutning på stator.

Spurt ${formatDate(1610744255)}
Løst Løst
Automasjon
skalering i en PLS

Hei

jeg har en unitronics m91 12 bits pls som får signal fra en transmitter. jeg har spørsmål rundt følgende på skalerering.

situasjonen er slik at jeg skal ha en prosesss tank hvor jeg ikke bruke mer en 210mbar trykk, mens transmitteren sin måleområde ligger på 250mbar. koss blir skallereing ved 819 - 4095 i programmet mvh magnus

Spurt ${formatDate(1610809408)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.